各位前辈:您们好!
小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!
现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台
每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需
配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。
前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!
使用道具 举报
21
2831
硕士
162
1
1万
版主
宝宝生日
根据你提供的,空压机冷却水需要冷却水量。
你还需要提供你所使用的环境,南方、北方。当地的水质条件、当地的使用环境/
看到你进出口水温差在10度。不知道你所说是干球温度,还是湿球温度。
另外你在选冷却塔了,冷却水泵也是否一并考虑了,泵的扬程、流量了。
54
教授
5 P% @% D# Q% N
需要散发的热值 / 每单位水量带走的热值 = 水量
而每单位的水量带走的热值 = 比热*温差
剩下的就是中学物理的课程了
5282
放大冷却水量!
只是夏季排气温度高而已!
1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时).
1美制冷吨=3024 kca1/h(千卡/时).
楼主问得机器的散热量是 153,000.00kcal/h 除以上数值得出的冷量是46.08日本冷吨(或50.60美制冷吨),你可以按这个选型
170l/min *60min *15t
=153,000kcal
42
8546
蓝山咖啡
环境条件一般就是指夏季湿球温度,你提供给厂家你使用的地点,厂家会自己去查找气象资料,通常南方取28度、北方取27度。
你提供的温差和流量就是提供了冷却的热量,制冷量的单位是cal,指1克水升高或者降低一摄氏度,吸收或者释放出来的能量。
高手:配水塔需不需要提供:需提供环境条件、需要冷却的热量!! ??????
环境优雅:5--40度 冷却的热量不太清楚。