2
0
256
小学生
本实验室所用3.6kw法国泰康压缩机最近经常自动停机,排温大概120度左右,蒸发温度50度左右,冷凝温度90度,排温及压力没有达到保护温压,但频繁自动停机,请高手指教!!!
使用道具 举报
280
264
OH,MY GOD!这是制冷机吗,蒸发温度50度????这是烧开水吧?
654
高中生
我们这里主要是做压缩机维修的 螺杆机 (比泽尔 富士豪 莱富康 复盛 汉钟 日立等各种品牌) 活塞机 (开利 谷轮 莱富康 三洋 日立 比泽尔等)可制作压缩机用耐氟电机 ,还有部分二手机。您如果有什么需要请联系北京航天同达制冷空调维修中心013552199243或010-69270572刘 也可登陆.bjysj.net
北京航天同达
296
270
244
29
1062
大学生
壳体温度太高了,试着去查找原因
18
4975
博士
哪有120度的排气温度,一般在70度
凡事自己动脑筋,问题简单,排气温度高或压缩机过流
谢谢!
1
419
初中生
制冷的,我是搞怕了,学习一下吧,帮你顶顶