细说空压机的联机控制电路设计
% I4 W. U( l& s 空压机,随处可见的普通机器。但做大型空压站的为数不多。8 m9 o1 l' n! Z0 W
一般大的空压站都是多台机联机运行。汇流到储气罐再分流到各个使用点。
1 g& u$ I; u+ l' b2 b/ E- C 大型空压机都有空载装置。在启动时将进排气阀片打开。当启动完成后,再把阀片闭合。
+ t: }2 s2 I: J0 ] 正确的压力控制点都是装在储气罐上面。在各控制段分段控制各压力点,一般安装四个左右的压力开关,以便分别控制各机台。比如将压力开关可以设置成每间隔0。3kg/cm2。这样最少可以控制四段压力了。在压力最低时开启所有机器。在压力达到一定设定压力后可以卸载其中设定一台机A,这个压力长时间工作,再将卸载的A机上载。当压力达到设定第三个台阶时再卸载A机,当长时间保留在第三压力时。卸载A和B机。当长时间停留在第三压力和第二压时,停止A机。当设定达到第四压力时,所有机同时卸载。当长时间保留在第四压力时,所有机停止。
6 h: |2 O! I9 C+ V! o- z 当低于第三压力时,自动空载启动A机。而后上载,当低于第二压力时启动B机。如果长时间在第二压力工作,启动余下未启动机器。
2 f* P/ [% V0 g 在启动时注意不可以同时启动。要完全启动前一台机后才能启到后面的机器。否则会引起机房跳闸。. b- ]) b4 h2 G& j: e! x9 q! s
机房内要安装低压报警器,当压力继续低于第一压力时,报警器报警。
$ O7 w- R( W6 H 各管道要明确标明流向和机台。各阀门更是要严格标示警示牌,没有打开阀门时绝对不可以开启相应机器。
/ E6 b8 {% c6 a, K( z# M2 ~7 Y, o8 P 储气罐和干燥机要定时排水。一般可以设定在10分钟左右排一次。由于排水时是高压,因此在排气口要加装消音装置。这种消音装置,本人也算是有一个小小的发明了。用双层铁管制做,在中间包消音棉。然后将整个消音器泡在水里。排气时几乎是没有声音。
4 s( }7 D, J! U% W% V, A |
|