发表于 2005-3-2 08:32 |只看该作者 |正序浏览

我所在的公司正在试制满液式螺杆水冷冷水机,正在调试,小人有幸参与,我会把调试的况告诉大家(好的或是不好的),大家可以分析分析,学习学习,在不影响别人的情况下,大家有什么试验方法我也可以帮助验证。

( b2 M9 ^, E4 w. S3 `/ C* A4 c

1.冷量约400冷吨,双压机(牌子暂时隐去)

) f0 n# J+ g0 y' b8 V

2.节流方式,固定孔板式

" k# T2 U8 n8 H5 Z+ u

3.回油方式:高压引射

( b. f: [7 R/ o9 n

其它有什么问题赶紧提呀

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2005-3-3 09:18 |只看该作者

R22系统,采用引射回油,独立第二油分

8 @5 U2 G; x: A8 i# i

目前正在开机,主要不足:

: \1 s T( h. ^3 {% u* u% \

1.标准工况下引射失败,完全无法引射

) X, i$ B3 G! H" ?

2.但压缩机油位除开机时有波动,运行后正常,排气过热约8~13度,蒸发压力5.0~5.2冷凝13.4~13.6,蒸发器有大量气泡,估计从第二油分排油与吸气回油平衡,吸气过热0.5~1

" u% T4 D7 Z3 o- U( }( p3 |

3.冷量达到设计值98%~105%

4 s& _! X! ~6 W0 p3 }0 ]1 {9 \

大家帮忙看看有没有问题