设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1464|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[辅机配件] 空压机配件冷却系统存在的问题及影晌

[复制链接]

45

主题

0

好友

981

积分

高中生

Rank: 4

威望
5 点
经验
319 点
积分
981
帖子
215
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-6-6 15:39 |只看该作者 |正序浏览
空压机配件冷却系统存在的问题及影晌
5 x, n& J; t! d8 c( d- [7 y) j
: `) _+ i" N( c7 t2 b9 U8 p首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气0 E, M2 I3 v0 R

- V" b4 i" S! d管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国: ]( H) H2 C% n1 {% \+ V( Y

+ @6 T0 D8 V  J3 m+ O8 kSOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务* G" z: B/ G! q1 a$ b
* E( U% ]" [" k( F7 `! }* _( a) E/ w
异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站
0 t* m9 B: _1 Z. W" L
( t( L% u- E6 P; |4 ?4 W场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境
) }' e5 T, F" }5 D  V
9 h- a. e! c5 a. E1 j温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造! f) V+ U! g- m

1 n7 s- L& ?* w: b4 [成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高
  u( B4 I/ |; {; r) j  N+ l: v1 Z6 Y5 ~1 K& A
停机,占到了总停机次数的62.5%。5 m* S0 x$ b% r$ t2 |* v: M

) \8 \- l& F0 [$ f1 {首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
  p& i7 U9 J! E- e
& M# b  n$ j3 n9 F放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空
9 P$ w8 a& T0 U6 n. B& b% M. I* \+ F7 g% p5 f  ]0 S1 w- Q
天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方
4 n4 R, h: M2 F& N% L7 j: ^9 t! a8 x7 \: q. ^& d4 k
式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生8 Y2 ?) Z6 t5 g# J
  j, K" g: }! W. ?# A
产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度# k8 C$ B2 t6 l$ t4 u

: u7 n! B" Y1 L4 F% O$ t重视。富达空压机配件
( q! q4 K9 m! R+ @
& d2 J$ k# G- y3 a- z
* v% I3 Y( e5 m  P1 m. Y" _2 a改造后的效果
6 }8 q6 H/ a: t% p5 Z" M  M9 x+ x; f" B0 i
改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数3 I8 t6 N. E3 i0 r4 Z
& V5 e, x7 s; O2 C# _  X% q
的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水- D) \& O! |# x) w8 G

3 r. C0 y* b. w! N的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧
6 Q+ e, ?2 p& F' t6 e- c+ P0 h% Z9 B3 X& t
,设备运行正常。斯可络空压机配件
2 k6 P1 X" x1 A0 i& n% u5 n' r2 f/ Y+ A! l% h9 V2 T: e/ ?( _
备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风8 u/ z- M( O% S2 F

0 B& _4 }1 K- Y( k6 A6 ~8 l扇运转台数在4一6台。
1 l; w; D; {3 j& g/ }9 y& e+ `  y* p- M" f, R/ p
8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器
2 y2 N8 z! c" R7 G2 i
+ m4 g% b4 I0 x, p. Q0 U+ X3 [6 `6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近3' {& E  }. n2 H1 n" T1 }: l
' U/ G. ~3 O. f5 ]9 ~. l
个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显; q6 \& J' V( [: }5 s

. O& e; c+ L) x" M) E著。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-27 16:38 , Processed in 0.159923 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台