设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 8051|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

请帮忙解释一下关于冷库用冷凝机组的一个问题

[复制链接]

2

主题

0

好友

46

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
46
帖子
4
跳转到指定楼层
发表于 2002-9-29 08:45 |只看该作者 |正序浏览
大家好!我的问题是“为什么冷凝机组运转时,蒸发器的蒸发温度越低,压缩机的排气温度会越高?” 5 b$ L' N0 l. S: p5 n' l) t我不是学制冷的,但目前正在从事这方面的工作,急需了解一些相关的知识。若哪位专家有时间,希望不吝赐教,谢谢! $ k# D2 `/ v% } 7 T9 C9 }& \- D, F; n( f: { 7 X: ~, e V, y V4 n; l# B- O4 o2 H6 H$ ^% C [这个贴子最后由justin在 2002/11/28 09:09:03 编辑]
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
14
发表于 2007-6-3 18:26 |只看该作者

关注一下冷凝温度.冷凝器的温度是否也很高.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

14

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
4 点
积分
14
帖子
1
13
发表于 2007-4-14 22:49 |只看该作者
对.主要在压缩比.不过压缩机的排气阀要是有问题的话也会导致排气温度变高
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

163

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
163
帖子
17
12
发表于 2003-7-24 10:42 |只看该作者
我有一点看法。从现象分析原因,coolcom兄说的对,就是系统堵塞。但为什么温度升高,我看大家有一个重要原因没说。堵塞后,必然造成进、排气压差变大,这样会造成通过活塞环切口处从高压端泄露回低压端的气量增加,造成这一部分气体重复压缩,所以排气温度上升。当然,其他类型压缩机也存在泄露也是同理。另外,活塞压缩机有一个余隙容积问题,当进气压力降低时,被吸入的气体质量相对变小,但压缩后存在在余隙容积中那部分不能排出的气体质量却不变,这样这部分不能排出又被重复压缩的气体占总体吸入气体的百分比增大,同样造成排气温度的提高。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
11
发表于 2003-7-19 16:43 |只看该作者
老菜帮子从59年就从事冷库氨制冷操作,65年华东制冷训练班学习了半年,67年开始从事冷库设计,经验和教训是有一点,现在退休了,闲着没事,上上网,想相互交流交流,要不就落伍了。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

213

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
51 点
积分
213
帖子
24
10
发表于 2003-7-19 12:54 |只看该作者
老菜梆子是干氨制冷的吗?
* z2 m6 f  X+ ]3 n是设计,还是维修,操作
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
9
发表于 2003-7-17 23:44 |只看该作者
如果你会看压焓图就明了了,高压压力不变,低压压力越低,制冷效率就越低,那么制同样的冷,耗的电就越多。电能最后变为作用于活塞压缩气体的能,该能最后转换成热量,这叫热功当量,就象向自行车胎打气一样,最后气筒皮管都发烫了。消耗的能越多,转换的热量就越多;可由于制冷效率降低,气体流量降低,转换的热量就积聚在有限的气体中,温度必然升高。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
2 点
积分
8
帖子
1
8
发表于 2002-12-11 12:55 |只看该作者
主要是压缩比变化了,蒸发温度下来,蒸发压力低了,压缩比增加很快,排气温度就升高了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
7
发表于 2002-12-6 11:59 |只看该作者
吸气温度和排气压力的变化都会对压缩机的排气温度产生影响。- v+ x7 w+ J3 a2 F4 \
哪个影响更大,难说。。。+ D" i) @: m6 O$ m) l& D6 I$ d! B
不过我有实测数据,嘿嘿
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2002-12-4 09:45 |只看该作者
压缩机排气温度升高直接的原因是冷凝压力升高,或者吸气温度升高(比如,过热度过大),这都是很常见的
0 {; `: |1 @: e$ K9 u但是如果蒸发压力过低时排气温度升高,而冷凝压力不变,很可能是液管堵了。制冷剂流通量不足,压比增大以及无法冷却压缩机。
! N1 u5 D* X( B& r" Y8 ^有时蒸发器压力过低,排气温度也很低,那是因为结霜严重,有液体进入压缩机了。7 E7 n' d0 r( i. O3 x7 V* b# z
我的意思是,蒸发压力低当然有可能排气温度升高了,也许冰堵了,要换个干燥器了。
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2002-11-28 13:18 |只看该作者
請對著壓焓看看就知道是怎麼回事情了。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

213

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
51 点
积分
213
帖子
24
4
发表于 2002-11-28 07:55 |只看该作者
--------------------------------------------------------------------------------, r( Z0 V7 a7 i2 x# ~& \
蒸发温度越低,压缩机吸气温度也越低,但同时吸气压力也会很低。( l! d$ j' J# Y- q3 }* H3 S
在同样的冷凝压力下,压缩机压比会变大,所以排气温度也就会变高了。
$ D5 D" n$ B9 `% q, e0 R: |& W是这样的
我的邮箱 ananan@enorth.com.cn 氨制冷系统维修,氨制冷压缩机维修 http://zhileng.6to23.com
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
3
发表于 2002-10-14 14:25 |只看该作者
蒸发温度越低,压缩机吸气温度也越低,但同时吸气压力也会很低。+ [: @3 P. _- B# G
在同样的冷凝压力下,压缩机压比会变大,所以排气温度也就会变高了。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

46

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
46
帖子
4
2
发表于 2002-9-29 13:36 |只看该作者
对不起!!!应该是“为什么蒸发器蒸发温度越低,压缩机排气温度越高?”
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
1
发表于 2002-9-29 13:09 |只看该作者
不会吧,进口温度越低,当然排气温度也低才对啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 13:24 , Processed in 0.191297 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台