|
该机器于00年5月投用,四级整体齿轮式,GHH产品,三只级间冷却器,设计冷后温度均为38摄氏度,自投用以来,冷后效果一直不错,04年下半年起,各级冷后温度有所上升,但最多不超43摄氏度,05年5月对各冷却器检查,发现明显管程结垢.。 ( M# p' ?. F( b* w ?$ m
06年5月份,装置检修对三冷却器进行了化学清洗。 * p9 N6 |3 f& x. C c8 ?
06年6月份,再次开机时发现冷却效果较清洗清无任何改观,随着气温的上渐上升,各级冷后温度渐升,特别是一级,然后是二级。在一二级冷后达50度以上后,便时常出现各级导叶自动迅速开大甚至达全开的情况,且机组声音明显异常,且各级温度上升加快,流量不升甚至还有下降的情况。迅速降装置用风负荷后,情况能恢复正常。 " Y/ L7 S- A& p( @- S- }
但06年8月13日,气温异常温热,早上9时多,导叶开度还只达控制器输出76%时,机组便出现上述的明显异常,且降负荷也不能消除异常症状。风量降得较多,由于怕降量过大引起机组喘振,提风量又会加剧症状,机组被迫停机。检查冷却器,一、二级结垢明显,但不如去年的严重。 6 \8 X9 j8 o+ U+ _+ U( B. j
昨天,重新开机,很出意料,开机后,一级冷后无任何改观,仍有53度,二级冷后有所下降,但仍有47度,三级出口冷前仍达145度,接近报警值。但运行声音流量基本正常。 ! G9 W3 i7 N9 L9 W& p% H& Y
请教原因。 |