有几台新机组调试:! W6 b0 ^: D3 Q2 b' B0 K: ]4 J; d: q
    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。
' a9 H4 P5 Z2 A; n2 j& R空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。( X1 K: ?2 o8 s% S: U* j6 a; J3 f

3 f. k# Q/ e' ?' z9 g4 }5 M, `4 f    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。- U/ H. {' }1 B0 T
    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。+ s3 N1 K( m; m- T8 c5 L4 t, |3 B

% V  \+ I3 u+ ~    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。) D) k- G5 v/ X& I) D1 Q- F
转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

125

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
24 点
积分
125
帖子
18
5
发表于 2012-6-7 10:54 |只看该作者
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
4
发表于 2012-6-1 21:09 |只看该作者
最后把高压的柜的故障点给断封住了。8 I* m( T, i8 Z" X
  开启,。。。以观后效
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
3
发表于 2012-5-16 20:38 |只看该作者
嗯,,这个方法不错。$ ^4 k2 W3 f1 ^: p& X
  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。
, u7 k6 e3 K+ y  [1 M可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2346

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
1132 点
积分
2346
帖子
295
2
发表于 2012-5-14 18:59 |只看该作者
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑
, e) S+ H# E" f2 ^: p
9 Y: ^( M) w8 j0 m高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。