设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 8100|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

是否有点异想天开

[复制链接]

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-3-10 22:03 |只看该作者 |正序浏览
公司内有二台用电脑控制器控制的AC 22KW喷油螺杆想利用控制器上的RS232(或是RS485)接口将数据(如每小时的运行参数压力、运转小时数、加载小时数、温度等)传给PC,再用硬盘存储起来,便于日后分析机器运行状况或分析故障原因。AC公司好象有这套系统,但是价格让我们这种小企业无法承担,且听说系统还不是很完善。另外深受电机轴承损坏之苦像在电机前端盖上钻一小孔,将热电偶顶在轴承外圈上监测轴承温度,避免轴承损坏导致电机烧毁;加装电流互感器检测电机运行电流,通过电脑控制器分析电流轴承温度是否超标来决定报警还是停机。& T9 E1 D6 i7 }- x7 p
以上想法敬请各位大虾指点,不胜感激!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

36

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
36
帖子
3
17
发表于 2004-12-20 15:40 |只看该作者

简单,无非化点时间而已.

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

179

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
179
帖子
19
16
发表于 2003-7-20 21:57 |只看该作者


下面引用由tyjxj在 2003/04/20 08:23:34 发表的内容: ' |( l8 d/ R( @# Q% D4 y" y7 |9 Q- O6 Anustzjx,用温度传感器来探测轴承温度的方法遇到问题了:轴承温度会随着气温、通风状况而发生改变,冬季和夏季相差甚多,夏季正常温度在冬季可能就是报警温度,因此还是用电流来判断轴承是否异常更可靠些
( W1 Z% u- _/ R7 D) o7 \ 7 Q4 q; k% K) c9 ?8 }! {; x' s7 i! I1 ~! q9 V8 A 3 A2 V, ~4 ]. J- h/ H% ^0 e在加一个温度传感器来测量环境温度,用两传感器的温差来做报警判断,用电流来判断远比温度复杂.两台传感器用同一个com口就可以,设置中断就行了. * F: G5 A; E) N8 x% I# k& G' R * B) H, c, }& N, |3 w# @7 N- O. \4 D" \: F/ U4 |$ {$ T [这个贴子最后由飞飞牛在 2003/07/20 21:58:27 编辑]
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

321

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
75 点
积分
321
帖子
33
15
发表于 2003-5-10 16:24 |只看该作者
如果从目前的技术发展看,采用第二种方案是比较流行的。具体产品有许多种形式,你提到的电机保护器应该属于该类产品。
zjx
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
14
发表于 2003-5-9 09:24 |只看该作者
nustzjx:
" B% M  H$ N# J$ J: x4 c, e3 I4 X# ?  \最近工作忙,没顾上改装的事。" W- w7 }9 Y5 @3 ?5 |
前两天请教同学关于通过检测电流判断轴承损坏的方案,有两个方法,一是通过电位器设定标准值,通过比较器,运放输出报警,实现起来比较简单便宜,但功能只有报警和记录故障发生时间;另一种是通过A/D转换把模拟电流信号变成数字量(采样),通过单片机处理后输出报警,显示, 且能记录故障发生时的电流参数,时间等并可以有通讯功能但是造价昂贵,自己做可能性小。是否有现成的类似产品可供选择? 我想若空压机厂家能增加电流互感器检测电流,反应比用热继电器来的快,可有效避免电机烧毁(好象电机保护器也可以实现此功能)
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

321

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
75 点
积分
321
帖子
33
13
发表于 2003-4-20 15:05 |只看该作者
使用什么依据来判断轴承温度是否超标要看现场条件,有采用温度、电流、温度差和多种组合等等。如果条件许可可以有更好的方法,但如果判断的目的仅为了防止轴承温度过高后的烧毁,一般有一个高温限也就够用了。
zjx
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
12
发表于 2003-4-20 08:23 |只看该作者
nustzjx,用温度传感器来探测轴承温度的方法遇到问题了:轴承温度会随着气温、通风状况而发生改变,冬季和夏季相差甚多,夏季正常温度在冬季可能就是报警温度,因此还是用电流来判断轴承是否异常更可靠些
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
11
发表于 2003-4-4 17:48 |只看该作者
改造用的温度传感器用于探测轴承外圈(静止)的温度,估计温度在度以内探头直径5毫米左右,长度15厘米左右。
7 u% C) l6 Z1 v! x2 ~机器上用于探测排气温度用的温度传感器带螺纹,直接旋装在主机转子外壳上还有一个专用插接头改天用email把图片尺寸传给你
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

321

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
75 点
积分
321
帖子
33
10
发表于 2003-4-3 11:28 |只看该作者
完全没有必要选用AC公司的传感器,国内有性能完全满足要求的同类型产品。请提供安装与使用要求和所希望的价格范围,这样可以提供合适的产品。
zjx
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
9
发表于 2003-4-2 23:30 |只看该作者
nustzjx,compressor:国内是否可以找到AC公司GA-22KW机器温度(PT20)和压力传感器(三根线),AC公司的价格太贵了,为一般市场价的2-3倍。另外上次提到的用温度传感器探测轴承温度的方案中用那一中温度传感器比较合适?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

321

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
75 点
积分
321
帖子
33
8
发表于 2003-3-19 09:47 |只看该作者
从商品销售的原则看,生产厂家有义务提供通讯口的协议.如果希望自己来研究,可能需要一定的投入.q123456的观点完全正确.作为一般用户花精力来破译生产厂家的"秘密",今后的用途又不大,故需要额外的投入.
zjx
回复

使用道具 举报

147

主题

0

好友

8638

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
73 点
经验
2001 点
积分
8638
帖子
557
7
发表于 2003-3-19 00:14 |只看该作者
应该可以,其实输出信号无非是一些压力、温度等模拟信号以及一些开关量信号,非常简单,下点功夫就可研究出来,只要出钱,就能做出来,价格比进口原厂便宜得多,而且功能、界面可做得更适合自己的需要。
E-mail: w71jj@163.com    QQ:165313021 Tel: 18802118848
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
6
发表于 2003-3-18 21:25 |只看该作者
请教nustzjx:
1 m4 _; v% W( M7 X1 k  根据控制器内使用的芯片(如单片机等)是否可以找到相关通讯协议?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

321

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
75 点
积分
321
帖子
33
5
发表于 2003-3-13 10:05 |只看该作者
tyjxj:
' [* z6 w% @9 e  p4 I: ~, z& X你的想法基本正确。通讯协议应该由生产厂家提供;COM口你连上后,没有通讯协议也无法使用;具体人机界面程序可以用多种语言来写。( G* y8 l+ k- {; l
我的邮箱为nustzjx@163.net
zjx
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
4
发表于 2003-3-12 22:33 |只看该作者
nustzjx:你好!5 i0 _1 O8 A' L( v8 }
1。相关的通讯协议具体指什么?是否要由ATLAS提供?是否类似PLC与上位机(PC)的通讯?
9 p0 m: O) t( {, t  i* y" K4 o2。空压机电脑控制器后面的COM接口是否可以直接与电脑主机后面的COM接口连接?# j' k* b( P) l& H7 q8 \
3。相关的人机界面用那一种程序编写(VB 或 ACESS)?9 \8 l8 B  T# d4 y2 f% l
能否留下联系方式?
5 z# B+ F4 L; M! T/ u% c, m我的邮箱是 JXINGJ@21CN.COM
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 03:37 , Processed in 0.191306 second(s), 31 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台