离心式冷水机组变频调速装置即VSD(VariableSpeedDrive)采用独特的控制逻辑,同步调节导流叶片开关度和电机转速,通过变频驱动改造,机组运行节能效果显著。适用于宾馆、医院住院大楼等24小时运行、且昼夜冷负荷有明显差异的场所。本文针对离心式冷水机组的变频调速装置,从优点、改造内容、经济性分析三方面入手,阐述了变频改造的可行性。 % O0 K* _$ Y2 n" b
一、VSD优点
7 k. T1 l" H! }' L5 V/ W 1.节能显著
/ g3 v6 C- R7 f. g( r' Y$ g; w 使用变频器后,离心式冷水机组主要从两个方面实现节能:一是部分负荷运行状态下的节能,二是低冷却水温度下的节能。
* V2 `8 J" D# l3 V ①部分负荷状态下运行的节能: $ `0 P m. t: j% p" \
众所周知,冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。通常,在部分负荷下,恒速离心机通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。而VSD不断监测下列参数:冷冻水温度,冷冻水温度设定值,冷媒压力导流叶片开度和电机的转速。然后自适应容量控制逻辑定出有效的调节方法。它将优化电机转速和PRV(导叶)的开度,使机组运行转速最小而效率最高,能耗达到最小。 7 i/ O+ V8 f: m2 z# ], l7 K- t$ C6 N
以约克500冷吨的离心机组为例,在冷却水温度为25℃时,恒速机和变频机的运行参数如下表所示: & f' i0 K4 d4 p
从以上图表可以看出,在部分负荷的情况下,变频离心机组和相同型号的恒速机组相比,其单位制冷量的能耗要低很多。这对于长期处于部分负荷的机组来说,使用变频机组无疑给用户节省了大量的电费。
! U- S0 k* a3 _9 w; C ②低冷却水温度状态下运行的节能: & b/ h( l: X/ p- M
机组在夜间、过渡季节甚至是冬天运行时,冷却水的温度往往比较低。对于恒速机组,需要有恒定的工作条件,即需要有恒定的蒸发压力和冷凝压力。但冷却水温度降低后,必然使得冷凝压力相应地降低,此时,为了满足离心压缩机的工作条件,只有通过关小进口导叶,减小输气量,从而调整离心压缩机的工作点,以适应更低的冷凝压力。但以上调节却降低了机组的效率,无端地消耗了更多的能量。而使用变频器后,则可以通过调整压缩机的转速,以适应冷凝温度的变化,最大限度地利用低冷却水温的节能效应,达到节能的目的。
- u- r5 L2 I- {6 E( v& ^' j1 } 同样以500冷吨离心机组为例,在70%负荷时,不同冷凝温度下,恒速机和变频机的运行参数如下表所示: " V% h& d- J$ b A" P7 G% t
机组在低冷却水温下,使用变频器有非常明显的节能效果,且冷却温度越低,节能效果越显著,当负荷变低时,这个效果还更加明显。对于在过渡季节甚至冬季投入使用的机组来说,安装变频器的优越性是非常明显的。
6 y- a! v8 e. T F! K 变频离心机组的众多工程应用表明:变频离心式机组节能显著,与恒速离心机组相比,同样冷量的机组,使用变频驱动,年运行费用节省30%左右。
7 \! G, A' i \1 [$ a2 n1 i 此外,VSD还能自动修正功率因数,在机组正常运转时保证功率因数不小于0.95。
u0 N3 ]! @/ O& ^6 H# g" e( o0 T 以上表明加装VSD后,利用独特控制逻辑,变频离心机能大大提高部分负荷性能指标,并能够充分利用过渡季节以及冬季室外温度低的优势,从而达到节能的目的。
' n+ w$ Q4 ]* {& | 2.优化冷冻机组启动性能,延长设备寿命 x9 z, _; X4 r+ I) t. A) n: `
恒速离心机通常配置星三角启动器,启动电流可能高达满负荷电流(FLA)的500%,而变频离心机的启动电流绝不会超过机组满负荷电流(FLA)的100%,这减少了设备的电流冲击,降低电器设备投资,且延长设备寿命。
- X- `7 ?5 W1 d 3.运行更安静 ' h: T- x# Q6 G r- k4 s3 g
离心式冷水机组的大部分噪声是由制冷剂高速排气造成的。约克设计冷水机组时,根据机组的性能和噪声控制要求,研究了机组的气体动力学特性。通过低负荷下降压缩机转速,从而降低了制冷剂气体的速度。VSD使机组的运行更宁静。VSD能大大降低机组在非设计工况下运行的噪声。同样由于速度的降低,延长了机组部件的寿命。
6 I) f5 k! Y" S3 A: y. i" r 4.防止喘振、提高机组可靠性 - n8 f) F. U0 ^& F
“喘振”是离心机组发生故障的罪魁祸首。配置了VSD后,变频离心机组可通过变速和导流叶片协同调节容量。机组能测定现在的工作点,选择相应的容量调节模式,并能精确地预测喘振区,从而可以在100%~10%负荷范围内避免“喘振”现象的发生。 1 }1 v/ a6 ]- I J- X
二、VSD改装
3 u* q. U/ ^7 M4 u# P 1.拆除原有星三角起动柜,加装VSD驱动装置。 * _- E) n+ d. D- L0 S
2.加装VSD驱动器的冷却水管及循环泵。
1 n7 F/ {0 c; G ? 3.更换控制中心(或其中CMII版)。 1 h6 M7 d$ J( b
4.增加ACC自适应控制板。 - q a! J, A! L, g- |5 X
5.更换原有的键盘,换适应VSD操作的键盘。 2 i& h, [) v! p7 }* v
6.加装导叶的位置反馈传感器。 & ]% `0 X3 Y- F$ i" l: `6 `
7.安装系统控制软件。
8 {5 C# G. l* q7 O0 B 8.更换全部或部分的压力变送器。
$ C7 C; E8 u8 D" R' V' l* ~ 9.系统的静态与动态调试。
- g( h0 E: Q6 W* i( {0 A& X3 B 三、经济性分析 ; a4 t/ K4 N( }7 S5 n4 C
1.投资费用
1 B8 H' p$ n* t1 c A4 m! K 以1台约克离心式冷水机组实施变频改造为例,则总的费用如下: . {7 z0 A# T2 }! V) H( f8 w
2.节电分析
6 G7 A0 N/ u9 a' o/ w7 J: Y6 O! c) _ 以对约克YKNINIG45COBS(600冷吨)离心式冷水机组进行变频改造为例。变频装置的采用,会大大节约冷冻机组的运行费用,应用相关电脑软件分析系统,根据该大楼离心机组运行的一般规律,现做经济性分析如下: 7 Z, q4 A6 H3 O; X# Q* u/ @6 |
恒速机组年耗电:1847777kWh ( W- U5 H$ C1 z
变速机组年耗电:1547006kWh 1 H7 c) d% b9 l* P* J) w
年运行总节省电:300770kWh ; B. p: {7 C! s2 F( O
3.投资回收期
( O4 S0 ^( ~5 t! [0 i4 x 将装有变频器的机组置于整个系统,其节电总值将超过单机系统的节电值,这是因为机组有更多的时间在高负荷、低冷却水的情况下运行,这将更加体现出变频器的优点。
m/ M) a- i& B+ J 根据以上结果,我们可以计算出变频器的回收周期(取平均电费为RMB0.90/kWh):
) I1 H6 }+ \% x YR1=750000/(300770×0.90)=2.8年 ' m9 Y; X& P+ s& s( ^" U& w7 @8 T
四、结论
+ J" R; d0 ?; q: I 1.若采用变频VSD装置,将在三年内即可收回投资。
" c. m. n+ s9 W! J 2.如果使用负荷安排合理,变频装置的优越性还将得到更加充分的体现(增加“机房自动控制系统”可以对机组的运行自动进行优化,最大限度地发挥VSD变频装置的节能效果)。 5 S( v: g' }* R" A' R' ?
3.我们可以采取调整机组不同时间段运行的冷水温度设置,使机组的运行效率进一步提高,加快缩短投资回收周期。
$ ?$ F) m! t# ^ H$ N( U% o, `4.变频装置辅之以正确的操作和维护,还可以大大延长离心式冷冻机的使用寿命。2 M1 z, H+ v$ u& v; X# ^: H- s$ g m
本文源自苏州艾迪克小编整理:.szidk.net/ |