已知空调系统的蒸发温度7.2 ,冷凝温度54.4 工制R134a 涡旋压缩机输入功率5HP
4 g" k& n7 r* ^& h如何确定压缩机的排量??
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
5
发表于 2004-5-4 10:48 |只看该作者
其实你都已经知道输入功率了,压缩机也就定了,已知排量,进行热力计算就可以计算出功率,反过来逼近不就完了。 具体热力计算参考相关书籍。 & }5 Z' n' b' E9 ] q" ^

下面引用由gawtian在 2004/05/02 22:35:35 发表的内容: & { s% j1 a& Q! v. E已知空调系统的蒸发温度7.2 ,冷凝温度54.4 工制R134a 涡旋压缩机输入功率5HP& h- t" _7 b8 @2 Z" J9 o/ M* f 如何确定压缩机的排量??
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1888

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
517 点
积分
1888
帖子
184
4
发表于 2004-5-3 19:03 |只看该作者
可以通过查表的方法吧?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

82

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
82
帖子
6
3
发表于 2004-5-3 13:42 |只看该作者
坛主您能说的稍微详细点吗,我不是专业人士
8 @4 e* d$ i- S谢谢你了!~
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-3 10:49 |只看该作者
根据工质单位容积制冷量和系统制冷量确定!