空调维保和水处理的相关项目 溴化锂机组的维保项目: 1、 机组真空度气密性检修维护
/ e1 ]& K6 [8 Y- E2、溶液内腔清洗 溴化锂溶液再生、提纯 1 H9 y {9 m9 D7 U* i
3、屏蔽泵、真空泵、变频器检修维护,
6 D6 a. q O: L) q- S, M, b3 _4、 换热铜管更换 清理、更换喷嘴,
. P5 _& a2 s7 J% {5、 机组控制系统元器件检修更换 控制系统升级、改造,
3 S% u5 x7 F. i% H+ \2 D6 `6、 机组安装、改造、调试 整机年度维保,- B9 W% t+ y8 V) L, C
7、 供应零配件、溴化锂溶液、缓蚀剂、能量增强剂
, g' d0 c' E1 @' r8、 机组换热铜管清洗预膜 约克、特灵、开利等氟利昂机组的维保项目: 1、 油过滤器的清洗;: L( N- u* M2 X) e% D
2、冷冻油的更换
' j- ^* n4 z7 r& t/ |3、控制器设定值的校核;
& z. ~$ X' R2 ?; ^ x! O) o) t4、冷凝器、油冷却器清洗;# L; t# \5 t4 I
5、干燥过滤器芯更换。
3 `6 s* W& ]& B& d6、机械部分检修维护
) Z0 B+ q$ W, A0 Z7、机组真空度气密性检修维护% R+ o2 U1 M1 d$ p
8、换热铜管更换
; X' B! x7 A: A* T' d9、机组控制系统元器件检修更换 1 e* G5 z5 b2 q" g" y" @3 L7 O: [
10、整机年度维保 冷却塔清洗、保养项目: 机械通风式冷却塔主要由塔体、填料、布水器、通风设备、集水池等构成。/ m+ D, H" F3 Y) }& G
1、冷却水系统清洗(包括冷却塔、管道等)
Q' C9 F. T$ x7 s2、冷却塔的物理清洗及杀菌灭藻(填料清洗、更换) 5 `! [. v& y- ]# c5 f# ]
3、整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。
* @! l* f2 [6 k0 U4、整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 风机盘管清洗项目: 清洗风机盘管的益处如下:4 Q) P% N, v% y/ e N
清除送、回风系统中细菌、灰尘,改善室内空气质量;" }+ Q m) f- ^8 f
降低变风量空调机组的风阻,提高热交换效率,增加送风量,节省能源;# _* ~. \+ R4 B B) ~% @
定期对风机盘管系统维护,延长机组使用寿命;/ `8 \5 ^9 T- o) L6 s' h7 H( M
降低运行成本,提升资产价值;9 d/ u1 X5 ?* f/ f- i% L
过程 主要包括检修、清洗(除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻)、风机盘管及进出风口的维护。 中央空调清洗的内容等 中央空调水系统清洗范围 1. 冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等)
: t/ ^/ E3 n- I! }0 Q8 H a. 膨胀水箱的清洗。( j. h5 s9 _ h% X7 d. p
b. 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗5 L/ y- R- e1 w% R, |
c. 整个系统的预膜处理和日常水质维护。 2. 冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等)# U6 m- h1 B0 G R5 J/ O' Q @! t
a. 冷却塔的物理清洗及杀菌灭藻。* e/ l5 B+ B- M, g0 `
b. 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。9 k- t! \; Z) r3 d3 S6 c8 y) G1 S2 Y
c. 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 3. 空调主机清洗 冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理 。 中央空调五大清洗步骤: 1、杀菌灭藻:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
: R0 S5 d" F! l: C' z" y0 R: b4 @; b 2、粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
9 v' c- |, \$ v. P" V& _; a& u 3、化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。
1 ~2 W" B9 `/ ] 4、表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
# Q; Y" P2 B+ i 5、日常养护:假如缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水 空调风道清洗的施工流程: 1、对风管内的空气进行抽查检测:抽取室内或风管内的空气做样本并进行分析,确定空气的质量,是否需要进行空调清洗。8 x: _( n& z9 r% D! N3 |
2、对风管进行取样:用风管检测机器人在风管内取样,进行空气质量分析,确定污染程度。3 f7 w. R+ `' c; R1 p2 V% P
3、提供风管分析报告:送风中有是否明显微生物和细菌,通风系统是否有可见尘粒进入室内。 ?) j" w1 ^1 q- [ A* _% q6 H
4、制订合理的清洗方案:分析通风管道的机构,根据顾客的要求,详细的制订出一套方案。
( g; y8 `" m& j4 N& P5 p5、签定合同:根据分析报告,清洗方案,与顾客协商价格,签定合同。
3 C! s% d9 l7 `8 r0 W. c) _! X( D b6、施工的准备工作:设备和工程人员进驻,查看风管安装图纸。2 E+ Z- P$ C5 [7 m0 W' `4 H8 b
7、现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物。
. C5 e6 ?% w, ~" R6 x0 T3 p# n; G+ P8、消毒:对管道进行物理消毒,用紫外线进行处理,避免二次的污染。& O7 y! u, x( H" u, N
9、清洗效果检验:用目测法和称重法检验清洗的效果。
% I5 l1 y' Q: o+ g10、清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份详细分析报告,各项数值与清洗前做对比。9 y' F% B+ g _- ^/ c
11、验收:按国家中央空调清洗标准检验清洗质量,确保工程质量达标。; S6 U, k6 W( v( z& x
12、现场恢复:将拆卸的风口重新安装,调整好出风口的大小,保证出风量。6 {. |$ _0 T6 q! A- _1 q
备注:% Q. M% M( j6 N" @# f) j+ V
目测法:对于多孔和非多孔部件应使用目测检查法来判断通风系统是否达到视觉清洁的要求。当内表面没有碎片和非粘合物质时,可以认为达到了视觉清洁,可以正常使用。
0 z% s O* E# O! _( D/ S0 ?+ e称重法::风管内表面残留尘粒量应在1.0g/m2以下。 13、压缩机大修维保刘工:13602662820配件、冷冻油王工:13926549484 |