我国空调制冷、暖通、除尘设备产品标准的现状+ I& m: E- l H4 J3 {: \( j
-----------------------------------------------------------------------------
9 ]: z% o5 d# Q9 v2 p! C 国家机械工业部第六设计研究院 张家平+ O% c! v: R; [# d- U
全国冷冻设备标准化技术委员会 张明圣
3 x0 p. N9 n# {: }
5 [! E) `3 ], f0 S1 o# i6 V 提要 本文简述了我国现行空调制冷、暖通、除尘设备产品标准的现状,汇总了对设计研究单位和用户应该了解掌握的这类产品标准的目录,以使查阅应用,是最近本专业调和困境做成全。
+ ^8 W1 L) ~" }2 [6 m& W' Z. d1 z) p; d3 v. W6 k }
空调制冷、暖通、除尘设备的产品标准针对某种产品规定了类型、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则等内容,是制造、设计选用质量检验和验收的重要法律依据。标准中所规定的产品性能参数、安全和质量要求以及测试方法等内容有不少设计人员和用户很少了解,甚至部分制造厂也不太掌握。例如:标准对风量、供冷量、供热量、风压等技术性能指标的规定是与国际标准接轨均允许有负偏差,一般为-5~-7%,选用选用产品时应考虑这一因素;又如空调机组的噪声限值均指机外噪声,而非其风机出口噪声,两者相差6~8dB(A),并有声压级和声功率级之分,这对设计降噪措施是很重要的。标准对产品性能参数的试验方法都规写出特定的工况条件,如使用场合的条件与标准不符,应对性能作相应修正。但不少制造工厂的产品样本往往不注明工况条件及性能曲线,使设计人员和用户选用错误。因此,掌握和贯彻产品标准不仅对制造厂,对设计人员和用户也同样重要。9 U# R* T( O: G1 _8 M+ @" R6 F
5 M3 b) ^8 w" {. [& }; I4 R3 `
为了保证产品质量和正确选用设备,我国有关领导部门组建了空调制冷、暖通、除尘设备的标准化技术委员会,负责组织制订国家和行业标准,也建立了相应的产品质量监督检验机构。没有经过具有法定效力的产品质量监督检验单位测定的产品性能参数和结论,是没有法律效力的,甚至是不可信的。
; o6 E% @6 y. v" F# X
7 B8 s* @5 s1 ~7 _ 1 我国空调制冷、暖通、除尘标准化技术委员会概况
+ O6 |$ e% z/ b% b
- J$ d5 Q& Z" q- e 1.1由国家质量技术监督局、建设部领导和组建的“全国暖通空调净化设备标准化技术委员会”。负责组织制订采暖、通风、空调、净化设备国家和行业标准,现已制订公布了三十多项。
. [+ i9 w$ z3 [5 ^; ^5 W( X) o \, o
1.2由国家质量技术监督局、国家机械工业局领导和组建的“全国冷冻设备标准化技术委员会”。负责冷冻设备和部分冷暖通风设备的国家和行业标准。现已制订了国家和行业标准约130项。
7 h0 i. p7 x% N' W, v5 b
$ F6 D4 r1 H! B" _8 Z& t 以上标准的项目数都不包括通用基础性标准* q- f1 c s, I# t# A3 U
, B/ v& y! h% ~/ p4 ?0 \9 O 1.3除以上两个标委会外,烟草、医药、建材等行业也建立了有关标委会,负责制订本行业的行业标准。
* R! t+ A# T! n
3 W+ `0 x( I: F+ Y. E 1.4目前环保除尘设备还没有成立全国性标委会,由国家机械工业局领导和组建的;机械除尘与有害气体处理设备标准化分技术委员会”和“电除尘器标准化分技术委员会”负责组织制定这类设备的国家和行业标准,现已制定公布了国家和行业产品标准近30多项。
$ e* Y, b8 b4 ~; W9 {/ J5 M6 T
a8 }# P. Z) A2 B+ K 2.我国空调制冷、暖通、除尘设备质量监督检验机构
4 r# y7 H: y( k' Z
' n5 z; n! }1 \) d0 n3 B' S6 j8 W4 N 2.1国家级
7 p3 K& m+ ^# K% a, q4 y
/ V `8 H/ s4 H4 g" V1 ~ (1)国家空调设备质量监督检验中心;; o$ `1 _# w# d% _9 v; |
; v, w: t! U2 S0 L (2)国家压缩机与冷冻设备质量监督检验中心。
; j% j; B2 w4 Y! G( `' L$ z" |7 o5 F8 J" y* h4 c
2.2部级9 e& W) ^9 U9 U- x5 F
* p9 e' j; s" q5 j) ^& Q (1)国家环保总局认定的除尘设备质量监督检验机构,主要有:武汉安全技术环保研究院除尘设备质量检验中心等;
8 E, g0 D/ C9 }0 ?& s/ h' [; Q4 V& u/ z$ }
注:各地环保监测机构不是设备质量检验单位。9 c+ k$ }1 T1 I( @& I. F
/ |* | j! E8 w6 |( {/ u, c# k
(2)国家机械工业局所属环保机械质量监督检验中心。
8 W6 x1 z# q9 Y/ E6 L) Y
: F7 g0 C( ?0 K- d0 n& M$ {8 H# A 2.3地方; l2 c; }* a3 @ _9 X' B
3 J: j" l0 o4 k 据了解目前只有上海市成立了环保设备质量监督检验中心。5 B: M$ {! |! i3 C
, O7 Q" c, X0 m* `2 l3 _- ? 各高等学校的暖通空调或环境工程实验室,虽有良好的设备和优秀的人才,但还没有一个国家授权负责设备技术监督检验的工作。
s3 f: H: ?1 C( ~' N; E1 X3 a* W& O- e( s* O% w$ V6 r
3 常用的现行空调制冷,暖通除尘设备国家和行业标准
' C' R2 z% S m) `
; `+ x4 P3 S/ j) ] 3.1基础与综合
5 v" H& [( |2 }% x/ i# L( f' n, ^% Y! |0 p. B4 e
GB/T 7778-1987 制冷剂编号表示方法
4 k9 S4 O* S- z% t9 H. ~5 ]6 ^+ \. `
5 D( t3 y) b! V; ]% Q0 P GB/T 7941-1987 制冷装置试验
* }# C2 X' _2 n) d V' Z% k) ?( t' C
GB/T 16803-1997 采暖通风空调净化设备术语
3 @! p2 B* t( |* q
5 ^8 t; }4 c6 j0 O7 @ GB/T 16732-1997 建筑采暖通风空调净化设备计量单位及符号
) B. P! D- W7 I9 n% W7 g: K( q8 z% C" p, U
GB/T 16845.1-1997 除尘器术语第一部分 共性术语
: ]6 _6 [- h4 z# L/ k: h' `. S. F
GB/T 16845.2-1997 除尘器术语第二部分 惯性式、过滤式、湿式除尘器术语
3 {! f' B( o& s0 E! W- D( S- y: F/ x8 k: g* |1 m
GB/T 16845.3-1997 除尘器术语第三部分 电除尘器术语
1 ]5 K! P& l1 |0 J3 `& w M6 D
Z, }- e1 n6 \7 @4 y GB/T 6719-1986 袋式除尘器分类及规格、性能表示方法
4 s9 _% ^! G) ? ^" {9 ^/ X5 F8 [, w, ^/ e! D: S. y
JB/T 4303-1995 冷暖通风设备术语" b1 n( s m0 s/ j7 x1 \/ y
5 g* l* i9 s: L J JB/T 4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定
, p. z6 j' Y: [! o8 W ]/ y# o* C% v1 x4 H# a, j- w
JB/T 7290-1994 制冷设备术语 # B8 s. {+ n$ }5 U/ j1 O3 m
" Y$ f6 f2 f5 g! }- r6 d; U3 I
JB/T 7666-1995 制冷和空调设备名义工况一般规定
) {4 _ N# J7 C: W6 ^% z9 D2 J
6 ?7 D, V/ v: o GB/T 12138-1989 袋式除尘器性能测试方法* }' ], x! F9 q* g' S; Y
& V Z: O, N) o0 N5 ~4 B6 @9 b5 s, c* T
GB/T 11653-1999 除尘机组技术性能及测试方法' m2 L; j [( h
* r' Z2 B! I& ]$ E8 _5 T
GB/T 12218-1990 一般通风用空气过滤器性能试验方法5 f( @6 s |4 Z) s6 ?5 |1 F' F- d& S
) Q/ ^8 g! d y: o- ]
GB/T 6165-1985 高效空气过滤性能试验方法、透过率和阻力
6 e9 G# F' v( x9 _
) t6 o% Z) q* e; R! ^# C: N/ B GB/T 8070-1987 空气分布器性能试验方法9 K; |9 n6 t8 ]- x( H' Y$ H: Y- W" t
! q5 y8 X! S1 j. ^7 J/ d GB/T 13754-1992 采暖散热器测定方法
* Y4 r3 i6 o' P$ G
D! G+ C8 ]7 p0 y r% [ JB/T 9058-1999 制冷设备清洁度测定方法7 I0 a/ O( v( v# p! G6 |' i
; i; }, o2 G2 \/ O& a( {( ]0 T. s 3.2 安全
! R( _0 G) I* n: ]6 P2 X
2 i( E1 K0 ]: z6 | GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求: y7 v3 p. B, y9 S( ^2 G4 t
+ R* Y) _/ K( C2 i! O t. B" K
GB 4706.13-1998 家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和机冰机的特殊要求
# p! M t3 C& H' W' l' \# o/ Y9 n% [
9 h' k5 I1 l* ^: K. }) g GB 4706.17-1996 家用和类似用途电器的安全 电动机压缩机的特殊要求。7 W( N+ Q, n$ S" R
' O6 k9 G: v7 I
GB 4706.32-1996 家用和类似用途电器安全 热泵空调器和除湿机的特殊要求
8 `& s7 K9 I4 D4 D4 `; F3 g0 Y
* B( n9 h0 k4 k; U; x GB 8877-1998 家用电器安装、使用、检修安全要求6 u4 q& i( Z j+ F5 v( k
; Y2 K4 _' Y+ ~5 n" O/ t* a2 g
GB 9237-1998 制冷设备通用技术规范
0 \/ p3 q% W# W) {! _1 h0 Y7 `
& X" z5 x1 I4 l1 d: m4 n6 Q. X GB 10080-1988 空调用通风机安全要求( p; K: n% P, C) q! [; z; V( A$ I
; G, R% w4 w' m4 l# ] GB 10891-1989 空气处理机组安全要求! [/ {# S/ G7 ^0 W: Q
* \8 B( Y0 V% {8 F0 z0 @7 h# Q2 k+ P
JB 8654-1997 容积式和离心式冷水(热泵)机组、安全要求
/ ?. Z3 M$ z3 G: J. t0 d: S" Y8 d# K1 \ O4 H
JB 8655-1997 单元式空气调节机安全要求) X" h" j9 M) w6 T; B; n
7 Q' ]5 `& _: D( R7 U JB 8656-1997 溴化锂吸收式冷(热)水机组安全要求
3 |9 X3 t9 k0 b! W
1 K" H: l1 Q3 p JB 9063-1999 房间风机盘管空调器安全要求) O9 g! F; U+ `' v0 M; Q
/ m/ G' a4 o! N6 Y* Y
JB × × × ×-2000(待批)袋式除尘器安全要求
/ M$ z8 w% r2 r" Z
- a' h Z7 F3 j0 E8 Q; r n) a 3.3 压缩机、压缩冷凝机组
, K" K( y! `( I6 K, v4 N, S3 Q! _, x& g F( `& S7 J3 j
GB/T 5773-1986 容积式制冷压缩机性能试验方法* [+ y8 h6 j: _% [1 |. ^' z) G
$ }5 g: R( v B" y$ ]0 @& s GB/T 10079-1998 全封闭活塞式制冷压缩机
/ C: ?. d1 f& m, ~, w+ y. i ?
; c: J8 E) v/ R( |# }4 [7 ]- s( i: M GB/T 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件' T" ~# z3 f- ]- z- j
2 n7 e1 m H- n: x GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟 试验方法
v* c. l* E, X# F2 G* N1 c- D/ K& N( b
GB/T 15765-1995 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机 - b( S: ?9 |- @( X: `& t( b
+ n" O' N [' R; b7 Y% B0 ` GB/T 10871-1989 小型活塞式单级制冷压缩机 型式与基本参数
7 w* R# p ~! q& Z
/ v/ l+ W& D- X& N! |1 A8 Y6 Q; X GB/T 10872-1989 小型活塞式单级制冷压缩机 技术条件 ; H X: ~% N# x6 V! Q: W% x
# `4 L7 h( x; J2 p6 j6 ~
GB/T 10873-1989 小型活塞式单级制冷压缩机 试验方法 ! L0 h' U8 ?/ @
9 l2 B8 Y. ^6 P9 E8 g) g7 x. b
GB/T 10874-1989 中型活塞式单级制冷压缩机 型式与基本参数 " s6 ?8 _! M' D: N, A( Y, K( o
; G8 [0 x- U5 C. a! U2 B GB/T 10875-1989 中型活塞式单级制冷压缩机 技术条件
" @+ u8 \5 q `9 K
. r: T0 } J4 q GB/T 10876-1989 中型活塞式单级制冷压缩机 试验方法
, g+ o# o6 S% @( l% M5 k9 q
' r& L% Y: p3 P JB/T 5145.1-1991 喷油螺杆式单级制冷压缩冷凝机组 型式与基本参数
2 [) Y0 J1 f; G! \+ L, I3 k4 v+ f) I n& _- V3 U2 `1 Q
JB/T 5145.2-1991 喷油螺杆式单级制冷压缩冷凝机组 技术条件 k8 x( U" ^' e
, O. H; H8 V( X) w: U& ]6 V! |
JB/T 5145.3-1991 喷油螺杆式单级制冷压缩冷凝机组 试验方法
$ G2 r1 T. E) B2 E! f6 Q8 e. P6 F. h# ^2 S0 A
JB/T 5446-1999 活塞式单机双级制冷压缩机 + m; B" o7 A+ \/ r0 f* g! M
" O% j; i) m5 P' F9 W# N: l, I/ @5 Y
JB/T 6906-1993 喷油螺杆式单级制冷压缩机
9 l/ E9 K+ G5 P/ _0 Q
% J2 i* M5 ?/ }( f# d% G" t% x- A JB/T 6915-1993 汽车空调用制冷压缩机 试验方法 " n! \) S; F4 x# @0 f
1 s# `. ]. l3 h( q- H; E/ `
JB/T 9056-1999 容积式单级制冷压缩冷凝机组 ' j* Q) M) t. F, a$ [, i
0 s2 [/ F2 f0 L+ z% ~/ p5 { 3.4 冷水机组 W% S! p- }# M' q/ ~
+ j7 `( g2 v3 H( B8 \
GB/T 10870-1989 容积式冷水机组性能试验方法 1 x" x) u9 u4 ^; ?
) w# \4 R4 `- F5 |$ f- o% z7 ?
JB/T 3355-1998 离心式冷水机组
6 F4 o- @$ `. ]6 g7 d$ b# m
. b, [ j( ~7 {" Q! U2 L JB/T 4329-1997 容积式冷水(热泵)机组
j5 Q. f B# g# i2 |* C$ X" E1 o) a D: d; E b
JB/T 7227-1994 复合热源热泵型螺杆式冷水机组 * y8 R0 M6 j: q" {* E
, }; v# |1 }, K1 r z
JB/T 7247-1994 溴化锂吸收式冷水机组
" m/ a' J: I0 t! K$ p" s
M5 m3 N. i0 Q0 B' I' Q @% i JB/T 8055-1996 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
D9 S3 Z. W# S) \' N4 e4 }4 ]% v- K9 l/ ~$ y. X/ \
3.5 空气调节
* ^" G! d% P, ]# v
' I7 `( c; a" D GB/T 14295-1993 空气过滤器
9 O+ i* T4 q- ~( w* H; s) Q3 x
GB/T 7725-1996 房间空气调节器 4 B5 a' B3 j, |, a1 L5 I
" `! h5 w+ I1 f: K GB/T 17758-1999 单元式空气调节机 4 ~' @( z' u* B o
1 x: _' z, j8 }$ L* S
GB/T 12021.3-1989 房间空气调节器电耗限定值及测试方法 6 t+ z9 g$ {/ x0 x0 g: M' S
7 B2 S" u" L- R+ ~: @. v, u( W2 ? GB/T 14294-1993 组合式空调机组 . T B; k) M: u8 ?. f
) S" p3 J3 n* R4 ?' q GB/T 14296-1993 空气冷却器与空气加热器 & u( }" v/ s# T+ Y
$ D# ^" a' q0 p; Y* j/ {9 ]3 R6 B8 x JB/T 4283-1991 风机盘管机组
4 L6 T! p X( o6 ^8 Z4 U
! G* |4 L) T0 m7 @+ V/ x! [ JB/T 5146.1-1991 空调设备用加湿器 型式与基本参数
, F1 i0 n7 s/ U" ]6 e
3 ?3 x; i2 `, c* i JB/T 5146.3-1991 空调设备用加湿器性能 试验方法 / Z3 F3 u/ p. V0 a/ }( }
2 f" m: p9 w# V; n8 G JB/T 6414-1992 空调用空气过滤器 4 ^0 j5 X+ E8 a1 {& L
. q) T' t. ^5 [# S# S3 @, M7 C1 o1 [ JB/T 6415-1992 立柱式风机盘管机组 ! l' E. J" L+ _- W1 p
! f( R' Y' ~9 ]
JB/T 6420-1992 单元式列车空调机组
* o1 ]( T2 {/ D/ Z
% a* ~" H: w6 L7 |- V9 u- O JB/T 6914-1993 汽车空调器 性能试验方法
% m9 R. E$ [2 e. h7 t6 f$ B: u: A+ C2 m7 l; q
JB/T 7229-1994 转轮式除湿机
2 p1 E% l) G# }% [8 v) i. e; b, [9 j: _* D b: S
JB/T 7669-1995 除湿机 $ J* g0 y% O% p) g! A! B
0 Z0 a' g( g/ S. a8 q) X# k& h JB/T 7952-1995 空气净化器 8 t' G( Q& \- a5 O8 W
+ p% n( [0 `. I JB/T 8072-1998 屋顶式风冷空调(热泵)机组 # e/ p4 Q% g4 m, l8 I
7 f" N+ B+ V4 T9 \4 f$ T: T7 j
JB/T 8544-1997 整体式机电一体化空调机组 4 R8 |1 K* m2 M9 c. c
/ s) S! V7 I5 ?/ b9 Q: u; P/ Z( L7 H JB/T 9066-1999 柜式风机盘管机组
. M; K9 E3 G; Q2 U; B+ M2 s5 C
7 Z) X8 ^3 c9 F YY 0116-1993 医用房间空气调节器 2 p6 F, U4 k/ J# p' _* V
0 Z# J' A+ a% Z, f0 d8 B; q
YC 24-1995 卷烟厂空调机组
- m2 j; S6 y, V% s: M" |1 E/ z7 F- E: _/ Y7 |
3.6 冷暖通风设备
: u4 m" w# |. v6 h/ ?5 v% c5 U5 F
GB/T 13326-1991 组合式空气处理机组噪声限值 / n. _- g. A+ V r
. d' D, R. Y3 j T% {: ]3 B& L5 K
GB/T 13933-1992 小型贯流式通风机 , K Y8 V0 K/ B& B
2 X$ n4 E7 @$ n) @* f" l0 C6 }# t) T JB/T 4292-1991 盘管 技术条件 & O. C: I5 w! u( j
) u3 E" L! ]; L9 d JB/T 4302-1991 冷暖通风设备型号表示方法 . Z2 P4 U6 \3 I. \1 q+ r
9 S" f" l2 Y; p/ {( o JB/T 5147-1991 热水型暖风机 型式与基本参数 / x* H: Z5 q5 `/ f0 B) D2 y
' |- P4 s5 ^3 p2 q: x* r JB/T 5148-1991 变风量末端装置试验方法
+ X. M5 x2 y4 ?& x! g0 x) P. a3 D: h" C4 j
JB/T 5151-1991 空调通风用空气一空气热回收装置 型式与基本参数
; d# ]/ E+ y* c" n& v3 {4 ?0 Y5 E1 F* V* n# B. j/ E) ?
JB/T 6411-1992 暖通空调用轴流通风机
, j7 M; o6 a3 {3 y8 m/ }( t' n$ \7 R" N; E+ c
JB/T 6412-1999 排风柜 + \6 m* z/ b' e4 q; g, O8 Z: c7 H5 H+ T
5 _9 \( |" B) }; F JB/T 6413-1992 进风加热机组成型式与基本参数
) C: e6 h# I2 I
3 y! L9 T( }3 }1 A I! h |. y JB/T 6414-1992 热盘管 型式与基本参数 . d5 L t8 n$ T, Q0 ]: w$ ] L
/ \& ?: T- s8 P* X. ~
JB/T 6416-1992 风口 型式与基本参数 $ L/ s& A, B8 n! g3 E# X
o4 U! y% j3 E JB/T 7221-1994 单元式空气调节机组用双进风离心通风机 3 h: z3 O$ ^ {2 B3 y- c/ ]
- Z! L* n8 t2 T% D
JB/T 7224-1994 进风加热机组 技术条件 5 E6 `6 }& ?* ?
1 j) C0 L2 r) ?% E JB/T 7225-1994 进风加热机组 技术条件 ; O% ?! B( O! v4 |$ a5 P/ w
- U0 D9 j* B) _1 v7 G; [/ ^: s% y3 t JB/T 7246-1994 冷暖通风设备外观质量
0 W/ ?& @0 V/ Y( m' s4 X9 O* U W d3 E# T4 ~) H
JB/T 8932-1999 风机箱
9 I' K% T& S* @9 z9 L: a3 x
% w* F& ]% J: \: Q: ~4 k4 E JB/T 9062-1999 采暖通风与空气调节设备 涂装技术条件
+ \& L& ] u# W! n! S2 I
. |5 N* q! z+ ]) [ JB/T 9064-1999 盘管耐压试验与密封性检查
; s6 t! O; }' ^6 H$ y1 b
) s& h- I& p) R+ b+ E9 K JB/T 9065-1999 冷暖通风设备包装通用技术条件
/ g2 T$ Q) W# w+ |- ^- t$ Y' }$ O- ^8 n* y
JB/T 9067-1999 空气幕
. d# z- [/ j% x4 Z, w+ j0 {/ ^! e( G) {5 ]4 L
JB/T 9068-1999 前向多翼离心通风机 6 ^5 g, z0 x* A" I* ^
% o. e& u8 _) r% w
JB/T 9070-1999 空调用风机平衡精度
0 e) Y% r7 g- U: v, h. H. D1 a) [* @: B8 z# `
3.7 冷冻、冷藏设备
2 b$ w! t4 e# }) i9 x: S0 `# }+ s) x$ Z+ {
GB/T 8059.1-1995 家用制冷器具冷藏箱
+ }4 Z* A( A/ ^0 ]
! ?5 a5 a' Z" p% s GB/T 8059.2-1995 家用制冷器具冷藏冷冻箱
1 E, M, e6 y5 I1 l! K h$ c* v& \2 x, N8 Z
GB/T 8059.3-1995 家用制冷器具冷冻箱 5 L+ e; J; ?9 l$ `* @4 a
' O2 t, q/ u; M3 X/ ]0 W
GB/T 8059.4-1995 家用制冷器具无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱和无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱
/ y& T+ Q8 Y2 S% j
5 |" \2 V. q8 R0 b8 k" z JB/T 6527-1992 组合冷库用隔热夹芯板 技术条件 8 h$ w1 L" f( A* Z5 t" s3 c
. i: ?* I v# e7 U JB/T 7216-1994 卧式平板冻结机 , G" |, z% ?7 |1 \ U
! u: W3 i/ Q0 c# D! ?5 H G" q JB/T 7222-1994 大型氨制冰设备
, Z6 P* `$ _. y" p( r8 {* I/ S2 u# }
JB/T 7244-1994 食品冷柜 ; X. `6 D+ K$ Q3 Q
4 {& r) V, w; U2 q8 h; I! g
JB/T 8889-1999 谷物冷却机
2 ^! S7 N8 k* B9 e X. {$ h0 F P9 ~- u v# X. e/ w4 X) U
JB/T 9061-1999 组合冷库 ! X D8 a5 h. M
' B' l2 [4 }; S/ h9 [+ {
3.8 辅助设备与控制元器件
: ?9 n. y" d, j u6 A. P- Y3 M7 H/ Y `) |6 A! I% Z8 Y
JB/T 3548-1991 制冷用R12、R22、R502热力膨胀阀 9 i, u' s9 N* K2 x4 M$ P$ j6 _
" e- W' {$ M) F5 q JB/T 4119-1991 制冷用电磁阀
( d. d _$ M3 i2 F: [6 N0 ^5 O$ r2 x
JB/T 6918-1993 制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜 4 h9 ]8 j4 ~4 |$ G% h
' S; F1 Z% ~3 A* W0 T l( `
JB/T 7223-1994 小型制冷系统用两位三通电磁阀 8 f. i+ u: ?$ F8 R
- d- y" z3 b5 M8 M) m
JB/T 7228-1994 风量调节阀 : K8 m: `% [% ?. F9 N
, C$ C5 S$ }2 V4 {
JB/T 7230-1994 热泵用四通电磁换向阀
, r$ Q. ^1 @( s( G: D
( ]" G' w! g, t) b S4 C$ s JB/T 7245-1994 制冷装置用截止阀
) ~% ] Y+ i4 I8 S7 @. i3 }% L# f, t$ P3 U4 C8 u
3.9 除尘设备 ) w h+ S2 V" G6 d. a) Z
% Y7 K9 a8 e0 t. O0 j# W GB/T 12625-1990 袋工除尘器用滤料及滤袋技术条件 & x) F0 W! Y1 q7 r* h
! W" S) L, ~ Y5 B0 D8 }. L+ u2 n! y8 q JB/T 53133-1998 机械回转反吹袋式除尘器 - j$ a. c+ S4 J1 t$ @9 [
, H. W- j# T: |
JB/T 53136-1998 脉冲喷吹类袋式除尘器
) z1 D' e+ b8 U6 t( E( F& O: a5 v/ J' C% C) i
JB/T 88009-1999 离心式除尘器
, J. W6 s* F/ f1 e' }7 m
2 u6 i/ |' M A5 d+ @! |$ { JB/T 88004-1989 冲激式除尘器技术条件 * o4 I# A, K/ x4 C& s9 f
! [0 K3 f$ s$ y
YC × ×-2000 卷烟厂除尘器(待批) |
|