有几台新机组调试:
- a) z; F9 S4 _) {5 j* Y    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。2 }" v6 r$ r. H
空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。/ H- j# A$ X# T' |. u

2 d) I6 e! J1 y    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。
6 q" t0 y5 ~  m7 `    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。- M2 v& b, x& \, A

4 u! e* u2 d: z7 v& u    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。" \. B  w9 n7 c4 d) x
转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

125

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
24 点
积分
125
帖子
18
5
发表于 2012-6-7 10:54 |只看该作者
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
4
发表于 2012-6-1 21:09 |只看该作者
最后把高压的柜的故障点给断封住了。# B' N0 U3 v0 ^! r* ?" f8 |
  开启,。。。以观后效
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
3
发表于 2012-5-16 20:38 |只看该作者
嗯,,这个方法不错。
3 r  a$ w) g% m8 d! q, t. a  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。' {- R6 G' L/ ?' y! s0 p
可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2346

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
1132 点
积分
2346
帖子
295
2
发表于 2012-5-14 18:59 |只看该作者
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑
  S  b; i. m, Z% u4 L
4 x$ `( d$ n) R& S: t9 t高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。