生物制药企业的压缩空气主要用于液体制剂中的灌装机,固体制剂中的制粒机、加浆机、填充机、包装机、印字机,提取工艺中的提取罐,此外,还有化验中试用气、粉体物料输送、干燥、吹料吹扫、气动仪表元件、自动控制用气等。因为制剂用的压缩空气与药品直接接触,所以压缩空气必须经过净化处理;必须经过验证,以证明系统符合生产要求;还须通过GMP的认证检查以及对真正100%无油压缩空气的Class0无油的认证,制剂用气如干燥,压料等用气,必须要控制压缩空气中的油,水和固体粒子以及生物粒子等的含量,同时还地要求无气味。仪表用气,主要是气动仪表和精密(压力,流量)调节器等用气,除了不控制生物粒子,不要求无气味外,其它控制项目和制剂用气同。制剂用气质量指标一般要求为:制造和工艺操作包括灭菌工艺所采用的压缩空气应是:
7 m5 f) t0 r+ Z0 W! e9 O(1)由无油空压机供应,无油及无油气的,在非控制的环境区域里排放的除外。& H; l8 C$ u* z: c
(2)为防止在管道里出现冷凝水,空气要经过除湿干燥处理。( _6 _8 g, p: B6 O% z! J# h! V
药品生产的气源要求
8 y# K/ D; w$ M# c" F. K7 l 一般来说,药品生产用的气源质量等级应该满足ISO8573.1(GB/T13277—91)1-2-1 款的要求,即露点-40 ℃以下,固体颗粒粒径≤0.1μm,含油量≤0.01 mg/m3。压缩空气的质量标准与质量等级规定(ISO8573.1), O! }0 K. K# P1 l: Y. R6 S
压缩空气净化系统设计2 f2 j3 g5 N5 N, ^. p. _/ }
压缩空气净化系统,也可称空压后处理系统。压缩空气由压缩机出来后经过简单的处理后进入空压储罐,经过缓冲后开始进入空压的后处理系统,该系统包含了1台油水分离器, 1台冷冻式干燥机2个前置精密过滤器,1台嘉浦洱模块吸附式干燥机,1个后置除尘过滤器。$ J6 G5 }7 Q. w
压缩空气进入系统后,经过 油水分离器除去>3μm 悬浮颗粒杂质,并去除液态油、液态水,再经过冷冻式干燥机进行冷却降温,让压缩空气中的水分饱和析出,然后经过 B 级、C级精密过滤器,基本上能除去混杂在其中的润滑油滴、水滴以及微小尘埃颗粒杂质,剩余含量到达 0.01×10-6 w/w,最后经过嘉浦洱模块吸附式干燥机进行深度干燥,压力露点达到-40°C以下,最后加D级过滤器除尘,使压缩空气的质量达到药品生产的需要。0 b$ O2 p9 \9 `, k6 S$ B9 G. N% }
$ d/ i+ o3 {! a, F) H. S- Y文章摘自干燥机网 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|