设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 4119|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

阿特拉斯空压机辅助设备之干燥机常见故障解决方法

[复制链接]

113

主题

0

好友

2889

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
15 点
经验
1346 点
积分
2889
帖子
176
跳转到指定楼层
发表于 2012-5-10 16:00 |只看该作者 |正序浏览
阿特拉斯空压机压缩空气质量的好坏不仅由阿特拉斯空压机本身决定,干燥机在很大程度上可以决定压缩空气的质量,干燥机出现故障了,压缩空气的质量则会受损。因此干燥机发生故障,必须及时的维修保养,以保证企业用气的质量.gan燥机是阿特拉斯压缩机配件系统的重要组成部分,在空压机运行中起着不可替代的作用。一旦干燥机发生故障,我们必须马上组织人员对干燥机进行维修。5 a( ?2 h" Z9 ?2 B! p+ i
      故障现象一:压缩机不启动
/ j/ B% K; i! p      接线不正确电压过低启动电容器损坏继电器或接触器不闭合启动绕组开路缺相
8 j2 ]2 W: D. r  G) j      故障现象二:排气压力过高
0 c. E" S) O+ K1 }+ t      制冷剂量过多制冷系统中有空气冷凝器脏环境温度太高风扇压力开关有故障风扇电机故障风扇旋转方向不正确冷却水流量调节阀故障2 j. f3 _: ?& }& j- Q
      故障现象三:继电器烧坏
$ b+ ^" i; H- [- e      电压过高或过低运行电容器不正确反复启停(参照2和3)继电器规格不符安装座不正确7 M0 g+ G$ a" w  Q3 R! u3 L
      故障现象四:压缩机因过载保护动作而反复启停
5 p6 b5 V* ]4 x+ l      低电压或三相不平衡过载保护器上接有空压机/">其它电气设备?过载保护器失灵运转电容器太小?排气压力过高绕组间短路热继电器触点粘牢
+ u- e5 d4 B5 S# \& Z# n2 [: e+ M      故障现象五:干燥机不运行, N+ o- p+ B7 j+ D/ [
      压缩机线路断开保险丝烧断热继电器动作高压开关动作压缩机堵转线路虚接或松动
$ A- e& z7 s8 l% d      故障现象六:电容器烧坏
: \! X) Q6 T5 V      规格不匹配电压过高
9 L4 N. ]% L1 n0 @      故障现象七:干燥机起动后短时间内即停止+ l) G; d) q% {  P. G: D
      环境温度过高冷凝器堵塞?压缩机过载缺少制冷剂低压太低进气量过大压缩机卡死
/ Y( W+ N' ], x2 H3 a      故障现象八:排气压力太低
7 W- B5 w; d$ @      制冷剂量太少风扇压力开关故障。
4 s& }5 b4 ^) X+ p如转载请注明出自苏州艾迪克<.szidk.net/>,否则我们将会追究版权责任
已有 1 人评分经验 收起 理由
天使魔鬼 + 3 乐于奉献

总评分: 经验 + 3   查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1149

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
732 点
积分
1149
帖子
149
3
发表于 2013-7-11 16:20 |只看该作者
楼主真好人!谢谢 : i! h; x7 z" w% q' Y
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2559

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
13 点
经验
1144 点
积分
2559
帖子
262
2
发表于 2012-9-7 10:27 |只看该作者
顶下    学习 啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 02:59 , Processed in 0.181214 second(s), 29 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台