1. 空压机的基础
- m- c9 y) `/ u" l# ]1 }$ R空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。
) F2 _$ x! U: \6 A: B2 Z! \4 I, Q2 k9 O/ [/ t
2. 冷却系统
5 U# [3 x6 L/ ~) y水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
/ b/ e/ G9 s# o风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
, ]+ j* c' `1 \* L8 O9 e
0 F0 I% c; B4 }( d4 ?3. 电力系统 5 z4 a: ]4 Y, G+ I
空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
8 F5 F* s( B, K# `: ?0 I- h2 B依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。
, j) s, W) h- B; ~" r2 C0 M3 H空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
7 @( K9 C; r' i" f- |+ T依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。 7 R' g9 }4 q3 b8 g7 Z+ s
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
' @8 p4 I: x( i
- s4 \8 v. v) H, r! ~2 \6.附录 , g" U/ J5 q7 n: T
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。 7 x) \2 p1 F" r) B
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
9 h. @1 e/ U) { g* n0 ]/ I3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10 0 P! K& F5 w: R% m' m% D
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35 , M; ^! d3 m6 x% N4 ^
低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
& I; q$ s' G- z/ v" B+ T1 u! p" a: C5 y# K& C; `
信息由柳州富达空压机(liutech)提供 |
|