1. 安装场所的选定1 v I. @/ v4 i5 }/ \
空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件:
3 |9 ?% P+ K* F3 Y: N7 E' Q2 N7 s
(1) 选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。
. K! P2 a1 k- m4 v- ^7 ] (2) 选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。
( B9 ]: M0 F: F* E (3) 按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
1 g' r% h' V! ~# b6 G- w+ h7 n (4) 当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。3 N* V. b2 Z3 Z' U. D# ?9 Z
(5) 如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。$ x7 t |+ k; j0 l
(6) 当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。/ Z- [7 I: ~) b3 j& z$ T
(7) 预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。% a+ G0 F9 o, i* h5 d+ k! X; { o
信息由螺杆空压机(.shunlico点com/)整理,欢迎转载。
+ t. v4 u/ _- G" t% ^4 R 2. 压缩空气管路配管应注意的事项
' ^8 \. X0 |5 v% Y' u (1) 主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。& X0 p c0 I3 t! C2 W# j Y% @0 Z1 A
' `- V" y" M+ w7 X5 @$ k8 Q( F 5 [$ d; { F% J# @; i
+ w" a7 z' v$ } a7 U( n (2) 配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:) z# p% H0 O$ \% s) k, }
7 i. W, n# Z r& ]7 D/ G2 G 管径计算d= mm= mm9 `4 t) r$ R$ F0 O9 [ [
其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min
# Q: }3 @+ o) ~8 ~ V-压缩空气在管道内的流速m/s6 c0 Z9 `; z9 I# c8 W( k5 L
Q自-空压机铭牌标量m3/min
( p6 l- B* z7 r) {1 l p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)
% Y3 O8 m9 J( ?3 Y+ t& E
4 S1 ^$ A8 D" y" A [: G- v (3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。
' I H! L6 q' T; F9 N z/ c (4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。# B1 R$ D& U" g3 ^# W
(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。
; y) Q, h, O/ z- @, ]! ]9 z& w (6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。
, I+ X5 k1 {, I2 K& `' J& W: n( D8 s (7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。" F0 O' R# ^- J8 U& a7 X# l
(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。7 a+ Q' f9 H$ ^/ t/ l, s
(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。
; ^* q/ s7 V. R0 a9 l }7 V
M5 U8 m/ T9 T. ~: J# ] 3. 空压机的基础: k5 p: E) Q4 V
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。0 k* D u: F e/ y
' A4 _5 S3 B5 B( \, C5 n3 v 4. 冷却系统% ?6 R x" s, s
水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。1 b5 ^. r+ }5 B% {* p+ h
' q; T( i, r* g 风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
' o) w5 K/ ?, V5 Y' M- d% K7 Z/ f: C, S7 ^+ V- V# V
5. 电力系统
0 @, m3 r0 o, U 空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
. L: m4 d6 ^; r! F
0 i! l" m+ v% n6 W8 J# B5 g 依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。( J h7 u9 {# _& P
9 R6 E) v4 j1 t- a7 y
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
, v! T8 }+ c' D
' P$ M: r. h5 s) E4 u& j n1 N/ t 依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。
. b. O4 `4 a# }, d' T( u: ] 电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
/ S$ J H" S' D: _3 D2 M& c* D* _# c8 W; `
6.附录7 E% I- [' g9 ?1 D4 }, m: u
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。
H s7 d: B' W4 ~ @ 常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)4 X' y4 U0 F9 Q' G3 m" e$ x
3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10
& F( F7 q6 p3 p/ Z1 o! L6 N 3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
1 D/ F' X6 a0 N& L& K) S! b 低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
9 _7 R+ _! D/ ~ M/ m U2 c7 h- n+ x6 E/ Q4 t4 J
管道的经济流速:
/ g) A. \* v* E3 e" H# h. E$ z- d, r( H( b' F0 Q: L/ W
工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s
- M1 H" M4 g z+ U: |- H+ j: H 压力回水 0.5~2m/s
s, q& G9 |% l% v. S( F" Y P) J 压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s
% g! K3 ~' `& _2 ` 0.6~1.0MPa 10~15m/s/ Y% ?0 y2 H4 M6 s. ` e( l k9 }! n
1.0~2.0MPa 8~10m/s( T/ Y5 U3 o# v n
# T8 M3 b6 ?" H4 R8 V0 Z% b信息由螺杆空压机(.shunlico点com/)整理,欢迎转载。 |
-
总评分: 经验 + 6
压缩币 + 2