1.制冷剂R123不在《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(1999年)受控的10种物质之内,R123符合《国家方案》的环保要求。 2.哥本哈根国际《议定书》修正案规定R123可使用到2040年,并且中国目前尚未签署《议定书》哥本哈根修正案。 3.环保制冷剂是指当制冷剂散发至大气层后,对臭氧层的破坏大小和对全球气候变暖的影响大小;R134a对臭氧层没有影,但对全球气候变暖的影响是R123的十几倍,所以《京都议定书》对R134a也作了限定使用;R123对臭氧层有较小的影响,但对全球气候变暖影响很小。 4.制冷剂R22、R123、R134a均有毒,有毒与环保是两个不同概念,有毒不等于不环保。目前家用冰箱和家用空调均大量使R22,而安全性完全有保障。 5.制冷剂R123在离心式制冷机工作时蒸发器为负压,不存在制冷剂向外泄漏的问题。 6.中央空调的用户完全不与制冷剂相接触,根本不存在用户安全问题,与用户接触的是水。 7.中南大学制冷方面的教授对R22、R123和R134a的几点意见: (1)制冷剂的选择与设备生产厂商的技术及设计思路密切相关。与采用的压缩机型式、热力循环效率、制冷工况、对材料的腐蚀性、与润滑油的相溶性、以及经济性、安全性等有很大关系,可以理解为厂商的“个性”。 (2)有的制冷机组厂家声称采用无氟的制冷剂或如何环保的制冷剂,把冷水机组的销售变成了制冷剂选用的唯一比较,给不太了解制冷剂的用户造成困惑,而忽略了对机组本身的性能参数比较。 (3)目前采用的制冷剂或多或少都含有R22等,是一种混合工质。 (4)另外我国没有承诺何时终止使用R22、R123等制冷剂的时间,关于制冷剂选择的焦虑是没有必要的,用户大可不必把心思花费到考虑选用何种制冷剂上,这些事情应交由设备生产厂商去考虑,因为这些是他们最关心的。 常用制冷剂
- O- o% @/ ?/ o0 G; L/ ] | | | | | | | | | | | | | R717(NH3)、R290(C3H8)、R1270(C3H6)、R170(C2H6)、R600a(C4Hlo)、R744(CO2) | | |
表2 R134a与R12和R22的物理特性比较
: G8 s0 x0 [3 \/ Y# ] 制冷剂对臭氧层的破坏程度用破坏臭氧层潜值(ODP)表示,其数值以R11的ODP值作为基准值。 制冷剂的排放会产生全球气候变暖的温室效应,其影响程度用全球变暖潜值(GWP)表示。 几种制冷剂工作状态时的压力(kPa)$ P5 L4 h1 n- a! q. s
1.R22与R123的比较: (1)R22与R123同属氢氯氟烃,但R22的臭氧层破坏力是R123的2.5倍,温室效应指数是R123的17倍。 (2)R123是低压制冷剂,工作时蒸发器为负压,冷凝器为0.04mpa,停机时机内为-0.004mpa,因此,即便机组泄漏也只存在外界空气进入机组的可能。(3)R22临界压力比R123高1300kpa,机组内部提高,泄漏几率提高。 2..R22与R134a的比较: (1)R134a的比容是R22的1.47倍,且蒸发潜热小,因此就同排气体积的压缩机而言,R134a机组的冷冻能力仅为R22机组的60%。 (2)R134a的热传导率比R22下降10%,因此换热器的换热面积增大。(3)R134a的吸水性很强,是R22的20倍,因此对R134a机组系统中干燥器的要求较高,以避免系统的冰堵现象。 (4)R134a对铜的腐蚀性较强,使用过程中会发生“镀铜现象”因此系统中必须增加添加剂。(5)R134a对橡胶类物质的膨润作用较强,在实际使用过程中,冷媒泄漏率高。 (6)R134a系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能的稳定性上劣于R22系统所使用的矿物油。 (7)目前,HFC类冷媒及其专用脂类油的价格高于R22,设备的运行成本将上升。 3.R22与R407c的比较: R407c在热工特性上与R22最为接近,除了在制冷性能、效率上略差以及上述HFC类物质所具有的技术问题之外,还由于这类物质属于非共沸混合物,其成分浓度随温度、压力的变化而变化,这对空调系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响。特别是当R407c泄漏时,系统制冷剂在一般情况下均需要全部置换,以保证各混合组分的比例,达到最佳制冷效果。 我国没有承诺何时终止使用R22、R123等制冷剂的时间, 4 b3 t; M( A7 N
R 134a不含氯原子,对大气臭氧层不起破坏作用; 具有良好的安全性能(不易燃,不爆炸,无毒,无剌激性无腐性); R 134a的传热性能比较接近,所以制冷系统的改型比较容易。 R 134a的传热性能比R 12好,是R12的替代品。因此制冷剂的用量可大大减少。 在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体。 CFC-12和HFC-134A性能参数很接近,而且CFC-12也溶于酯类油,在维修现场无HFC-134A时在不得已情况下,CFC-12可用于HFC-134A的制冷系统(不换压缩机)中,但需更换干燥过滤器,吹净管路,维修后基本不影响使用,但性能匹配不是最佳。 R404A性状用途:& s) `& t) x* ^& J6 z) d
R404A由 HFC125, HFC-134a 和 HFC-143混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R502的长期替代品,主要用于低、中温制冷系统。 物化性能:
) I0 ~3 F# @& t1 h- X: E4 y分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3
$ B/ g x6 B. G/ \6 I沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1
3 V/ P' j; }7 }& ?+ G! H! P. S临界温度 ℃: 72.4
/ |% }& |# [: p- {' d! c5 ], ?5 p临界压力(KPa): 3688.7 + ~$ }; |- l8 ^- ] h; u" _& b
液体密度 g/cm 3 , 25℃: 1.045
! d$ l( s$ a( z. n" }, Y+ O' N破坏臭氧潜能值 (ODP):03 [' s- G1 v0 \0 e$ O9 a" \% s
全球变暖系数值(GWP):0.35, W, ^& ?9 u, x$ {5 j7 ?- F: \
1 \/ ~/ ~# j1 k- F8 w质量指标: |
R502混合制是由HCFC—22和CFC—115混合而成,可用作低温制冷剂。物化性能: 分子量 111.6 6 S1 e8 L9 m S' q c4 N
沸点,℃ -45.4
3 L7 P- u! i7 A: W/ i, L, @冰点℃ - ; ~. x3 L3 C. l+ Q# q' V. \5 Y* p9 m
临界温度,℃ 82.1
% p5 V7 x" e, S( E5 j临界压力,Mpa 4.07
& {+ u1 g" ? N4 e& v2 v2 v3 n饱和液体密度30℃,(g/cm3) 1.217 & O2 ~1 c8 O6 p1 d) ]
液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)] 1.25
$ T Z. A' d0 V e% p等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] 0.147 % q, V# a3 q% k6 `6 @1 w' x }' b3 s
破坏臭氧潜能值(ODP) 0.18
9 T$ h, j; `3 o4 v0 u) B( h( x3 h! `. g全球变暖系数值(GWP) 3.8~4.1 6 F/ J' p, g- A# Z- p3 v
临界密度,g/cm3 0.566
7 L ]8 S V* Q3 l9 w沸点下蒸发潜能,KJ/Kg 172.5
" K' Y9 W/ F/ O# c' Q # }$ Z% F- q) l
美国CPI润滑油中国深圳
/ x, d4 H# ]* J! T) V王工:13926549484
3 C) w! Z2 a' X$ t4 n2 GQQ:11236865691 G' f5 J( b0 x4 e6 T) l) t
|