建议检查下断油阀, 用手摸冷却器的两端 , 一般温度上升这么快的: 油在油路里不畅通,温控阀没打开,
断油阀关死,
不知楼主说的是 P1压力打不上来 还是P2压力打不上来
要是P1压力打不上来 就直接检查机头
要是P2压力打不上来, 检查下最小压力阀是否动作
不过我我还是建议楼主 仔细观察下 断油阀.温控阀, 和系统管道的温度
用手去摸,看看整个系统的温度是不是都一样 , 要是一样那系统管路是没问题
最后只能看最小压力阀 是否动作
在强烈建议楼主看下温控阀是否动作 应为我以前遇到过一次 温控阀换新的上去
还是出现油温过高导致停机 最后检查温控阀的时候 ,出现不打开 而且是新的
打电话到厂家, 厂家也说这批温控阀有问题,所以我建议楼主也看下是不是温控阀的问题, |
|