2楼的所得都对! ) N) O6 n P9 Z3 s' U
但是针对楼主的问题,我们要具体分析!
8 h6 K5 f: {$ b& _6 _0 ?" ?0 d: o; @首先说明,AC的机器高温是普遍现象,倒也没有必要大惊小怪! 0 g/ T: T% T, U( ~+ K
GA55机器本身在AC的机器序列里算是不错的产品,运行也较稳定。 ! S6 l! u3 w6 q
但是GA55转子较小,其转速比较高,电机2900转,机头越4500转,本身就易发热! # b8 l+ X# e2 s7 [, b) T
其次,GA55的机身比较狭小,内部空气流动不畅,冷却器安装在温度较高的机身顶部,这些都是设计时就决定了的,在机器较新时,冷却油管和冷却器里面光滑,还不会造成较大问题!
9 r$ s9 z% b2 h% M; _
3 X3 Z! H# ?1 k ]很多客户都是采用,外加轴流风机的方法强制冷却!浪费大量能源且不稳定!
( X" V* d% _) F5 d0 }, D0 l7 A# n 6 f6 x, F/ v4 i4 {1 b O
高温会造成油更易结焦,温升更加恶化.....直到停机! / N) _# n* B+ k& K& l
严重时可能导致机头粘联咬死,只能更换机头!但是问题的根源不在机头,所以会一直出现问题! 2 P3 f+ e# B; F! P
( ~& u8 B, b3 P
解决方法:(不能根治) ) l0 \2 i' o, {+ u8 i0 ?
1 停机大清洗 外洗机器的外部油垢,内洗冷却器和油管,机头有条件也应该洗! . K1 }1 C' s3 {) u
2 敞开机壳(这本身是个矛盾,因为机壳本身是为了形成较好的冷却风道),加装轴流风机对着机头和油缸(油气分离桶) 4 t4 z: c! K; s h
3 看看你的导风管是不是足够大小,长度不能太长,因为AC的机器风压小〉。。。。。
" L* }8 \9 {3 r c$ ~. P* K4 把站房的进风做好,不能与排风同侧!
; A' P) x9 ~* @+ Z
0 y/ v% N3 P7 c* Z, Q7 i4 { 5 x2 L) h" f; m6 r$ x6 t
以后照此办理!直到你买到更好的机器!呵呵 6 D9 P. z; ~7 y
|