制冷剂R23(三氟甲烷)
% C) b, T6 C3 l制冷剂R23,别名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23、三氟甲烷,中文名称三氟甲烷,英文名称fluoroform、Trifluoromethane,分子式CHF3。国标编号22032,CAS号75-46-7。由于R23属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备(超低温、深冷)上的初装和维修过程中的再添加。' F3 y* m5 N+ ?+ p& z a
R23主要用途5 v! }6 S; D6 _( X) i
R23作为广泛使用的超低温制冷剂,由于HFC-23 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-13(R13、R-13、Freon 13、氟利昂-13)和R-503的替代品,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等) ,多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,是哈龙1301的理想替代品,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。* h- |) r0 h2 C: e
虽然制冷剂R23是新装超低温制冷设备上替代氟利昂R13和R-503的最普遍的选择,但是由于R23与R13、R503物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R13和R503制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R13和R503,通常不能直接以R23来替代R13、R503(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
0 |! l' `3 `4 VR23物化性质
0 Y/ q+ l% }* a, r2 t冷媒名称 R23, V N1 a$ q! }5 r
分子量 70.0+ A+ i. b; \0 E0 ]. R" U
沸点(1atm),℃ -82
7 O3 G+ {( x g$ O) T7 K2 U. H冰点,℃ -155.00
' c% n0 i! a# v3 [9 A* f# l液体密度(20℃),kg/m3 806.6
% Z- x# u( ?3 I7 M5 E3 N比热(液体,25℃),kJ/kg•℃ 1.55* B7 i: F2 e% j! U; E( E+ M, c
临界温度,℃ 25.92 g5 T. m1 i& d1 ? {4 G/ z6 e
临界压力,kPa 4836
8 Z7 g& T/ ^5 ]$ m饱和蒸气压(25℃),kPa 4728
" s+ h3 ]" Q2 `+ a' G+ b; {8 U汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 243
4 | r/ J5 ?4 U2 g9 y% N/ p/ V% |. x破坏臭氧潜能值(ODP) 0
y. [4 [2 h: [9 x8 U$ L全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 120005 a( C- t7 r2 e Y9 F& g( P
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)4 `+ }% F# z' [' `" a9 V
3 w6 V6 T( Y: r' B9 l1 y
质量标准: # F. L& l4 ?7 [6 z; x& F8 U3 m. w. n
项目 灭火剂技术指标 制冷剂技术指标
! k b x) o M! C, l纯度,%≥ 99.5 99.5 ?* h- Y0 W5 @ v. }* G
水分,mg/kg≤ 20 10
) _1 h' a9 k( s. H: ]& a Z8 q7 N酸度(HF计),mg/kg≤ 1 1
( N7 ~( F- I. X$ h9 b) n# Z- E蒸发残留物,%≤ 0.1 0.01
7 i A7 J* z8 ^3 h& Y4 q. F悬浮物或沉淀物 不可见 不可见
' J2 A+ U. N/ [& |4 p% h$ x氯化物 — 合格' X. V1 }$ b4 j6 J
气相中不凝性气体,%(v/v) — 1.5
+ f/ \$ ~* B8 a, p气味 略带醚味5 q2 g0 e$ W) p8 c! V ?. s+ W
危险品货物类别 2.2
2 \% T* Z# K6 I1 q# Z3 ^包装类别 Ⅱ# N, U' T1 b7 J9 B
9 m" @' r4 Z) V4 t& j
R23冷媒包装
* t$ U1 p$ g0 i6 z可重复使用高压钢瓶包装(需回收包装钢瓶):9.08kg/瓶,30kg/瓶。
4 Y: R' B/ o: ~* M+ { ]2 ^; f, c! q9 H- K- S
R23储存、运输
) ]. L: l! |$ @制冷剂R23钢瓶为高压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,远离热源,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。3 Z! ]6 T# i A8 a4 T0 p; y
# N( t5 o( ^6 W' n) CR23配套使用冷冻机油" M6 P+ g" Y; \& i$ @
通常与制冷剂R23配用的冷冻机油有:THERM-32T(特殊配方)、CPI Solest LT-32 等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。 F+ V2 ~& v' N3 S2 Z
0 g1 k8 }! K" [3 I" o
泄漏应急处理
' `/ { c( ]' K4 y. d+ g( l迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 |
|