18
0
1510
大学生
我所在的公司正在试制满液式螺杆水冷冷水机,正在调试,小人有幸参与,我会把调试的况告诉大家(好的或是不好的),大家可以分析分析,学习学习,在不影响别人的情况下,大家有什么试验方法我也可以帮助验证。
1.冷量约400冷吨,双压机(牌子暂时隐去)
2.节流方式,固定孔板式
3.回油方式:高压引射
其它有什么问题赶紧提呀
使用道具 举报
R22系统,采用引射回油,独立第二油分
目前正在开机,主要不足:
1.标准工况下引射失败,完全无法引射
2.但压缩机油位除开机时有波动,运行后正常,排气过热约8~13度,蒸发压力5.0~5.2冷凝13.4~13.6,蒸发器有大量气泡,估计从第二油分排油与吸气回油平衡,吸气过热0.5~1
3.冷量达到设计值98%~105%
大家帮忙看看有没有问题
发表回复
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-9 21:35 , Processed in 0.155231 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2013 Comsenz Inc.