各位,想请教一下,具体情况是这样的:我们刚调试的制冰机,用压缩机型号为汉钟R370Z-CR螺杆机,制冷剂R22,制冷量为189KW,排气12.5温度90,吸气0.5温度-3.现回气管和压缩机回气端有结霜现象,但不是很严重.所产冰厚度不够,冰温也没达到.想让各位帮忙分析一下是什么地方的问题.(系统中装有油分,气分,经济器) |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 63 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2014-9-19
- 注册时间
- 2007-12-7
- 帖子
- 2
- 精华
- 0
- 积分
- 235
- 阅读权限
- 20
- UID
- 18225

- 威望
- 0 点
- 经验
- 63 点
- 积分
- 235
- 帖子
- 2
|
A
楼主,请问上述吸排气的单位是什么?如果是kgf/cm的话,R22在12.5kgf/cm的对应温度为35摄氏度(现场排气温度为90摄氏度),在0.5kgf/cm的对应温度为-31.3摄氏度(现场吸气温度为-3摄氏度),吸排气过热度是否在正常范围内请楼主考虑. 如果单位不是kgf/cm,那上面的话不存在.再者,汉钟R370Z-CR螺杆机,制冷剂为R22时,压缩机的运行范围蒸发温度为0至-30摄氏度,这点也请楼主考虑. 以上,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 74 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-6-24
- 注册时间
- 2008-4-29
- 帖子
- 12
- 精华
- 0
- 积分
- 309
- 阅读权限
- 30
- UID
- 20597
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 74 点
- 积分
- 309
- 帖子
- 12
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 435 小时
- 经验
- 5727 点
- 威望
- 158 点
- 压缩币
- 9898 ¥
- 最后登录
- 2012-9-17
- 注册时间
- 2006-4-18
- 帖子
- 2337
- 精华
- 16
- 积分
- 119639
- 阅读权限
- 1
- UID
- 10338
- 威望
- 158 点
- 经验
- 5727 点
- 积分
- 119639
- 帖子
- 2337
|
|
帮你在汉钟的板块也发了下,楼主两边看吧,看哪边答复比较快些^_^ |
|
|
|
|
|
|
|
|