发表于 2014-10-15 17:28 |只看该作者 |正序浏览
     首先确认螺杆空压机是否机器测温元件有故障,可以用另外的测温仪器进行校对,如果确认测温元件无问题,然后检查油冷9 |& i4 m- O2 O5 h

2 M6 L; t4 x( N! x却器进出口的温差,正常在5~8度之间。
) k1 L% h* w  l* g      温度如果大于此范围,说明机油流量不足,油路有堵塞,或温控阀未完全开启,请检查机油滤清器,有前置初滤的请检查。有; P  C5 k/ w. R( X, M, s

8 }4 r4 [, k% {0 l8 A% ?些机型有机油流量调节的请先调节到最大,检查温控阀是否正常,可以取下阀芯,封闭温控阀的一端,强迫机油全部通过冷却器,如
. Y: W/ d' l' A; X* g- v$ c! P- Q! m, ]& g9 m  F
果以上方式未能解决,就要考虑油路是否有异物堵塞。如果温差小于正常范围,证明是散热不良,水冷机请检查是否进水量不足,进
/ {  j7 e; T+ h8 |4 z  ~
3 S2 e- y2 J8 C" ~0 K/ S0 C水水温是否过高,是否冷却器结水垢,是否冷却内有油垢,风冷请检查是否散热器太脏,是否散热风扇异常,风量不足,有风管的是0 n0 S+ w0 ^$ e2 m, Y

2 T. P% G& x6 [3 }; I否风管堵塞,是否风管太长,未加接力风扇,接力风扇未开启或者接力风扇故障。是否散热器内有油垢。2 g- f5 q  M  `, `2 H- M9 P( i
      如果螺杆空压机温差在正常范围,机器依然高温,说明机头的发热量超出正常范围,应检查是否超压运行,是否油品不对,是
) w5 T- F/ P5 i$ n" @7 r
9 u8 W7 f# v( o否油质老化,是否机头轴承问题甚至端面摩擦。另外,有断油阀(也有人称供油阀、停油阀)的,要检查是否有故障,断油阀故障一" B4 a. q% b% U+ A& n( W; X  m

! T% O9 E9 T6 q2 V7 U* q7 V- `般会开机就跳,温度直线上升。
- j4 a3 k' Z& t: y1 u3 L! a" E
  [1 h- z  k7 c( ^( d本文章由 .bbxmysj点com 蚌埠鑫贸压缩机制造有限公司转载提供  联系电话:13855269501  吴经理