发表于 2004-4-19 09:05 |只看该作者 |正序浏览
系统在排放空气时,(停机,开机时)操作顺序因该是怎样的,请具体一点。+ j- @# ]5 N- P$ z1 D' h, ~; e % Z6 f: m3 X* E3 t+ V ' M, B- ]7 i7 @4 u- x! G# c6 |6 o9 k( a2 b6 v D7 J- {3 N) K - q/ r$ j0 J1 B( M1 U) [( Q% _' X4 X, w2 V/ D 谢谢
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

476

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
118 点
积分
476
帖子
25
5
发表于 2004-4-20 10:07 |只看该作者
首先,谢谢二位老师,但是“老菜帮子”的回答我看不懂,我没有见过,也没有听说过排放空气时有结霜的现象,也许是我经验太少,希望您解释的更详细些。 ' g$ n; J% e! Z( [3 C
-------------------------------------------------------------------------------------谢谢
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
4
发表于 2004-4-20 10:03 |只看该作者
菜大哥的更详细,以菜大哥的为准。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2004-4-19 20:41 |只看该作者
氨系统空气分离器操作规程- @7 T6 B, ^* O* B. O2 N9 f & _) _0 i4 m( F* R一、正常运行标志: 2 e( i( Z7 |- _7 e, W ①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈; 7 d8 n- q; D/ B. v ②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2; 8 g r, s2 i: }. x4 e# O2 X7 a ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高; - Y+ r5 x1 z& y5 f8 P+ j9 ` ④水面不应散发过浓的氨气; " p1 g" J8 v1 v2 w 二、正常待用状态: 0 M# P" T. _+ l% }. m2 b2 Z ①所有周围阀门均关闭; $ H+ l! f8 E8 A% f ②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力; 4 ^7 @6 Y c# k$ b: X4 g& s 三、放空气操作: - g* D( \; X1 `) g$ ?# D( U ①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; ) [( S. K [# J3 }: ~: J ②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气; , b8 m$ f; K/ M ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; + I. T% I) c' d, t2 d5 f ④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作; * C5 h8 D8 Z8 }! i ⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动; - v; j7 u. Z. ~5 w ⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀; 1 K+ Z* o1 e3 |, E ⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态; 8 o+ C: K+ _7 }9 } & G; R+ g2 o7 n* o& @% {; B7 s, J& `$ F0 W7 U [这个贴子最后由老菜帮子在 2004/04/19 20:50:27 编辑]
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-4-19 18:44 |只看该作者
系统排放空气,最好在停机后进行,而且停机时间越长越好。这是因为停机后空气才能与制冷剂更好地分离,空气的比重轻,一般集聚在容器的上方(如冷凝器),可以从冷凝器的放空气阀直接放出,最好选择气温较低的时间进行。
2 x2 P7 l) N  s! [    系统在运行中排放空气,应通过空气分离器进行。将需要放空气容器的放空气阀全开(也可以将系统中所有需要放空气设备的放空阀都打开),打开空气分离器的混合气体进入阀,稍微停顿数十秒钟后,微开空分器上的供液调节阀,使空分器内的混合气体得到冷凝而分离,打开空分器上的回气阀,使调节后的制冷剂被压缩机吸回,微开空分器的放空气阀(阀后应接皮管通入水中)。
) V$ ~: B. m# S( f: x    放空气完毕时,应关闭放空气容器(设备)的放空阀,关闭空分混合气体阀、调节阀、回气阀,其它阀可以不关,但下一次需放空气时应予首先检查关闭。2 Z8 W: Z: @/ V: F5 K, x
    操作中开启空分调节阀和放空气阀时不应过急,调节供液的目的是冷凝混合气体,如开得过大过急是不能起到冷凝作用的;开启放空气阀时,当听到通入水中的皮管有爆炸声或大量白气泡时,说明此阀开得过大过急,应立即调整。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报