5
0
279
小学生
各位同仁,敬请发表对新旧流程方式处理的不同看法
新型冷干机的流程图5 u4 g0 B8 S2 y ( y! N1 J0 d% p$ ^4 |2 [
旧款冷干机的流程图 % n& q# s! I8 {1 |9 h& N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
使用道具 举报
19
2623
硕士
教授
那预冷器里冷热空气交换不是更好!何必多此一举!
楼上朋友,你看错了,不是除水后降温,而是除水后升温,在一般冷干机处理过程中大家是不是觉得输出温度比较低,有时会有结霜现象呀,那是因为预冷器(或者说预热器)的效果没做出来,试问客户是要干燥的空气还是“冰冷”的空气,而你看到的顶图是在除水后进行预热后再一次与冷媒的冷凝器作一次热交换,第一的作用在于节省风机或水泵的电能损耗(负载了一部分冷凝器的作用),另一作用在于进一步提升输出的除水后干燥的空气源的本身不必要的低温。(当然特殊场合是有所区别的,我说的是大众方面的)
我认为下面热交换采用逆流方式比较好,所谓新产品我看不懂有什么特别!请指教!谢谢!
8
442
初中生
呵呵
楼上的laoshiren:你不是从脑白金公司出来的吧?
这是技术交流论坛,不是农村的厕所呀,在上面都是同行和前辈,别让人家看笑话了。
好象你一天时间蛮多嘛,要多喝点凉茶降点火了。唉!溢达牌机真是太好了,我用了还想用!
130
你是"硕士"你说呗!
70
5601
有什么好?