下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

- c0 \! {( i# l# z8 X2 _# m" e

$ l! q3 W( E0 ]( ]. u5 q1 }

0 n3 g; ^+ M* T2 K; m& s: V( w |# u* C! _' W, U$ g5 v& q) W0 R1 y3 `# h4 r) s# `4 [1 v. B- d1 |) `' y3 o) m! s3 F; f# Q% n8 u5 Z: u0 u$ o. i2 B9 X6 k% {5 f" K% D" s+ f2 s$ I/ K* u" A1 H5 j* F3 v- t* _6 j4 h% k3 n4 a! E" l- x: u; q3 r# r1 L# o. b, I# v, W2 E i# [0 ^: T& M0 C- j f$ |: }/ t+ p# ^. P+ f6 Q- C/ ?2 ]5 e2 Q/ b( b& N' G) u) Q# n5 v9 S+ l& d+ h9 b% M% S, v; T7 ]8 ? S4 p/ R. _/ C, j# M) i. F) H! A/ a" a9 p: ?5 \* A! B/ Z/ V. A! Z6 m; r% T; L" ]! X: c4 h3 q6 }# `' Y) V9 J% k8 H2 Q+ n( G9 [" S% e) v# c$ e' ~4 s. G+ U0 J/ @( a: n. C6 m+ e, w t- n: |. f: i5 }+ E0 P% T: \2 ?! |$ f3 c/ r1 y& u4 Y, y) N# F% R6 Y8 {0 M" g: A- K9 w. b1 q0 P& p c- g* F: K E. u5 k& a3 A5 m( u# t$ p+ {$ [2 X5 Z- x8 A3 Z6 x9 a, l$ e/ e7 G* Q( u6 L0 N% g/ }+ Q n9 | T1 Q; g4 c+ S' j8 M+ \' c8 {5 j# @* ]! _8 F' V4 |0 k3 i, E" \: O+ [9 I2 Q, V) ^2 c9 ]8 ^6 C9 q4 L" V) c$ L8 x+ H, y, y. y- o+ L% q2 P( M% C. T6 |6 @' J8 |3 D, G1 W* X0 u" \6 F3 @. ~" r# i3 ~7 I5 ]" M( F* R' m1 B; }8 t1 S: T% a3 N6 p4 A; H/ G% R( h! d W& _% {& T; B! A2 o; m2 I) C0 n* q4 e; `4 T, a& g- p# _/ A& ?' b# h3 i# M- h+ I8 g/ b9 Z3 O3 ]: m6 S4 F$ Y2 S* t% `6 r& t) f. C. |: H9 ?# o5 c0 Y3 L% o% U' B: ^2 R; `! h9 \7 p! M9 k, M1 v; F, i5 l8 ~) Y [! ~2 x# [' E% e( w# r/ X) U2 A* j/ G, T# g, m6 B9 y2 e; T* N8 H, ^* `9 N( ]: o; C- ~ M6 N0 |7 v+ l; O: h& x u. w0 C1 C V/ e2 e+ c5 U$ a( b$ S8 f5 t" E$ l& j1 V: J/ }9 C) W/ O' n% G! k/ {7 m% E2 F9 e( m1 p8 E# \2 E# F: S0 i2 F. C7 k- ?& ]4 m+ Q% b5 Y, O9 e# K7 B1 _4 P0 J# C+ _ Q3 S) j3 `+ w$ X7 }: }$ ~: d" i! ]. k, L+ j; G5 e1 e5 X U: m8 E( e. u5 W8 i% ~# S7 N& x \! r% s* c9 J- h9 ?4 W9 J0 |4 [8 v" Q8 e! W' x5 Z# \& c0 [# Y. U( c& X$ S( {) ]3 N! M- `4 j5 A/ p! z W+ }7 X4 o$ S7 _( L( F+ }' ^4 d* x: i( u* U; x: Z# e/ p6 @4 H- M: q/ u- v8 g' D! X [) `3 D9 ] v1 l8 O- O9 s/ `# C4 h' g& w/ o3 g: H7 w7 k' Z$ {' ?* E% m: W2 |) l/ ]- T5 s4 M, [! K& j7 A, i3 W: P5 C5 z4 a" Z/ V& ?0 j: ^1 [: k$ w5 O9 D, c% K. ^1 R/ a' T+ B# Z0 z: |; o8 ^( {6 B i2 g% ~. p, v- w9 H1 Z; O& M, L1 U P! t6 e9 L" u' r# I# I6 a# `9 e# A# t; q& H+ }* i( a- D/ @+ t( E! \* v4 w8 y3 K" v( \! |- u9 `. J! p! Q) }1 y1 i% v! U' n) F# i, f" p- {( |, ^' ]7 i7 X0 f- _& U% J/ F( H/ _5 V6 U5 p% B u2 V# }1 m s3 v/ A( U7 z$ S; v" L, J: o
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

! I7 c. e \/ I9 ]# `( y

$ N5 D# P) {3 w

; d( ]# y0 C9 f% {5 F4 A9 X, Z0 y& ~; b( ^* l4 m3 q' |* K' t3 R d8 r3 [, `, X& |( k4 `1 g' y+ S' G0 ~% y. _8 |1 r& i9 b8 ?7 J8 I2 v+ d- W1 L: F% E/ e1 P9 T: v* {" k7 K; @, ^8 H$ \" a# y) |3 j* ^6 D! ^" ^; c! z% {/ ~! L% g' T$ T( E0 e: {3 q) {2 n9 X3 Y: L1 a( y W; Y0 r5 @2 w, n7 N- M$ E4 T. y# W$ L; Z: V3 o- U1 F7 P2 o4 P" j, k4 _" E5 J4 _! q8 @* z+ z! s" g5 a6 x9 u5 }- b/ @6 G4 M8 D; t M3 n3 }' L0 P: |8 E; p& i& `/ [3 w" S' r; U+ `! H- N8 Y) x z, T. O- c [1 s' W) D) \. S2 B8 `2 _8 K/ q" t F8 q! _0 D) H3 Z: G' p7 |1 c$ u' ], o/ }0 a& t# g& }& V2 {$ i g) y# L8 z9 `& T! v+ M) D" p! |1 @: l2 E& o4 j: z$ V0 B) v- H; M4 a1 d' O' B7 U j3 P% ^3 ~% r1 E0 l6 M! k" p' _% J1 X; K5 w7 T& c8 h; v2 g+ g% K# U9 R( U( R/ i. A9 x6 ]/ d. J( N% \( ?3 B5 b7 R8 e% y. l& E; b; i; E3 m+ u) J# P# e6 j! W, M* K+ B, |# Z% q; W( C: B$ A0 l' n" I5 k1 _* F% M2 \1 _5 s% m6 [9 v' I2 |$ t y/ P/ s3 |; r9 |# z" S9 u5 L0 { _9 i1 I+ x5 h7 f; X& O. S- F4 t0 I2 P' F* d7 a* F( s3 H6 Z) T7 |# y/ ?+ y2 d- u$ ?, T0 a- O& w$ K6 }3 S; a/ l8 [1 F; z& O' L' |7 A8 W% J9 g7 V7 f$ Z; C2 m3 i( h4 x9 C/ B }2 J: u8 n* q- e( w5 o1 V+ T6 ^3 L( c) `: U! \& Z0 M# U% S1 [, X" D( y3 s8 A$ U E4 I) |: f6 e2 `& j4 x; q4 u% N% {( l5 z" A# D9 I' I$ f. H4 I$ H% R# ]/ q- c# Q) U4 n+ b, ^ n5 R2 {* O! K( {% I1 f2 b. |- Q i& l+ D% n4 n" C$ [3 T' H7 ?) a8 x8 @. n- K8 F5 ?2 c( [- Y+ w4 D, O9 H. Z l6 v- S- x+ k* T$ [, L! K! t( W' C9 ^% R( D' b* s. F. ? ~0 \* C6 K0 M) z, Y: n( o& ]) [0 K' K5 {" p; i% Z! G- [9 g" ~( D' N1 ~8 d" w8 |( P1 H7 `, I3 p3 F; \; f/ P4 D: \' F1 v! j( ]# c0 e/ G: f) n. d# O8 {; }( P$ W. B- x' q! {4 H% v2 W2 v0 D+ D. K7 u2 r4 R. Z, c9 \: b. M2 W# `- Z I- m2 E6 \% { f* ?& L5 j7 E( J3 Y; e4 l! v9 ~1 X2 O% P+ l2 c2 ^4 @" T7 ?) M/ `" p" A5 L; H4 A# W7 z7 q( }5 S/ [( X. M1 z$ j* X& h! S6 Z8 Z/ |5 x$ O2 @! O/ w. g2 t0 k( z& h* [9 N j z" A" K( k6 b" j1 C8 R5 P% f+ `# n, K7 L: ], r9 v `3 u6 k$ v0 ~3 M$ ?/ h/ Q) ^+ H! o* E3 \9 Y9 [) [ c- \: A7 [" n2 M+ C8 y8 C( D0 |3 R) S6 J. Q q& B1 z$ t4 m+ Z) k8 {* L, k6 }0 ~' s+ L& ~7 _# m. e6 ?2 R; q% h" R3 u5 p {& I. e) L: k; l T$ g) k3 x" `5 M3 L) H6 L0 R# i8 Q
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

0 `) X& s7 s2 ^2 G: [
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?