电磁流量计显示波动的原因又不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。
, Y/ S4 o, Z# E# g5 e+ O: s
  \8 j9 S% f  m' @7 \: x1 W4 C' Q以上仅是电磁流量计显示值乱跳原因的一部分,还可能存在的原因如下:0 B4 h' p% w$ q) H
! \6 C- s" J; @
1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。
1 X. C3 s! L9 q1 R2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。/ i! K7 m& ^  Y" }, _- @" }3 k  c( y
3、液体中含有气体或气泡。5 a; T1 g: I& B# l" \9 o
4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。
; m  e3 K' R8 g" \6 N% @) l( c5、电磁流量计电极被污染,或液体与电极不匹配