- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 2748 点
- 威望
- 488 点
- 压缩币
- 35 ¥
- 最后登录
- 2010-8-17
- 注册时间
- 2009-4-2
- 帖子
- 231
- 精华
- 0
- 积分
- 9967
- 阅读权限
- 150
- UID
- 25577
 
- 威望
- 488 点
- 经验
- 2748 点
- 积分
- 9967
- 帖子
- 231
|
医院中央空调的使用对改善并提高病人的就医环境;大中型医疗设备、科研仪器和计算机系统的安全运行起到积极的作用。同时,由于医院是一种特殊的公共聚集场所,也是空气污染较为严重的场所之一,医院内的人员是最大的细菌发源地,医院室内空气中浮游的致病细菌种类多,浓度高。其散发的病菌极易造成医患之间、患者之间、患者与探视者之间的感染;医院室内空气质量关系到病人的诊断、治疗、康复和医护人员的健康,医院中央空调具有特殊性,所以我院新建病房楼考虑末端空调进入病房的新风和室内循环风都进行消毒,灭菌处理。本文仅就新建病房楼的中央空调使用及管理情况进行简单介绍。7 J' n1 a; P; v# D: k
一、中央空调的系统组成+ l J+ X0 ^+ t8 J
中央空调由冷(热)交换站、输水管道系统、空调末端设备装置、自平衡通风系统组成。
7 ~' v( L O* @) b; o(1) 冷(热)交换站冬季接受锅炉房供给的饱和蒸汽,通过热交换器来给中央空调系统提供热水;夏季通过制冷机给中央空调系统提供冷水;给输水泵进入输水管道系统。
# d* I; ~1 X( V1 k b(2) 输水管道系统病房、办公区采用供冷供热合用一管道的“两管制”系统。一根供水,一根回水。夏季进行供冷水,冬季进行供热水。在冬夏之间进行冷热水的切换。手术室、ICU、CCU采用“四管制”系统。同时将冷水热水送出,保证恒流。将热交换站提供的冷(热)水送到每一个空调末端装置。
2 X2 H1 n1 p* C) ?, L(3) 空调末端装置有很多种我院主要有风机盘管机组、新风机机组和净化空调系统等。它们主 要是利用冷(热)水并和其他辅助设备一起对空气的温度、湿度、净化度和流动速度通过调节和控制使其达到并保持在一定范围内,以满足不同房间的使用要求。
1 h& S; Q. Z. V; [* z9 O% P(4) 自平衡通风系统是将密闭房间内的空气经土建风井汇集后,由屋面风机排出室外,保证各房间内空气相互不交叉感染,自平衡风机24小时不间断交替进行。. {+ Z5 G9 O8 {" J! ]
二、空调设备的管理9 T$ r8 x" X0 q2 s2 P* h
空调设施设备的管理是一项主要的工作。空调系统的设备工艺技术复杂,造价比较昂贵,运行中能源消耗也很大。因此无论是空调系统的Ft常操作,日常运行还是维修养护管理都应有专业的管理队伍。配套的规章制度,严格的管理标准和明确的职责。1 W9 `( h# [( {
1、空调设备管理的资料准备
$ G; b- m0 Q& @7 j) O D" A管理人员最好能在工程项目的建设阶段就参与设备订货、施工监督、系统调试、工程验收等工作。这样可以对整个装置的技术状态和质量水平了如指掌,熟悉线路走向和隐蔽工程特征。有利于管理中重点加强对系统关键部位,薄弱环节的监控。易于判断异常状态和排除故障。因此负责空调设备的工作人员应做好以下几项工作:2 a5 t2 S% v; i: n0 r
(1) 接受完整的空调施工图,尤其是对原设计进行修改和补充后的竣工图。
5 O u6 ]6 X# ?& x(2) 收集所有使用设备的产品样本和使用说明书。
7 k& C R( Z% C+ [6 @* F+ W(3) 查验有关施工纪录,重点确认设备调试、系统调试、隐蔽工程验收、水压试验等应符合规范及规定标准。3 M& G, p& {+ U9 d1 o
2、中央空调的操作管理7 C# R, J+ d* m" B5 \5 K# Y6 E
中央空调的操作管理主要是中央空调主要设备如:制冷机、冷冻水泵、冷却水泵的开机,停机操作程序及规程。值班人员严格按规程操作,避免发生异常事故,造成重大的损失。# V6 b( ?# k4 y) w {$ Z6 S
3、中央空调的运行管理
' C1 t3 ]3 {4 g8 z! X) r中央空调的运行管理是指在中央空调运行规程中,运行组人员对系统中的规定部位进行巡视,做好巡视纪录,并明确巡视的内容以及出现异常事故后的处理规定,使运行组值班人员依照规程运行管理,保证设备运行正常,少出故障。- C; v, e( q( O; r9 U
4、中央空调的维修养护管理0 ]% W i; b4 |
中央空调维修养护管理是为了避免设备在运行过程中出现重大故障,以便延长设备的使用寿命,确保设备设施使用中的经济性而制定的维修养护方法及措施。从而使各种设施设备能得到及时维修和定期养护。YORK中央空调维修保养 零配件 刘工:13602662820 美国CPI润滑油联系王工:13926549484 , D. B/ B g' z8 ^; o
三、空调的使用与节能管理
# s8 |- E6 [' J( R, m/ g医院中央空调的目的是为病人提供舒适的就医环境,为医护人员提供舒适的工作环境。为了提高医疗质量,降低交叉感染率,需对室内空气温度、湿度、速度、洁净度、空气更换等进行控制。8 U2 i8 I4 C" h9 i# C( b3 w
(1)合理调整房间温度
/ W, x: s! y" }8 @% e( k夏季房间温度控制在24。~26。之间;冬季房间温度控制在20。~22。左右。% y* N( F7 X7 N% J; ?
(2)合理利用新风
) g. z: Z7 y9 D L% O$ e在机组运行期间,要尽量减少新风带来的能量损耗,将新风量控制在所需新风量的最低值。过渡季节,由于手术室、ICU、CCU等是密闭房间设备发热量大,可以全部采用新风或规定每天开机制冷时间,从而达到节能的目的。! K( g! A+ @$ u- Z' V
(3)采用变频水泵% l+ o1 W1 h9 m
在空调使用中,水泵特别耗电,采用变频水泵可以根据负荷大小来调节水泵的速度、扬程、流量、耗能等。
, P) {- F+ b) m+ p# u' S/ h(4)定期对房间过滤网进行清洗. g) n3 V5 M% H& t; R* J
有利于房间空气更快的降温,除湿,减少风机的堵转电流,增大风机电机的使用寿命。减少细菌,病菌在过滤网上的生存。每台风机盘管均安装紫外线杀菌装置。
[, {% n, i1 c5 L8 a, e5 m$ C四、水质管理9 b- i2 w8 f3 e' l
冷却水、冷冻水的水质必须符合机组对水质提出的要求。一般采用软水或经处理合格的水。水质差,容易在传输管内形成水垢,影响机组的冷热换性能。必须定期对水质进行检查,处理。 |
|