一台75KW的空气压缩机始终在系统压力为7BAR下工作(满载),进线电压每减低5%电流会上升多少?进线电压为380.
# W* _5 C# p# Z# p2 C( W+ @. B我不要结果,我要计算公式,最好加上详解。我初中没念完(文化低)就参加工作了,谢谢大家
回复

使用道具 举报

52

主题

0

好友

4642

积分

博士

山大王

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
99 点
经验
1209 点
积分
4642
帖子
414
6
发表于 2010-8-14 15:00 |只看该作者
不同意二楼的计算,明显忽略了电机在非正常电压下的功率因素和效率的降低!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2773

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
900 点
积分
2773
帖子
717
5
发表于 2010-8-14 14:54 |只看该作者
现在 论坛里就缺一些向二楼这样的 老师啊对问题 毫无保留 的讲解  和指导  强烈支持 二楼啊
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
4
发表于 2010-8-14 14:40 |只看该作者
谢谢啊,学习了。。。
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
3
发表于 2010-8-14 14:18 |只看该作者
电压下降5%,电流上升5%。
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
2
发表于 2010-8-14 14:16 |只看该作者
电流=电机功率除以(1.7x0.85x0.92x380)
/ X( A8 d" Q1 N如空压机75kw
9 s0 s1 j5 |* v4 J" q! S  C5 L4 M) gI=75000/1.7X0.85X0.92X380" i# t/ D' B& V- r; q" s9 W
I=75000/505.172
; I7 j% u' J  `( B6 oI=148.5
% Q1 e* V% k8 j  [4 @如果电压降低5%
; ?$ K, N! d2 }# Y- C. tI=75000/1.7X0.85X0.92X(380X0.95), G0 B) b, S5 Y* R
I=75000/1.7X0.85X0.92X361
& D5 u* h# q: N9 d. }I=75000/480
  s% c9 g1 z  i  L9 MI=156.25
/ ?* `$ X2 |; B156.28-148.5=7.75/148.5=0.052 p- M, v# ]1 g) O  c
电压下降5%,电流也就下降5%。公式中1.7是3开平方得来的也就是根号3。0.85是功率因数。0.92是效率。380是电压。