  1工程概况
9 U' X  ^! r4 c* H6 B) [  该建筑物,基地面积约38800m2,地上部分建筑面积约46512m2,地下部分建筑面积约12800m2,地下室为大型汽车库和人防工事等。大型超市位于该建筑的一层和二层以及三层的一部分,建筑面积约为27381m2,其余部分为另行出租的餐饮、娱乐和商场等。由于该大型超市空调通风系统与其他出租区域的系统完全分开,本文仅就该大型超市的暖通设计作介绍和说明。" d# Y9 o& Y, m# l" z* `
  该大型超市包括仓库区、卖场区、出租商铺区和超市办公区。仓库区位于一层,卖场区位于一、二层,办公区位于三层局部。
' g  E7 f3 ^7 C. k4 j% P  2 设计参数- ~  c$ H1 M/ c1 {5 K
  室内设计参数见表1。7 |. z5 u5 ?' [% z

7 Q5 R2 ^  v3 A* F1 @- @  n  根据空调负荷计算结果,超市卖场区空调冷负荷为2210kW,热负荷为1460kW;超市办公区空调冷负荷为353kW,热负荷为218kW。
; h& @- E5 a) G7 @; B5 Y  3 空调冷热源
  Y8 H% y1 e2 q4 M5 Q+ r5 r  由于考虑到超市卖场区和超市办公区在使用功能和使用时间上不同,故对这两部分分别设置独立的空调冷热源系统,以便于不同区域空调系统的灵活使用。特别是在过渡季节,卖场区采用通风方式,办公区可先行使用空调,既可改善办公环境,又比较节能。& M  l+ }% n7 D$ f( d0 G+ W; s% }5 _
  3.1超市卖场区空调冷源( F, T9 j( Y; z; k: v8 H( E# c
  采用二台螺杆式冷水机组,每台制冷量为1118kW(318RT),冷水进出水温度为12/7℃,冷却水进出水温度为32/37℃。冷水循环泵和冷却水循环泵与冷水机组相对应,分别选用3台(2用1备),均为定速水泵。冷水机组、水泵设于地下室机房内,冷却塔设于屋面。
# R) [+ W; D, K  3.2超市卖场区空调热源$ [; W( h6 _. E& g" _
  采用二台常压燃气热水锅炉,每台热功率为756kW (65x104kcal/h),热水供回水温度为60/50℃。热水循环泵与热水炉相对应,选用3台(2用1备)。循环水泵设于地下室机房内,热水炉设于屋项层锅炉房内,锅炉的烟囱直接排出锅炉房屋面。/ @/ F  H: ?9 j' B
  3.3超市办公区冷热源
; @0 o* c/ m+ I, E. w  办公区空调冷热源采用一台空气源热泵机组,制冷量为315kw(89RT),冷水进出水温度为12/7℃,制热量为274kW,热水供回水温度为40/45~C。循环水泵1用1备,选用2台。 6 通风及防排烟设计& @2 G9 l/ r) b  i+ E5 Z5 f
  4 空调水系统设计
* L. k, V3 U1 K0 o" V1 q5 S3 Y  超市卖场区和办公区空调水系统均采用二管制、定流量一次泵系统,夏季循环冷水,冬季循环热水。超市卖场区空调水系统分别设冷冻水循环泵和热水循环泵,在空调机组和风机盘管回水管路上设电动控制阀,用以控制室温;在冷热源侧采用压差旁通控制,实行变流量节能运行。办公区空调水系统由于规模较小,故仅在空调机组和风机盘管回水管上设置电动三通调节阀, 以便于各个房间单独控制审濡。3 a; b; ^4 c, Q8 Z) D/ r" ~
  5 空调风系统设计
9 y* s3 P" s  Q/ r$ z  5.1空调系统划分' O' R8 S$ e6 G" b1 K# l' m
  由于大卖场空间大,功能区域多,如二层大卖场空调面积约有10000m2,功能区域有日用百货、家电、冷冻食品、熟食、烧烤蒸煮、普通食品、鲜蔬瓜果等,故按柱网设置空调系统,每个系统负责约300m2,共分为大小33个空调系统。空调机组吊装于服务区域的上空。在卖场的周边设若干新风空调机组,室外新风经新风空调机组处理后,分别接管到各空调机组的主风管中,送入卖场。对于体量大的建筑物而言,这样设计使新风取风点相对集中,新风的分配又比较均匀,并且配合自控系统,有利于新风量的调节和控制。; D& ~# A$ F# a0 I6 D
  5.2 气流组织* [+ F0 M' g8 `7 E: [/ p' B3 S! f
  因为大卖场有单层面积大、层高较高、无吊顶等特点,决定了其送风口的选型有别于通常的舒适性空调场所。普通场所的送风系统采用散流器,适合层高比较低的房间,一般需要有吊平项,便于送风贴附在天花板下形成稳定的气流,可以输送到较大的空间范围;另外,如果风口安装位置太高,在冬季送暖风时,热气会聚集在房间的上部,形成比较大的温度梯度,相应使空调区域达不到设计温度。- n7 l6 o/ u, W8 c" k" e5 W
  在本设计中,卖场区的大卖场采用吊装全空气空调机组、低速风管送回风系统,上送上回。送风口距地面为4.80m,为保证空调效果,采用了可手动调节的旋流风口,其旋流状的出风形式保证了高诱导比和出口风速,气流温度衰减迅速,一定程度上减弱了送风温差引起的热压,便于将热风送至人员活动区。同时,旋流风口可以安装特定的导风叶片,形成外旋、内旋和垂直送风等多种气流形态,适应建筑布局上的变化。冬季送热风时为喷口流态,夏季送冷风时为散流流态。根据送风口距空调区域的距离、风量及送风到达空调区域临界风速不超过0.3rrds的要求,大卖场中每个空调系统选用直径为600ram的旋流风口8个,均匀布置。每个风口均配套静压箱,在其连接支管处设有风量调节装置和密封圈,起到稳压、均流和降低送风噪声的作用。
3 b  Q% d; @0 w0 E1 k  另外,在大卖场的冷冻、冰鲜区的范围内,为避免气流直接吹到商品上,采用了侧送风口。
: F* t9 O: q' E' o8 S& g0 H1 I9 f       (1)由于大卖场内不设吊顶,所有空调机组、空调风管及送回风口均为明装。
. c' r+ V1 Y* ]2 [  (2)超市卖场区一层商铺采用全空气空调机组低速风管送回风系统,上送上回。8 j+ }* c0 [; f& F
  (3)超市卖场区二层小商铺采用风机盘管加独立新风系统,以便于室温的自主控制。
/ e2 U  t$ D: k2 p; l  (4)位于三层的超市办公区的办公室、会议室等房间采用风机盘管加独立新风系统,以便于室温的自主控制。9 H; ~* z5 e* u! ~' v7 L! J
  6 通风及防排烟设计6 ~3 L$ K2 f' h, H
  (1)本工程的超市仓库区、卖场区、出租商铺、餐厅及设备用房等均设置了机械通风系统。
; C% E9 l# u6 d$ X! }2 C  (2)本设计中,将一、二层超市仓库区、卖场区和三层出租商场的防、排烟系统设计与排风系统的设计结合了起来。根据建筑的使用功能和建筑布局,设计采用了垂直排风兼排烟系统。先根据建筑平面布置图所划分的防火分区,将较大的防火分区用挡烟垂壁分隔成不同的防烟分区,按照《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08—88—2000),计算出各个防烟分区的排烟量;再根据各个层面的平面分隔及使用功能和性质,计算确定其排风量。然后选择风机。系统风机采用双速风机,根据每个区域的排烟量和排风量,选择合适的风机转速运行,消防排烟时高速运行,平时排风时低档运行,风机二路供电,系统由消防控制中心监控。系统排风口设于人员活动区域,排烟口设于储烟仓内。为保证每个排烟风口作用半径不大于30m,在一个防烟分区内设有多个排烟口,经过模块化整合,当任何一个防烟分区着火时,设定负担该区域的若干个排烟系统同时启动,并打开所有该区的排烟阀门,同时关闭非着火区排风口的电动防火调节阀;在排烟风机人口处设280℃熔断的电动防火阀(与风机连锁启闭),当风道中烟气达到熔断温度、阀门动作后输出关闭电讯号,关闭排烟风机。由于设计为垂直系统,排烟管道穿越了不同的防火分区,所以采用排烟用无机玻璃钢风管,管道的耐火极限必须满足1h以上的要求。# B! q2 Z: ?% \: k
  (3)有外窗的各个房间,采用自然排烟的方式,排烟窗的有效面积<2%的室内地面面积。2 z- v/ K- s. g  R
  7 设计体会
& V- T; _' t5 p2 @! ?( v& F$ ]. e  (1)大卖场是人员出入频繁的公共场所,其人员指标按收银条每单2人估算,在繁忙时段约0.2 0.3人/m2。% W4 A$ ?: A: ^- i2 R. v! v
  (2)在计算空调负荷时,须充分评估大卖场内各功能区域的负荷特点:在冷冻食品区,由于冷凝器均置于室外,应考虑冷冻冷藏柜对于卖场空调区附加的冷量;而在烧烤区,除选用合适的排气罩及时排除余热、余湿外,还应适当地增加冷量及新风量。) F2 s2 @- l/ |+ N
  (3)在卖场区的高大空间采用了可手动调节的旋流风口,冬夏季节采用不同的送风流态,经系统的实‘际运行,效果良好,室内各区域均达到了设计要求。空调机组按区域吊装,不仅有效地利用了卖场的高大空间,节约了空调机房面积,而且便于就地控制,体现了灵活的特点。+ A! p9 ^- m- T3 c/ t3 [9 k1 S
  (4)垂直排风兼排烟系统,将大的系统拆分成几个小系统,利用空间内的柱边设置排风兼排烟的管道,既满足了平时排风和消防排烟的要求,也减少了水平管道,缩小了管道的尺寸,降低系统的噪声。该工程已通过消防验收,并且平时使用的排风达到了预期效果。. ?. |9 G8 U3 U! ]2 C$ @
  (5)办公区和卖场区使用功能和时问段上差别较大,办公区空调使用时间较长、负荷变化较大,且系统较小,在设计中对两个区域分别设计独立的空调冷热源系统,很好地满足了办公人员对工作环境舒适性的要求,解决了办公与卖场营业区空调需求不一致的问题,业主在使用过程中反映效果较好,能灵活控制、达到了节能目的。
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2013-5-28 21:41 |只看该作者