氨系统空气分离器操作规程
5 V/ E/ }% N& E! i0 S* O! x / r: l% C& n4 O$ B y. }8 W% T
一、正常运行标志:
) f( @& U p% I8 y* O' q2 d ①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈;: t4 G# d5 | |
②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2;
4 L6 ]4 S- S# Q ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高;
7 v/ I+ O& h" M8 g9 ?9 v+ c5 S; H ④水面不应散发过浓的氨气;
% _0 b6 H$ _% l3 {0 h二、正常待用状态:
O9 J7 j5 t% r& m7 E ①所有周围阀门均关闭; + R! `: C" F X
②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力;
, f* L: U8 n# E8 _ `三、放空气操作: 4 o5 p1 C3 k' d3 F5 d+ `
①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右;
/ C' ^* J( [+ r! u/ r ②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气;
' O! H3 P% d; w1 t/ Y ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右;
1 `3 q( |7 ]' Q, y ④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作;
5 {9 q- Q: {! L2 W8 V ⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动;
9 Y3 n. O- G& P: Y ⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀; 1 m. y% Z/ o( r! r
⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态;
) ~5 Y' Z, { H# [
3 J6 w8 ?' {# c' T: l: m5 }
% l4 C4 @* t9 K* }: d. P[这个贴子最后由老菜帮子在 2004/04/19 20:50:27 编辑] |
|