R22螺杆式制冷机组,冷媒回收于冷凝器中并冷却足够长时间后,测得冷凝器压力为10.1kg,冷却水温为32℃,查表得知32℃时R22蒸发压力应为11.89kg,请问这是怎么回事?
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
3
发表于 2003-10-23 18:19 |只看该作者
十分感谢!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2003-10-23 00:42 |只看该作者
R22在32℃时的绝对压力是1.2508Mpa,减去一个大气压力,表压力近似等于1.15Mpa,相当于11.5Kg,所测数据不符有多因素:1.压力表一般为2.5级,就是说有±2.5%的误差;2.压力表使用过久,产生机械误差;3.温度计的误差,一般温度计误差都较大,误差2~3℃不算什么;4.即使是半导体数字温度计,误差1℃也不算什么(但它的线性较好);5.即便是计量局校验出来的东西,也会发生心不在焉的误差;记住一点,制冷剂的物理性能是决不会有误差的;记住另一点,如果所测压力高于查表压力,首先排除压力表的误差,再考虑系统中是否混有空气,空气到冷凝器里就存在那里了,根据道尔顿定律,它就叠加在正常压力上,使表压力高于正常压力,这时就应设法排空气,因为每增加 1Kg压力,压缩机多耗6~8%的电。