根据环境情况定期对冷却器进行清理,使压缩机在正常的温度下工作,保证机器有较长的使用寿命,当冷却器脏堵时,压缩机排气温度会升高。一般每1500小时应清理风冷型冷却器外部,每1500小时应清理水冷型冷却器水侧,定期对冷却器进行清理有以下好处: 1 、使机组始终工作在理想的工作温度下(95 ℃以下),对机器的性能、寿命有好处。
2 C' v: p/ q- L9 R. Z2 、可以通过采用清洗液清除污垢,否则当污垢较厚时,清理工作相当麻烦,需要拆卸冷却器,借助于机械方法才能完成清理工作。 t1 `% R5 [# }' M J
冷却器冷却介质侧的清理步骤7 w0 H6 t6 P9 i* }- b* c# e/ z6 D) k
6 `1 ]) }/ c* Z% i q$ Z风冷型冷却器
7 O2 [) F# R# n8 {1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。
7 J, P, j! \& `! R( D$ y+ Z. B2 、打开导风罩清理盖板,或拆下冷却风扇。2 C* X* ^9 y) i( P6 b* Z
3 、用压缩空气反吹将污物吹下,再把污物拿出导风罩;如果较脏,应喷一些
/ ]5 S6 Z3 E+ _; D4 m除油剂再吹。当无法用以上方法清理时,需要将冷却器拆下,用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子(严禁使用钢丝刷)清洗。) E, X- i- V/ v
4 、装好盖板或冷却风扇。
6 l% ^) J1 M1 q) X1 T& z) A
) \. Z, m: j' s- X6 A. u
' J. E" ?+ l7 O# p) c( c9 i% G3 Z水冷型冷却器
0 a+ n, y: U8 }$ F0 Q) U* A# a1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。# Y$ J0 O9 F- _7 z3 v9 N) v
2 、拆开冷却水进出水管。) I" V$ u" G G/ W9 G5 n
3 、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷(反冲效果较好)。7 H( P5 S$ {& G+ l7 G
4 、用清水冲洗。4 W8 k5 P( W7 Q1 b/ \: n
5 、装好冷却水进出水管。
1 f- M9 v. }3 p4 L) w当油冷却器结垢较严重,用以上方法清理不理想时,可以单独拆下油冷却器,打开两头端盖,用专用清理钢刷或其他工具清除水垢。当清理冷却器介质侧不能有效降低温度时,需要对油侧进行清理,方法如下:
$ d6 \2 g4 M6 v# t$ _0 t1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。/ t0 ^" J8 x, z# c3 W, [( f
2 、拆开进出油管。9 i) N4 ^ ~3 L; o0 \: S4 t
3 、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷(反冲效果较好)。) z) ~2 {4 q P+ x% E9 E; }0 U6 _) g
4 、用清水冲洗。
: Z! e. X# y: _2 S$ k+ N$ T; X: e5 、用干空气吹干或用脱水油除水。
5 e: g w% U( C% q2 ]$ x+ M+ d$ K" V6 、装好进出油管
0 }: z( v- Q, j4 [
) b9 n4 I/ X; W0 s% o D8 k4 f% o' @( G1 c5 w3 M' T2 C

1 m9 d7 r( n, M: `- {1 Z" k注意:风冷型冷却器材料为铝合金,水冷型冷却器材料为铜材料,严禁采用与之会产生化学反应的清洗液进行清洗。 |
|