柳州富达空压机管路安装的要求& j/ F8 o, i7 _4 {1 y
1、机组供气口已带有螺纹接管,可与您的供气管路连接,安装尺寸请参见出厂说明书。
! B$ u' K) }, @. z2、为了避免检修时影响全站或其他机组的运行,也为了检修时可靠地防止空气压缩机压缩空气倒流,在机组与储气罐之间必须装截止阀门。' i6 B1 z" P3 k7 Y# M" G N
3、为了避免过滤器保养时影响用气,各过滤器管路上应设有备用管路,
" i( L* n; @" c/ l( T4、 支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至空气压缩机组中。& W: X2 {/ r9 v, m( G( F0 o
5、管路尽量缩短且直线,减少弯头及各类阀门以减少压力损失。
' V3 N3 R4 Q% C* t9 |二、空气管路的防腐
9 h f) t- s) H9 X- \在安装完毕、试压合格之后,清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物之后,以涂漆为防腐处理。管路涂漆有防腐、延长管道使用年限的作用,还便于识别和美观。一般先在表面涂一遍防锈漆,在涂规定的调和漆。
% b H" [" d) @" d三、空气管路的连接和布置
7 l* P: T' \' O, _& s8 S1、压缩机空气管道主管路为4英寸,支路尽可能利用现有管路。$ r) A. u" z3 ^: I7 v
2、管道一般应有大于2/1000坡度,低端设有排污阀(螺塞),管道宜少弯短直阀门尽量减少。
/ g- `0 E4 h9 c+ a1 }3 ^1 T; A3、地下管道通过主要路面时管顶埋深不小于0.7m,次要路面不小于0.4m% K5 g! s$ O; i
4、压力、流量仪表的装设位置及其表面大小应能使操作人员看清指示压力,其压力课刻度范围应使工作压力在表盘刻度的1/2~2/3位置。3 h: J2 {. N, B- a' I6 ~" X# x
5、系统安装完毕应作气压强度、气密性试验,不宜作水压试验。以相同气体的1.2~1.5倍的压力进行,以不漏为合格。
# P/ |6 G/ ~. l! v* w四、管道压力损失
5 M5 B! Z9 K8 O- K5 T" L, N9 y当气体在管内流动时,在直线管段产生摩擦阻力;在阀门、三通、弯头、变径管等处产生局部阻力,从而导致气体压力损耗。; H, i X- m) a7 j/ i& M" @5 j
五、空气管路的防雷
: ?* d/ V( i7 ~3 m, f管道受雷电感应的高压电一旦引入车间管道系统和用气设备,将会造成设备人身安全事故。所以管道在进入车间前应有良好的接地。 |
|