- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 21 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-8-1
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 30
- 阅读权限
- 10
- UID
- 27167

- 威望
- 0 点
- 经验
- 21 点
- 积分
- 30
- 帖子
- 4
|
阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
; O$ b. z! }2 n8 L* I8 z/ G* u5 y( f: X: o' S3 O
各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。
+ M- }3 g/ i& G* X/ a/ y9 f1 Y% j3 p9 e, L& p! J( L
今年秋天发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。5 k1 h$ p6 G" H. h3 `8 ], R
2 l& x9 Q* p( k2 F, P7 t4 R' p
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。3 d4 D8 ^9 ~ y1 ~* t0 {, U
( |* |* [. ]! C6 i% |$ c会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??: S0 q. g1 A, s% W2 `) I: B
; q; M8 w, ]$ e& U4 p! h5 U问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
- C- `* W& A Z0 ~. c问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
3 R6 t& b P* Y问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢?????? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 43 小时
- 经验
- 226 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2011-6-3
- 注册时间
- 2010-5-16
- 帖子
- 170
- 精华
- 0
- 积分
- 691
- 阅读权限
- 50
- UID
- 32088

- 威望
- 5 点
- 经验
- 226 点
- 积分
- 691
- 帖子
- 170
|
|
我觉的也是内置冷干机的冰堵造成的安全阀动作,可以把热力旁通阀调小点 来减小冷煤的流量达到效果 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 61 小时
- 经验
- 323 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 14 ¥
- 最后登录
- 2017-7-7
- 注册时间
- 2009-12-26
- 帖子
- 143
- 精华
- 0
- 积分
- 1024
- 阅读权限
- 80
- UID
- 29365
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 323 点
- 积分
- 1024
- 帖子
- 143
|
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围
5 K- H+ c+ Y4 L2 o答:正常低压在5公斤左右 对应的应该是0度# R. b3 o6 B3 F# a3 x( H7 U
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?% w) e6 X4 ^ U+ e6 @
答:内置冷干机冰堵后,由于电脑板检测饿压力在冷干机之后,进气阀打开后还没等电脑监测到卸载压力达到8.5公斤,此时由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.' _) a/ d4 v. [6 B4 \
问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
& \" Q8 W2 u- b$ c/ k+ ^% W应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况可以调节、控制风扇的压力开关,或是调节节流/ a9 D$ K/ @6 o/ T; H
阀(不建议调节,慎重) |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 44 小时
- 经验
- 215 点
- 威望
- 4 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2018-11-30
- 注册时间
- 2010-8-1
- 帖子
- 131
- 精华
- 0
- 积分
- 605
- 阅读权限
- 50
- UID
- 40392

- 威望
- 4 点
- 经验
- 215 点
- 积分
- 605
- 帖子
- 131
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 5 小时
- 经验
- 151 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-3-29
- 注册时间
- 2007-7-25
- 帖子
- 35
- 精华
- 0
- 积分
- 572
- 阅读权限
- 50
- UID
- 16381

- 威望
- 0 点
- 经验
- 151 点
- 积分
- 572
- 帖子
- 35
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 37 小时
- 经验
- 963 点
- 威望
- 35 点
- 压缩币
- 47 ¥
- 最后登录
- 2018-11-8
- 注册时间
- 2004-11-8
- 帖子
- 233
- 精华
- 0
- 积分
- 3541
- 阅读权限
- 120
- UID
- 4200
  
- 威望
- 35 点
- 经验
- 963 点
- 积分
- 3541
- 帖子
- 233
|
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?1 I) M& [. w+ `* O, I# i& t: Q. J1 U d: ]4 }
答:正常低压在5公斤左右1 t ~ ]9 Z$ e! s5 B( {2 A0 I
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
& W P* g7 b* |答:内置冷干机冰堵后,进气阀打开后等电脑监测到压力达到8.5公斤时并控制进气阀关闭的瞬间,由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作./ ` P" [8 V6 H
/ H# j+ B$ l0 {- Z4 A问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
; a. o2 j: q) N# @4 m答:应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况,建议:加大用气量或将冷干机的散热风扇遮挡住,再或将冷干机的电源线折掉 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 14 小时
- 经验
- 152 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-7-2
- 帖子
- 135
- 精华
- 0
- 积分
- 436
- 阅读权限
- 30
- UID
- 26763
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 152 点
- 积分
- 436
- 帖子
- 135
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 195 小时
- 经验
- 1486 点
- 威望
- 35 点
- 压缩币
- 75 ¥
- 最后登录
- 2013-10-4
- 注册时间
- 2009-1-18
- 帖子
- 904
- 精华
- 0
- 积分
- 5026
- 阅读权限
- 150
- UID
- 24297
 
- 威望
- 35 点
- 经验
- 1486 点
- 积分
- 5026
- 帖子
- 904
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 1362 点
- 威望
- 34 点
- 压缩币
- 60 ¥
- 最后登录
- 2022-6-16
- 注册时间
- 2006-5-26
- 帖子
- 481
- 精华
- 0
- 积分
- 4068
- 阅读权限
- 120
- UID
- 10861
  
- 威望
- 34 点
- 经验
- 1362 点
- 积分
- 4068
- 帖子
- 481
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 27 小时
- 经验
- 33 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-10-20
- 注册时间
- 2009-12-31
- 帖子
- 21
- 精华
- 0
- 积分
- 103
- 阅读权限
- 20
- UID
- 29416

- 威望
- 0 点
- 经验
- 33 点
- 积分
- 103
- 帖子
- 21
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 27 小时
- 经验
- 33 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-10-20
- 注册时间
- 2009-12-31
- 帖子
- 21
- 精华
- 0
- 积分
- 103
- 阅读权限
- 20
- UID
- 29416

- 威望
- 0 点
- 经验
- 33 点
- 积分
- 103
- 帖子
- 21
|
回答1 5-7bar之间,5bar时基本上对应的压力露点温度为0摄氏度。3 C" u) N t' _2 m
回答2 冷干机蒸发器冰堵造成安全阀跳
/ b5 x u% w% Z% j5 B' d7 j9 y回答3 冰堵后,压缩的空气排不到储气罐内,造成油分罐里的压力高于1.1Mpa. |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 21 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-8-1
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 30
- 阅读权限
- 10
- UID
- 27167

- 威望
- 0 点
- 经验
- 21 点
- 积分
- 30
- 帖子
- 4
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 10 小时
- 经验
- 232 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2010-2-9
- 注册时间
- 2009-9-1
- 帖子
- 90
- 精华
- 0
- 积分
- 456
- 阅读权限
- 30
- UID
- 27640
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 232 点
- 积分
- 456
- 帖子
- 90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|