1-1什么叫露点?它和什么有关?8 N- W2 K, I' b q7 h( S5 z
答:未饱和空气在保持水蒸气分压不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。 8 X( H4 g+ W( ?) k. u# Y湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。 / w$ ?; G# l u, e/ s, o0 [2 e9 f2 e" J9 Y( P+ v" L
1-2什么是“压力露点”?& S/ z8 ]: o& c9 |0 m [; G
答:湿空气被压缩后。水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。 + M& s/ m, x) D0 n" @& y8 o, D( Z4 @; e( z9 r2 s
1-3“压力露点”与“常压露点”有什么关系?+ k& o, `$ A2 I& }( W4 Y- r) Y% K# C
答:“压力露点”与“常压露点”之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7Mpa的压缩空气压力露点为2℃时,相当于常压露点为-23℃,当压力提高到1.0Mpa时,同样压力露点为2℃时,对应的常压露点降到-28℃(见附表) ! J& r8 o# G* i @4 v& E N' I" G2 N % Q' ]9 i9 `" K9 F4 z1-4压缩空气露点用什么仪器来测量?6 y9 V, \7 M% A8 P& L O0 E0 C9 D
答:压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点心仪,该仪器的测量范围可达-80℃。 5 x3 E- n( W3 N( t% ^8 [, W - s* _+ x1 k& F1-5用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么? + s- S7 d( f- u1 |答:用露点仪器测量空气露点,特别是在被测空气含水量水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路心须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质的“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000ppm左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。# T# Q8 M8 Z+ _
' L$ P& _+ [8 O( ^# O; ]
1-6压缩空气的“压力露点”应在干燥机哪个部位测量?2 a9 k- ~- a% R& Y5 \
答:用露点仪器测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。 * d7 n5 b" A3 u/ `8 Y3 Y % r) ]' [- j& m0 K& Z$ l5 }4 B1-7可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?4 e( k; v \2 b, T
答:在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点“的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4-6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,合压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。& ]) f" d$ L- b: Q7 w! D f' K1 E7 t6 Z( L$ O
5 T! v5 e" ^0 Z/ E' ^1-8在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?* M8 `" C$ h0 g K
答:工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件下完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。( P) `$ f3 j+ H
用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气温度即是它的“压力露点”。虽然实际上“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下,进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。# D% }" R0 y) p3 I
用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。 9 ]2 U u. v O6 H! C在国外原装进口的冷干机中也有用这种方法来测量成品气“露点温度”的。* `9 p" a. ~0 ^5 D9 x3 A* y$ _" f
7 Z+ `9 X/ d8 H
嘻```这些应该没有错了吧!
如果压缩腔出口排气温度太低的话,那空气中的水不能够蒸发成水,那空压机的自动排水器(浮球式)就失去了意义,造成压缩空气潮湿,所以压缩腔排气温度一般应在80度以上方视为正常,如果80度以下的话,那压缩空气的品质就非“上等货”。* I7 b4 T1 s C
??????????9 {4 I' G F: h- B4 P% m
在你们家随便抓一个技术人员问一下。0 t# s+ a& I1 c9 F* D
其实,我看了compress不少的帖子,比较佩服compress的见识,作为销售人员能有此见识,比不少维修人员还厉害,敬佩敬佩。