平成十四年之技术动向 $ Y* q. |& h6 @( V* ?3 ^
9 |9 B% n2 K+ d) U9 S
(.shasej点org/index.html)
; W% u! E0 ? F# w7 Q) Z(平成十四年之技术动向;pp. 13~15) $ i+ ~& N+ y* n6 S4 [5 X1 u
去年日本官方推动多项政策(省能法规等),而对产业之冲击也可由本文中略看出一二,也有不少信息可提供我们参考,其文章概分为六大章,各文之整理如下:
/ f5 i# e" \( Q* y一、环境保护
$ E/ N0 m0 O5 X4 X1 B4 u$ w+ p% ~1. 建筑副产物之资源回收与建筑废弃物资源回收
" w' r" h% Z$ A" K/ G* }2. 相关环保(绿色标章)之guide-line筹办概说
& C3 \4 b7 _8 z x7 k1 H+ S8 w3. PCB(多氯联苯)之处理 3 o9 }+ ?2 U& n8 z# n/ J
4. 焚烧设备与拆解作业之二氧化物对策
8 |$ n0 G# P8 C3 a; a5. 室内VOC之空气污染之实际情况对策
7 V t$ X. t9 E! q( f6 l4 V, i/ x二、能源 + O4 [( n* \8 b1 \
1. 定额舒适能源
! k9 z( [0 F! `. Y5 J6 P2. 氢能源
! s! q- T6 F" |! r& F0 v3. 地热之运用 : d: W: \4 O% x! q9 l
4. ESCO「Energy service company」事业 9 V; E/ }) W% X9 t# M. n
三、系统设备与构件 , i4 y ~& ~: ~3 P6 X3 v( F
1. 超级无尘室 1 |/ ^/ [4 B6 z( {8 C1 v: D
2. 光触媒之运用 8 ]% s( z$ ~3 F7 S
3. 干燥式空调 , `4 _, e. U) o. ?8 Z o2 D' J
4. 院内感染之防治 ! N+ f; E# H* N: ^$ J. g: ]
四、施工技术
; u! I1 E# S! X `1. 官方设备环境考量诊断
( d$ W' a" R' f& w) M; E2. 冷煤回收 0 S; y8 ?0 T9 @3 o9 ?, G! H0 E
3. 合成树酯管
' S9 ^3 g# k4 U4. 卫生配管之Prefab工法
1 F0 V' B7 Z7 c5 _五、维护管理 # t5 u! ^" f) e# Y
1. 设备维护之IT运用 + ` b. P1 R' h0 c# t
2. 建筑设备之预防维护
2 r. O8 ~; N2 X, c. C3. PFI(Private Finance Initiative)概说
1 Z' z5 n; h+ y: \7 a z& m" z! ?* w' J六、情报与计算机运用 - J! L+ F, x1 d: O4 Q: o) v
而其中我将以室内VOC之空气污染实际情况之对策为重点,其它将于日后另在进行说明与介绍。
# X# G# a; _9 V' [7 w) H$ T" \; B1.5室内VOC之空气污染之实际情况对策
; Z' }! |- {4 b7 O: [/ Q7 W- [ 居家住宅病候症群之对策因应规范之导入:建筑物中之居住生活之空间内,如果发生化学物质于此空间不断之逸散,对于生活卫生上则是一大障碍,故于都市中适当之建筑材料与换气装置之规范管理是必须的。 : k3 Z! D0 O/ i+ O
建筑基准法之修正案,于2002年7月经日本众议院通过与成立,并于一年之内要求实施与执行,并决定将被称为sickhouse之词放入住宅规范中。且其范围包含办公大楼、学校建筑与医院建筑等建筑物中。 & t/ \' x' `! S$ w" ?. N* Q
有关居家住宅病候症群(sickhouse)之说明,依厚生劳动省之参考定义为『住宅高密度化、建材与建筑物之内装物所使用之化学物质散逸。经由多项医学报导与研究,于新建成或新改建之住宅或大楼,化学物质飘散造成室内空气污染,而使居住于其内之人,其身体发生调适不良等情形。由此病症所造成之身体不适之症状很多,而所造成此症状之原因尚有许多未了解之处,另外尚有种种复杂因素需加入考量,故将此一现象病症称为居家住宅病候症群(sickhouse)』。但是相关科学因果关系已可有程度之证实,故有必要加以预防。
6 o7 a; ]" { g- | , r3 T2 S; z6 e( E8 t" Z: P
厚生劳动省至目前(2002年1月22日)以标示13种特定化学物质之指针值(如表一所示),其各项物质名称依序为甲醛、甲苯、二甲苯、对二氯苯、乙苯、苯乙烯、DBP、氯 啶、十四烷、DOP、Diazinon、乙醛与 等13种。而此多为建材或建筑施工材料之添加物,故国会附带决议,有必要进行此项化学物质之管制之要求。 0 @' J$ i1 G# u
日本国土交通省于2002年9月,进行全国约4600户之住宅实际生活环境空气调查,而其结果与厚生省之发表的室内空气指针值进行比较,甲醛超过指针值者约占有27.3%之多,甲苯超过指针值者约占有12.3%。目前对室内装潢材,已限定甲醛之使用情形,而对氯?啶已全面禁止使用于室内各项物品。另外考量家具其它化学物质之挥发情形,于木造之气密性低建物外,有架设经常性之机械换气设备之义务性,此外于相关之建材、施工材之JIS规范之设备有加快工作需要,其测定与分析方法也进快JIS规格化,JIS需进行接着剂与涂料之相关甲苯与二甲苯等VOC之逸散等级化规划。 8 K7 ~% B; U3 ~0 c1 [) C/ \
人体于静态时每次呼吸之空气量约0.5升,一分钟约进行20次之呼吸,每日约有15~20m3之空气量被人体吸入,虽可能空气污染之浓度不高,但也会造成身体不适,故我们需重视周遭之环境空气品质。以目前日本而言,所谓之换气即为室内外之自然空气流动,但因建筑物之气密化提高,造成自然对流之换气量非常的少,所以居住此环境者需注意空气之置换量,以减少产生身体健康问题之情况发生。如北海道等气候较差之地区,其普遍皆提高建物之气密性,基于此情形,而使适内之空气置换大致可区分为换气与漏气两种。于高气密性之住宅中,不论使用机械性或自然换气,最少需两小时置换一次室内之空气量,特别是新成立之建物,其甲醛等VOC浓度过高,更需加强注意其换气情形。不论如何,现今之住宅时有必要依赖机械性之换气设备。但另一方面,尚有省能法案之推动,如何皆故经济与健康,将会是未来之考量重点。 2 W" \$ B, l# x1 Q3 e4 u" T
另外学校环境基准法已于2002年2月修订,并于同年4月1日开始适用于各级学校建物环境,因为生活于学校环境者为儿童,其化学污染之问题更是当务之急。且大楼管理法也进行修订与执行之,以追求安心生活于室内环境中为目标。 |
|