发表于 2009-5-17 19:52 |只看该作者 |正序浏览
冷冻式干燥机运行时排气温度48度,回气温度11度,排气压力20bar,吸气压力7.5bar,冷却水温度29度,压缩空气温度30度。请教这种不正常的原因出在哪里,压缩机吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

418

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
124 点
积分
418
帖子
24
2
发表于 2009-5-25 15:55 |只看该作者
不是压缩机的问题,排气温度这么低,带液运行严重,必须调整工况,否则压缩机寿命急剧下降!怀疑冷媒充注过多;或者负荷低,空冷式蒸发器内蒸发不完全。
6 y/ Q! e2 P" K" q带液运行现象:排气温度低(手都能放在排气管上),吸气无过热度。