发表于 2009-11-9 22:48 |只看该作者 |正序浏览
一、空压机工作原理简述: 3 W' C! |2 ^& P, w  f2 i" h
   工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。 9 I" g: k, ^8 _" F2 N4 c% ~
   原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
& Q* y- y/ S' v! m% T: J0 B! \二、原系统工况存在的问题
/ i1 O7 M$ b6 @* E" w2 B   1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。 5 {; I: z! B6 H0 U- i3 M3 ?
   2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。 & l4 k0 r* Q& C2 Q9 l: `
   3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
$ I4 m3 @/ ^2 w5 C# _! k; P2 {/ |   4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。( D* j9 o8 j% }' h8 R# t# G
1 r, W0 i1 t% w: G9 V- a2 Q: A
变频改造方案:
* V7 n4 v: \; K, _3 l" J一、 节能原理及效果 / O# a7 Z! G7 ~+ K! q7 E: D1 D
我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。 9 F. ^# ~+ F4 Y% E, X0 f
采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:1 n/ p+ @: q4 z4 u
(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系,始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上; 8 A% ^' G/ B6 o
(2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; ! j1 e3 U& Y/ W4 J
(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
+ L2 m, x) F9 f( W5 i(4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
2 [' d+ C; w% q# G8 l7 V# K(5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量; ' ^: d" J( [& c
(6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能。 2 r( s; D$ R/ m6 R; q; K; h2 ^
(7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
& r  G  N4 R3 W/ l3 i& t总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现"恒压供气"的目的,提高生产效率和产品质量。 0 \2 X3 x) R/ h) N! V% X0 J
  ; E7 R$ t3 m" b3 q
三、变频改造方案设计原则
, N, g0 T$ ^; o) V  P根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
# x0 I$ v3 c& E   1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 ' P4 N; I) F) m% D7 h
   2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
5 ~+ l# ~. O9 Z: ?   3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
2 C4 ~- S6 @# d- u! L+ P8 E8 S! a   4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
8 l% x) d7 A8 r, e! e' X' x  j; Q6 r& P   5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 6 N( q; q$ V. d, X& H
   6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。 / `: S  r7 c4 P3 b
   7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。 3 l8 j2 l$ M0 P: U' g" q+ ~3 L6 N
   8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
$ A/ b& c9 b/ L* W5 J& F! `; p9 ^$ x四、变频器的选型 3 ^( v! w5 z5 f' _2 S% s
   根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。 ) \3 W- G' V. c
   1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
% W+ Z( k. G. J( X   2、系统设计了变频和工频两套主回路。
' g1 w6 d1 T( f4 Y9 p) F   3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。 4 ?' L- _& _* x! L; q% s" Y
   4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
, I/ h# B" @7 i% [   5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。 6 Q: N) m' ]/ Y( j) z, j$ N
   6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
1 {; e; W8 g0 g- ]. _7 j2 D   7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。2 F3 k6 X# O6 W( _$ j) t9 ^2 g( |
1 p; G! L9 ^1 L3 z1 V' H5 {
五、改造方案原理
1 R# J8 l3 G7 F" b1 u' I   由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 : V' }- A% V, {3 h! ~/ G- R9 p
   反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。& {, ]- X+ s  ~9 k

" C/ ]4 K' K) v- p, m六、空压机变频改造后的效益 ; o( b. u( ~) _' t: O- Q
   1、节约能源
  p* X) V9 R4 `2 l   变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。 5 f# P, E, ~; ^. \
   2、运行成本降低
+ @8 C$ g2 V, p/ R, V) i   传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
  A4 E: ]+ M) c1 i   3、提高压力控制精度
: V9 ?9 f6 k% H3 }* ^- N0 n- w   变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。 2 A* ?6 Z. ]  C9 H
   4、延长压缩机的使用寿命 6 f2 A, D) H- M8 m. i: S( B* M$ w1 d
   变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
1 J. k2 B1 ]2 f: O8 j   5、低了空压机的噪音 . c7 V# Y0 z, ~3 }
   根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 7 B% b7 O( K7 f. A6 h
 
! z& c- f  f( y- Y" `+ C投资分析
, J* j; [: j% v/ Z' I7 n1、项目费用
& e8 R# z- p' Y2 S  }/ S2 b空压机节电改造费用为:XXXXXX元 2 ^7 `+ h7 q5 B* ?7 v( a3 Z
2、投资回报分析 ' C# @, V& \3 J+ k. e, R
制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为: 6 v  W+ k, Q: f8 i9 e% a$ O% r
160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH   N* R$ e7 E0 g' L- Q# R  g
空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则:
9 G+ L2 u# N5 m9 \' m1 X空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元
/ }( z6 [2 a) P% B2 C# V投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月 % J* F: s" D4 J# C$ A
节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
2 ]# V( d: n/ {$ j6 C
7 ^2 l7 `% K5 g  {. ~结束语 " g4 t( ^1 q( [& G3 L
    随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。
# e; i/ o/ L5 A .kongyaji001点com
上海丹碧德专门从事空压机及相关设备销售。13636350866 021-34094200