设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 746|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空压机控制柜的要求

[复制链接]

122

主题

0

好友

1108

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
306 点
积分
1108
帖子
125
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-11-15 22:42 |只看该作者 |正序浏览
   目前要选择空压机控制柜,空压机为往复式、多级、封闭式风冷电机动驱动,空压机容量:1.0m3/min,   额定排气压力:8.0MPa, 电机功率:15.0kW。 6 a6 f1 B* h* ?, w; F* H3 M
要求如下:
7 \% ]9 H& s. L" f供方应为电站中压气系统提供一套以PLC为基础构成的控制柜,安装在空压机室,PLC应采用性能不低于S7-300系列的可编程序控制器。空压机保护应至少包括如下部分:  
4 \2 I$ r" }$ W( ~& H          空压机电动机端相保护  
0 S6 A7 k0 F9 Y  `4 y7 b7 P          过载保护  .kongyaji001点com  R0 i: J1 D* G; f- E; q! c5 W
          各级气缸的压力过高保护  
( J: o9 E& F! O- c* ]/ X          各级气缸的温度保护等  ( w2 q8 D! T  f  ?2 u
控制柜内为2只空压机各提供一块独立的控制盘,控制盘设有空压机电动机启动控制器、自动空气开关等主回路设备和PLC、带红、绿色指示灯的“手动-关-自动”选择开关、按钮、信号灯、电源隔离变压器、继电器、电机保护等控制回路设备以及排气温度表,排气压力表、油压表、低油压停机继电器和电热器。自动控制装置应允许空压机交替作“工作”机运行,当压力降到预定值时,自动启动空压机。应提供空压机自动控制所要求的全部压力信号器。还应提供三只辅助压力信号器,用于低压报警、高压报警和高压安全切断。控制柜至少应向计算机监控系统提供储气罐压力高、压力低的信号及2台空压机的运行状态。  
! n6 {* A& U( ?4 i& ]* X控制系统应具有“现地/远方”切换,手动/自动切换、开机、停机、空压机运行方式转换、电机保护、空压机参数设定、各种状态和参数的显示、故障报警显示等功能,还应具有与电站计算机监控系统公用设备LCU的连接接口,接口应包括网络通讯接口和必要的I/O接口。供方应提供通信规约软件,并与电站计算机监控系统承包商进行协调,确保通信成功。输入/输出(I/O)接点应为电气上相互独立的空接点,输入信号主要是指远方控制命令,输出信号主要是指中压气系统设备运行状态和报警信息等。
上海丹碧德专门从事空压机及相关设备销售。13636350866 021-34094200
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-13 02:28 , Processed in 0.172625 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台