- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 14 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 1 ¥
- 最后登录
- 2012-1-17
- 注册时间
- 2011-2-11
- 帖子
- 11
- 精华
- 0
- 积分
- 59
- 阅读权限
- 10
- UID
- 138317

- 威望
- 0 点
- 经验
- 14 点
- 积分
- 59
- 帖子
- 11
|
中文还没有正式版,先发一个简略版,可以4...20mA和RS485输出。* ]/ H* D* s' A1 Q4 Z. E% G% N
; D" P( E; {6 i) s
/ M; Y/ p5 k9 k$ k维萨拉露点与压力变送器DPT146(压缩空气用)
2 N; o) P# s1 g6 G$ R维萨拉公司的露点与压力变送器DPT146让压缩空气的监测变得简单方便。DPT146可以同时测量露点和过程压力,是压缩空气使用者和监测者的理想选择。" ]5 m& i9 h) Y `* A2 |- U
- `5 }1 i% M$ a1 u0 [2 s7 Z综述
7 @! A- r, w) P9 W1 s2 f 第一个即可监测露点也可监测工况压力的变送器 a) |; u: B$ H- {
让压缩空气监测变得简单宜用的变送器- x/ A+ z( `, l5 f' A$ M; Q
在线对露点测量数据进行压力补偿从而获得高精度湿度信息' k7 P* u$ X: Y R$ I
成熟可靠稳定的传感器技术: k5 ?# D1 A0 q0 J6 Y' F+ ^* x! ~
可与维萨拉手持型DM70露点仪兼容,实现便捷的现场抽检、本地显示和数据记录5 J* h/ \' G# Y) f1 l
压力范围:1 … 10 bar
7 v' u- d5 g1 b$ f$ y m; w 露点范围:-60 ...+30 °C (-76 ...+86 °F)露点/霜点,准确度 ±2 °C (±3.6 °F)
6 V1 F+ z: I4 c
8 o. u0 z' t- J, X6 S& T* {技术参数
" `# u! \2 A ?$ ^; X8 c! v1 a
- S$ ~) M [6 M0 d+ f测量参数
* q2 n3 J! f$ ~, g" V/ ]; b1 R露点 -60 ... +30 °C (-76 ...+86 °F)
% a+ o. d8 g0 I1 b% e绝对压力 1 ...10 bar (14.5 ...145 psi)
9 v2 M+ n# p- B$ M Z温度 (仅在选用RS-485输出时可用)-40 ...+80 °C (-40 ...+176 °F)0 N H2 V7 S: P
) B, w! c D8 |4 U; z) k) \+ b" m计算参数
/ P4 A3 m, t3 j, V按体积计算ppm 水分值 1 ... 40 000 ppm2 R f& K% o0 M( P+ u8 }
转换为大气压下的露点 -75 … +30 °C (-103 ...+86 °F)* K7 V H; V5 @' m) [
% M; _+ X5 U4 _1 l
露点准确度 ±2 °C (±3.6 °F)
* Z+ k s1 w+ q. |: K' z5 K在23 °C (73.4 °F)条件下的压力准确度±0.4 %全量程
# \, c; |+ L3 w' X+ C6 P压力温度相关性 ±0.1 %全量程/10 °C (18 °F)* Z' _* L6 |2 y5 u
温度准确度 ±0.5 °C(± 0.9 °F),0 ... 40 °C (+32 ...+104 °F)* F6 x) i J9 X- Z
±1 °C (± 1.8 °F), -40...80 °C (-40 ...+176 °F)! ]/ E6 J ?9 w# |) u. |
PPM 准确度(7 bar) ±(14 ppm + 12% 读数)7 q+ r- K7 k6 {& D( c: [6 Z$ ]) K
传感器响应时间
1 a- V+ K) [- R 压力响应时间 < 1 s! |7 ]2 B! A n. I/ o0 C$ r
露点响应时间,在 20°C 及 1 bar条件下为63% [90%]时+ U4 A+ q- \) F/ ]
-50 -> -10 °C Tdf,5 s [ 10 s]1 `- o0 J5 S/ C/ K2 f) Y
-10 -> -50 °C Tdf,10 s [ 2.5 min]
! P0 N$ T. `. g4 ]- @) \% T工作环境 + d' a' }% Q' @ D1 ?6 p, i
电子器件工作温度 -40 … +60 °C(-40 ...+140 °F)
% ]" t8 _6 Q. J$ I4 k工作压力 0 … 50 bar (0…725 psi)
6 R0 i( h* {1 h8 ~# d5 J相对湿度 0...100 %& h9 l+ m, E" Y$ c
0 ?- m" t. o; H$ M
输出
2 k; Z2 \$ i. ~3 \' \6 `* s模拟输出 (2 通道) 电流输出0 … 20 mA, 4 … 20 mA1 l2 V6 h: ]- Y3 G' y
电压输出0 … 5V, 0 …10V5 |; C5 T+ m2 [' _; M2 p- m, a
模拟输出准确度 ± 0.01 V / ± 0.01 mA
7 O; c6 \: G3 Z数字输出 RS-485, 非隔离型, 维萨拉协议% c' C0 h$ O; f* q& j% h
线缆接头 4-针 M8" C! |$ q# O8 O$ T+ q F3 q8 T2 P
9 J O. B) q1 i1 Q: ]$ {3 x工作电压 21 ...28 VDC, 15 ...28 VDC, 仅限RS485
9 I" h+ ]7 R; p最大电流300 mA + 负载电流
" a. W$ z5 z7 h1 P4 n: c3 t8 p/ V, L" W& k* u
IP65 (NEMA4)" T8 e# k, t, ~8 }7 `( B5 h% E
" j8 j% V/ F7 V' @- Y3 S8 ?符合EMC标准EN61326-1, 供测量、控制及实验室用电子设备 - EMC 要求; 工业环境; H5 X4 q+ N# `7 @0 u9 F
8 D$ C+ O& H0 E& p1 V% }完整参数请参见手册或"文档"内的用户指南。 |
|