功率 负载比 空载能耗比 容调能耗1 变频能耗1 差值1 电费1 比例
3 u( [9 T! t( r, Q2 u L/ O: ~11 80% 40% 10.23 8.448 1.782 9979.2 0.162
5 m, v$ S5 S3 i, E7 f3 ^, M15 80% 40% 13.95 11.52 2.43 13608 0.162
! S9 B) b3 z) Y, P22 80% 40% 20.46 16.896 3.564 19958.4 0.1622 @; z# i3 T/ Y8 k
37 80% 40% 34.41 28.416 5.994 33566.4 0.162
$ `0 _! b7 B" \2 I. l4 C& }45 80% 40% 41.85 34.56 7.29 40824 0.162
0 u& x8 ]7 B6 Z7 n8 \ S- W. L; W. D55 80% 40% 51.15 42.24 8.91 49896 0.162
7 g. T2 T3 d7 L7 V* d! U75 80% 40% 69.75 57.6 12.15 68040 0.162" C$ h9 w" W8 D% e& V
90 80% 40% 83.7 69.12 14.58 81648 0.162
+ e- M, q4 d9 B. c) |+ G110 80% 30% 102.3 84.48 17.82 99792 0.162! G" O, G5 p' w9 Y+ `. U: l
132 80% 30% 122.76 101.376 21.384 119750.4 0.162
9 c6 ^" ^ X/ [! G185 80% 30% 172.05 142.08 29.97 167832 0.1628 C$ i! M0 J5 j
200 80% 30% 186 153.6 32.4 181440 0.162! s) D+ j& @- d" e7 Z
220 80% 30% 204.6 168.96 35.64 199584 0.162$ g, i( _3 P9 C, K2 C0 e/ I. x
250 80% 30% 232.5 192 40.5 226800 0.162, @$ \# x# w- k- o* w
* _) G* _% H7 x/ N0 ]
注:该表为负载比70%时变频与容调相比所节省的电能,差值为变频能耗(取1KG压差能耗的中间值96%)和容调能耗的差值。其中电费计算以每年运行8000小时计,每度电费0.7元人民币。比例指通常的采用2kg压差时节省的功率和空压机名义功率的比例。 |
|