本帖最后由 压缩机油专家 于 2009-8-7 12:52 编辑 ; I+ t% b: j2 T! E
4 r7 D& |* V- ?7 ?+ X. X3 W% v
BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范 ) H' L: D! J7 i2 C6 c4 Q0 c$ V5 A
2 E$ x/ a6 h j C0 r
一、冷冻油更换的条件: u' \" v( e; F8 y
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);% ~% M9 b) a- t' d6 o! H
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;5 X) ?& S8 P: w9 z t) S. N
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;. R) g# H3 z6 n% f
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。3 i8 R9 v" i, i+ v# s% I
二、冷冻油的型号
( ]. [4 J- s( e8 W8 @# Q1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.24 X+ `# d( _+ K. ~! q
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油. o& S* K( i- G K
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
( Z: l3 V$ X+ Rtc﹤55℃ 使用BITZER BSE32$ t: N( |) W7 B
tc>55℃ 使用BITZER BSE55+ l7 g0 x" l: p, B" C- _5 S3 b
(tc:冷凝温度)
1 }1 h0 D+ O0 n9 b# d E- C; I# v2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
' W7 G) G4 F b$ U2 h! {$ h- _ I允许制冷剂(R22)使用B320H& h1 }% H; ?- M0 @9 e/ a# f1 F" ~
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1704 L, ]# ~& h" _( v6 I, F
比泽尔螺杆压缩机油联系王工:13926549484
. l8 k6 `2 Z2 |6 m6 `. v. P4 q三、标准注油量
) E3 h8 q# G# N9 Y/ T' n活塞式6F-50.2+ U( B7 G1 X8 W! }- ]9 }2 Q
注入4.75dm34 o* }5 B7 @4 c5 K( L: l, f
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
j- {& Q- x* o4 W* YGSH8571-140注入18 dm3 v, [# ]' l& [* j) X8 E
四、冷冻油更换操作规程 \. v6 g8 r! w- a9 R
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
- \3 P; u" S) A2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;* K4 K: x8 b3 b" V: a6 l' b
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
- L9 l0 l6 D6 J) ~! A9 Z& m一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞1 w$ I$ m% c3 I4 k2 ~! e& F
4、冷冻油注入:) h: Y) C( V) A' [8 N
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;5 u/ s& u4 H/ M: @! |) F
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。0 a9 q* P) t9 {+ h, J4 f
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;- _/ {( Y7 F& c2 s+ k8 F
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;! R' x1 ?7 W' A) R1 E: _( [
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
$ c" a9 X" z! L5 [8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
+ c7 T/ v% N4 d. P b7 w* A9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
4 k6 M+ V! W( w2 X五、注意事项! q* K9 I5 R* f$ \) v) M
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;/ }6 I. i, t T: k
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
8 S% z6 M: } ^/ \% Y3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
5 ?) z* D/ x _ w! L: M8 Z/ F) f; I
) K" n- b0 b0 e' |' i+ n4 D: `7 k3 Z1 w: C9 V# J
压缩机维护之冷冻油选用介绍, s& x8 M1 a+ G; m& V( m6 K' t8 I. `
& P# h& q& i7 r; J% a% m; c& n
压缩机作为暖通制冷行业的核心和造价最昂贵的部件,它的性能和维护一直是我们这个行业人事和用户最为关注的问题。笔者一直从事压缩机的研发工作,就压缩机在使用、维护当中有关冷冻油的使用问题发表一下个人看法,希望对广大同行有帮助。1 B3 K# g) W4 w% l" R' T# m$ n
一、压缩机和冷冻油的匹配9 g4 X! Z3 J0 m: Z' u& o" x2 ]
1、就压缩机使用的制冷剂对冷冻油的要求来配型。包括R134a在内的环保型制冷剂匹配的是酯类合成冷冻油;而R22等非环保型制冷剂匹配的是矿物冷冻油。
+ M9 l+ g7 p1 Z% W 2、就压缩机的使用工况对冷冻油的要求来配型。空调压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在30-50的冷冻油;冷冻、冷藏压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;高温的螺杆压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在100以上的冷冻油;冰箱压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;- b% b+ i0 [- y3 ~( m9 f
3、各种类型压缩机的冷冻油配型表请看 QQ:1163727045或者932929010空间相册
6 B0 u% y' s, a; I+ A/ o+ W+ U& r& F6 C. _! a) G
二、压缩机使用冷冻油的技巧" H6 q' m& l; V m
1、冷冻油的使用量。冷冻油的量要控制在整体制冷系统安装完毕,试开机运行后,从压缩机的视液镜上看到的冷冻油回油的位置应该在视液镜的中线。回油过高会引起冷媒被过于稀释,导致制冷的效率过低;回油过低会引起冷冻油的润滑、排热、密封、绝缘等性能的下降。所以当安装的机组的管路较长时,应适当的补充配型的冷冻油。
2 z& e; P& e! l& Z7 `0 J 2、冷冻油的更换。压缩机应该保持在清洁、有序的工作条件中。为了保证最佳运转、安全性和压缩机使用寿命,要进行维护工作并定期的检查其中包括冷冻油的更换。冷冻油的更换包括清洁过滤器,在新压缩机连续运行100~200小时后,进行第一次更换,以后一年要更换一次。当然,换下的冷冻油我们要按照国家的要求处理废油,否则会引起不安全和污染。6 m4 z, Q$ B! K
3、酯类合成冷冻油的使用。在使用环保型制冷剂时,应该为压缩机选用酯类合成冷冻油,只有这类油才能保证与制冷剂的良好的互混性。但需要非常注意的是,酯类合成冷冻油具有很强的吸湿性。这就对安装制冷系统的工程师和操作人员在设备的清洁度和干燥度的处理方面提出了高得多的要求。制冷系统安全的运行条件是残留湿度100ppm时就可能对整个系统造成损害。
" n) C/ [ U$ z7 V; a; ` 4、各矿物冷冻油的混合使用。不同的品牌冷冻油在粘度相同的时候是可以混合的。制造厂家在这方面做了测试。根据德国有70余年历史的压缩机制造商博客压缩机检测结果表明FUCHS DEA ,MO-BIL,CPI,ICI(2007年被CPI兼并)和LUBIL的冷冻油具有相同和实际具有相同粘度的时候是可以混合的。作为标准配置冷冻油,FUCHS DEA Reniso SP 46被预注在Bock压缩机中。它可以与比如LUBIL 4GS的冷冻油混合。
: B" m) g. L5 d( }9 u三、压缩机用油存在的问题举例 ) @( N9 x+ B; }: V) J2 w
1、石蜡含量偏高。当压缩机工作温度降低到某一数值时,冷冻油中开始析出石蜡,使冷冻油变得混浊。冷冻油析出石蜡时,当量超标时会积存在节流阀处,使节流阀堵塞,或者可能积存于蒸发器的传热表面,影响传热性能。
7 u- _, S7 D) a2、倾点过高。冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为倾点。在制冷系统中,热交换设备和管道,通常在低温下工作,而管壁上或多或少都有油膜层出现,如何油的倾点过高就会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,影响传热效果。一般来说,用于冷冻设备,其倾点应越低越好。在制冷系统设计时,冷冻油的倾点必须低于系统最低的蒸发温度5℃
" E3 m$ `4 \ S9 U" k; j# S b/ E
5 ^7 V' w1 C. N2 G! J4 }3 \# p" U! @3、化学稳定性低。纯粹冷冻油化学成分稳定,不氧化,不会腐蚀金属。但是,当冷冻油内含有制冷剂或水分时便会产生腐蚀作用,润滑油氧化后会生成酸性物,腐蚀金属。当冷冻油在高温时,会出现焦炭,若这种物质附在阀片上,将会影响阀片的正常工作,同时会造成过滤器和节流阀堵塞。因此必须选用具有化学稳定性和抗氧化性都较好的冷冻油。图五、六为冷冻油化学稳定性低导致的积炭问题。! r* P7 i: [" D6 U: m
4、机械杂质和水份含量超标。如果冷冻油含有水分,会加剧油的化学变化,使油变质,引起对金属的腐蚀作用,同时还会在节流阀或膨胀阀处造成"冰堵"。而润滑油中含有机械杂质,会加剧运动件摩擦表面的磨损,很快堵塞过滤器和节流阀或膨胀阀,所以冷冻机润滑油不应含有机械杂质。7 J, h$ o l6 Y+ ~
四、冷冻油的选择
: L/ o4 G6 Q2 V. ` m7 y( z$ Y 1、看品牌。冷冻油在压缩机工厂出厂前均已预制,在今后的维护中只要选用原来预制的冷冻油就是万无一失的,但在实际操作中压缩机工厂对于预制油的报价非常昂贵。我们的维护人员为降低成本,会选择可替代的冷冻油。在市面上品质既有保障而且价格又能接收的产品主要有CPI(cpihualai点com 联系CPI中国王工:13926549484大量供应CPI合成润滑油),ICI,SUNISO、LUBIL等品牌。
, l& m D# x% l2 J 2、看颜色。对于冷冻油的辨析质量问题最简单的办法就是看油品的颜色。矿物冷冻油的正常颜色是透明略带明黄,如果浑浊或颜色很深表明油里杂质含量和石蜡含量高。酯类合成冷冻油的正常颜色是透明带明黄,较矿物油略深,当其运动粘度越高颜色越深,当达到220粘度时,颜色表现为明黄带红宗。- k+ ]' U$ [- n' A; S. j
0 n, n4 A1 ?) C, J& i |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 35 小时
- 经验
- 2705 点
- 威望
- 78 点
- 压缩币
- 452 ¥
- 最后登录
- 2013-5-6
- 注册时间
- 2010-11-28
- 帖子
- 296
- 精华
- 2
- 积分
- 8849
- 阅读权限
- 150
- UID
- 70819
 
- 威望
- 78 点
- 经验
- 2705 点
- 积分
- 8849
- 帖子
- 296
|
美国CPI润滑油中国王工:13926549484 大量供应CPI全系列合成润滑油。
8 u) N8 T! S2 C6 ~+ |0 T y2 ~深圳华莱实业有限公司为美国CPI合成润滑油在中国地区的金牌总代理。
* p! M+ P$ p6 ?(cpihualai点compressor点cn/ 王工:13926549484)是由一群合成油专家及压缩机专业人士所组成的专业公司。目前在上海和深圳有仓库,并备有充足的现货,以服务中国境内的压缩机制造厂、销售商以及各省市的经销商。
1 V/ h! p7 i" b◆主要市场有以下六个方面:
8 N7 @. I+ s o* s! z一、碳氢气体压缩机油; 二、冷冻压缩机油;4 B7 w( R' m5 D0 C
三、空气压缩机油; 四、冰箱及冰柜压缩机油;
7 h/ h1 G7 Q9 u五、合成设备用油; 六、食品级润滑油 |
|
|
美国CPI润滑油 约克大机配件 约克原装冷冻油 汉钟比泽尔开利冷冻油
王工:13926549484
QQ与微信+1123686569
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 2748 点
- 威望
- 488 点
- 压缩币
- 35 ¥
- 最后登录
- 2010-8-17
- 注册时间
- 2009-4-2
- 帖子
- 231
- 精华
- 0
- 积分
- 9967
- 阅读权限
- 150
- UID
- 25577
 
- 威望
- 488 点
- 经验
- 2748 点
- 积分
- 9967
- 帖子
- 231
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 2748 点
- 威望
- 488 点
- 压缩币
- 35 ¥
- 最后登录
- 2010-8-17
- 注册时间
- 2009-4-2
- 帖子
- 231
- 精华
- 0
- 积分
- 9967
- 阅读权限
- 150
- UID
- 25577
 
- 威望
- 488 点
- 经验
- 2748 点
- 积分
- 9967
- 帖子
- 231
|
超值大量供应开利、约克、特灵、麦克维尔主机配件一手供应,价格绝对竞争力, 承接约克 开利 特灵 麦克维尔 汉钟等机组大修,年度保养及提供免费技术咨询交流,有问必答。 24小时开机热线服务。! o& m- ?4 A+ \( g; I+ s4 ^
0 \0 ]2 h1 B0 {刘工:13602662820 QQ 382319177(主机配件、大机维保)+ [- |6 W7 n! E C ~/ n5 @" k; w
王工:13926549484 大量供应美国CPI润滑油 cpihualai点compressor点cn" M1 {# `" ? Y3 {& y: W, q3 Y
! N& t W$ F7 h/ C7 ^9 ~" F/ _7 z1、主板,轴封 ,导叶马达,四通阀,止推探头,各种传感器,温度探头,冷冻油(S、K、L、C、H、F)。约克空调机组(YS,YK,YCWS,YEWS,YEAS,YR,AWHC,YEAJ):电控主板,操作面板,压缩机,板换,温度探头,压力开关,格兰富水泵,板换,集中控制器等配件。 8 ?) C# b2 C* M( o* u5 j
2、 YS/YK/YCWS/YT:电控主板,O型圈,轴封轴瓦,冷冻油,压力传感器,温度探头,油位开关,油泵变频板,电源板,继电器板,I/O板。
6 d* a/ v/ Q0 [) m0 j0 L4 \3、 止推探头,AWHC/YEAJ/YEAS/YEWS:电控主板,压力传感器,温度探头,四通阀,小四通阀,蒸发器床垫。
; d: j* i8 A- L8 u' i3 [4、 PC,PA,JL,JS活塞压机:阀片,电机线圈,电磁阀,电磁阀线圈,纸垫,油泵,探头。3 D! E: l x. M% }
5、开利19DK/DR/DM/XR/XL、23XL/30HXC/HXY 等主机配件、冷冻油 、PSIO/SIM/板、主板含程序超值供应,全正品一应俱全 欢迎全国朋友来电咨询。
$ `: n9 H7 u, ?# `' A" A/ D6、麦克维尔WHS/WMD/PFS/WSC/PEH等机型年度保养套件,承接维修、程序解锁等。
' h! |1 E3 [8 e) I0 k! ^1 y7、特灵三级离心、RTHB螺杆年度保养套件供应。提供CH530程序检测,配件绑定配置服务。3 Z7 d' d6 s* p* j" J$ K9 W
8、其它机组配件销售及维修。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|