谢谢各位同行,问题还在分析之中. 6 {# `/ X; ~+ K4 x/ J* A
今天在用气的车间机器上的过滤器排污口做油测试,油迹象明显 .是出大问题了. $ t+ N9 f% D/ D- ^6 U8 y9 P) z
看了系统的配置, 发现HANKISON吸附干燥机的进出口过滤器的配置有点疑问.
7 J) I' }% k- G4 u# v8 R* M. Q' g入口侧配置了HANKISON原装HF3系列的除油过滤器(0.0008PPM), 在出口却是HF7的1um 颗粒过滤器.有安装失误的怀疑.希望明天能有HANKISON技术支持的解释. 1 V- k J; b' ]: k- ]( I1 L
David, 谢谢你的分析刚保养完毕.应该不是这个原因. . t4 J. ~+ i9 I$ W
Peakjiao, 已经又添了一台Atlas.
, u: z1 m% K# n! D& O4 S- ySee, 感觉你是最懂的,我发贴没有注明HHS的过滤器配置.希望能继续启发启发.... [em06] |