各位:为什么改变频后机器的电流变大了?110KW电机,132KW西门子430变频器,改前200A,该后260A.
我做了个电路,先启动变频器,等系统有了压力后再启动压缩机就不会出现反转报警了!不过我觉得还不理想,我下面想用LOGO!做个程序控制,就没问题了!谢谢各位了!
5
1404
大学生
我现在知道怎么处理这个问题了,反转报警的问题已经解决了,谢谢各位!
我现在想对这台110KW的英格索兰进行变频改造,用西门子430变频器,但发现在启动时(空压机和变频器同时)还没等电机转动,就又出现反转报警,我也知道这是因为压力传感器在启动后大约1--2秒检测不到压力,才导致此报警,我想知道怎样才能屏蔽此保护,请各位不吝赐教!急呀老板一天一催,救救我吧!
72
9896
教授
行业游子
这个问题我前几天才遇到过,我们把电脑板拆去维修了.不知道这是什么回来,因为现在还没有拿回来安装.
楼主,问题解决了吗?能不能说出来让大家听听啊
2
817
高中生
同意这上面说的话,因IR空压机在启动时机组会先测量油气桶的压力,如果是负压或没有压力,在电脑板上就会显示主电机反转,而实际上电机没有反转
4
423
183
小学生
102
1305
44
4789
博士
9
2105
硕士
能不能是相序保护器自己本身出现了问题?有条件的话可以换一个试试。
16
8123
楼上的太保密了吧。既然来了就让大家学习学习嘛,干嘛这么保留啊。