70
0
5601
教授
冷冻水变酸,是为什么?
管道、桶槽、阀门都是不锈钢的,当然总有些不是的。难道是Fe离子与OH-生产沉淀物,氢离子相对较多,导致PH降低。
使用道具 举报
补充水是自来水,PH为5。
估计是被冷却机组内部材料导致水变酸的。
4
576
高中生
请问楼主,贵公司的补充水是软水还是自来水,自来水的氯离子含量是多少?
一般情况下,冷冻循环水中是要加药,将PH值控制在9左右,防止腐蚀
8
2352
硕士
孤独一派
还要不要定时换防腐剂?什么东东都往里面加,还想加什么?牛奶可以吗?
那你就问他,是水贵呢?还是机器配件贵?
22
幼儿园
1
363
初中生
用碱做一下中和处理不知行不行得通?或PH值缓冲剂?
要用来冷却什么设备?会不会来源于设备呢?看来你的设备挺特殊的。
交个朋友如何?QQ:26662545
不好意思,讲述得不太清楚。
冷水机是风冷的,其冷冻水会变酸,是什么原因?该冷冻水用来冷却其他设备的,大部分水回流,少数水直接排放,管路阀门桶槽都是不锈钢的。当然桶槽不可能是完全封闭的,水通过检修口和溢水管与大气相通。