我公司冷冻站有几台螺杆式制冷冷水机组,都是配备的满液式蒸发器,冷冻站的配置是:7台螺杆机组,冷冻水额定流量200立方米/h,泵的流量516立方米/h,一台变频泵,输出到各用户有流量计,一般时候总流量为800多立方米/h,最少的时候只有100多立方米/h,另外机组有低压保护,蒸发器上有一测点设定值为4.5kgf压力。最近,已经连续有两台蒸发器列管穿孔了。打开蒸发器的封头,看到有一台列管阻塞。我觉得是这个冷冻站的配置不合理造成的,是否因为流量过小引起冷冻水结冰胀穿列管,可是又有低压保护啊?

请各位大虾,前辈帮我分析原因,好找到解决的办法。

我是一个钳工,很高兴来到这里学习与交流 E-mail:xgh19752003cn@126.com QQ:50237246
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2007-8-30 15:02 |只看该作者
[em06],你说的有可能,
但是从穿孔的角度来讲,有时候冷水如果不够清洁(你说的杜塞),长期冲刷也有可能造成铜管穿孔。
你看过蒸发器铜管的穿孔情况么?是类似裂开的孔就是冻得,类似磨开的空就是冲刷得。
对于满液式蒸发器机组,一定要确保水流量呀,太危险了。

个人意见,欢迎指正