在制冷循环中,对于特定功率规格的系统(例如:10匹机),是否换热器面积(冷凝器、蒸发器)越大越好?能效比越高?请高手赐教,若不是,会有什么问题?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

308

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
80 点
积分
308
帖子
27
12
发表于 2004-5-11 09:35 |只看该作者
Thanks everyone.
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
11
发表于 2004-3-29 11:17 |只看该作者
加大风速肯定可以提高冷凝效率,但效率是与耗电相关的,增加风速的耗电是否与冷凝效率成直线函数关系就很难说了。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
10
发表于 2004-3-29 01:40 |只看该作者
风冷冷凝器迎风面不变,加大风速可提高多大效率?
1 a' P0 `) b8 K5 u% C- z请各位高手赐教。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

308

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
80 点
积分
308
帖子
27
9
发表于 2004-3-22 10:53 |只看该作者
真理越辩越明,谢谢诸位高手。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
8
发表于 2004-3-19 17:31 |只看该作者
同意杨头的观点,顶!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
7
发表于 2004-3-19 14:37 |只看该作者
杨头的“蒸发器与效率的关系”,高见!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

804

积分

高中生

超级打工

Rank: 4

威望
0 点
经验
196 点
积分
804
帖子
88
6
发表于 2004-3-18 19:04 |只看该作者

下面引用由荣昌制冷在 2004/03/17 10:51:55 发表的内容:% S* Q1 P; t' |- n P 冷凝面积增大,在压缩机功率不变的情况下,能降低冷凝压力和温度,改善压缩机的运行工况,降低耗电量,提高制冷量。
" ^/ f. l. b/ u7 g 冷凝器面积增大到一定程度后传热温差--->0,冷凝温度压力无明显变化;此时加大冷凝面积并无太多益处.7 T4 d. Y5 i. g0 Y" e 蒸发器面积增大,传热温差减小,蒸发温度相对升高,单位容积制冷量增大.(氟里昂系统)效率提高.但是蒸发器面积过大,出口过热度增大.可能会超出压缩机允许工作范围.发生过载.
希望与诸位大虾多多交流!!!yangdongfu@126.com
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
5
发表于 2004-3-17 10:51 |只看该作者
冷凝面积增大,在压缩机功率不变的情况下,能降低冷凝压力和温度,改善压缩机的运行工况,降低耗电量,提高制冷量。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

308

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
80 点
积分
308
帖子
27
4
发表于 2004-3-17 08:29 |只看该作者
"...但随着制冷能力的提高,压缩机的负荷也跟着提高",请教高手“ 老菜帮子 ”,这是否意味着,机组效率并无改善?4 E. J( N+ e8 X# x  Y* i1 w' I
比如:VRV系统中,当只开部分容量时,冷凝面积增大,会出现什么情况?2 q5 V$ n5 g: {* r" r
跪求答复。十分感谢!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2004-3-16 23:54 |只看该作者
蒸发面积配大点,可以抬高蒸发压力,提高制冷能力;, @7 W6 v, K0 p7 }+ W
冷凝面积配大点,可以提高冷凝效率,但不一定能降低冷凝压力;
/ C/ o" X; q( A, k% w$ N1 r  g6 _8 t2 ^8 N以上两点措施可以提高系统总制冷能力,但随着制冷能力的提高,压缩机的负荷也跟着提高;
3 w. H6 ~# u/ Y  e2 q  o8 x所以关键是压缩机的实际工况的制冷能力,是否超过轴功率的最高负荷,要不用一冰箱电机就能造一冷库了。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

308

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
80 点
积分
308
帖子
27
2
发表于 2004-3-16 12:43 |只看该作者
没有高手愿意赐教?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 16:52 , Processed in 0.168472 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台