螺杆机组系统清洗 更换润滑油的操作如下: 1.
; n- L, Z! I; t& P6 }+ S7 B: _$ B+ ]4 |将机组的冷媒从冷凝器的出口处角阀检修口处放出。 2.; v( Q7 a5 p8 l7 ~- a5 d
压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处,注入一定压力的氮气(1.0MPa左右),用压力加快润滑油排出,停止注入氮气,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。如图所示: 高压端侦测接头5 b2 g/ A9 a3 f% }
|
" K% u( Y2 I/ X# q6 ?低压端侦测接头2 _7 ^$ s' }' [0 g
|
油过滤器8 U E& [, p7 @$ `' B. Y- b Q
|
放油阀
9 N/ ~. b% o* ?4 D1 p7 U& N. l" K v | ' I% S2 }$ w% g* u X2 h
3.
8 _2 P: [! J5 o2 C" p5 b# x将压缩机的电机下面的润滑油从放油阀处放出来,再从低压侦测接头注入氮气,直至将油排尽,关闭放油阀。 4.
2 c5 M J$ a* l6 w: M( G将蒸发器的进液口拆开,从冷凝器的出口处的角阀注入氮气,将液路中润滑油从蒸发器进液口排出来。先将压缩机的排气截止阀关上,再从压缩机的低压侦测接头注入氮气(将蒸发器的进口堵住一段时间,再松开,反复几次),将润滑油排到蒸发器进口端,用干净的布将油擦净。然后将冷媒进口管路连接上。 5.0 V' k) j2 P/ |9 |. k
从压缩机的高压侦测接头注入氮气,当压力达到1.5MPa时,将冷凝器角阀检测口打开,将氮气放掉。反复2~3次。 6.5 A* X0 g! Z" p: ?9 ~, U$ o) n% Y% X! C
系统里注入0.1MPa压力的氮气,从角阀检测口进行抽空,抽到40Pa,再注入0.1MPa压力的氮气,再抽空,反复3次。最后将系统抽空到5Pa以下。进行真空保压12小时,观察压力是否反弹。(如果压力变化较大,需要对系统进行检漏。) 7.
( }8 k+ c9 ?2 }注入润滑油。用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。注油结束后,将系统抽空到5Pa。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。 8.
- x5 g0 R4 R0 l% r对系统进行注氟,机组调试。(要首先确认排气截止阀等系统阀门均已打开,再进行调试。) |