各位大神,求救!( k. D$ L$ V5 ], E
客户反映车间压缩空气水很多,检查发现冷干机(6m3)也正常制冷,冷媒低压在6kg左右,冷干机出口管路很凉,并且管路外表面凝结了很多水。问题是管道过滤器下面的排水器却根本就没水出来,过滤芯也是刚刚换的;拆掉排水器对着手吹测试,空气很凉但没感觉到有水。冷干机内部自带电排有水排出,但是量不多。
* j# p; n, ~" n7 j客户说以前都没有这张状况,请教该如何解决! |
|
|
英格索兰使技术进步,更加环保和节能
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 92 小时
- 经验
- 712 点
- 威望
- 13 点
- 压缩币
- 22 ¥
- 最后登录
- 2021-6-1
- 注册时间
- 2009-2-24
- 帖子
- 205
- 精华
- 1
- 积分
- 1746
- 阅读权限
- 80
- UID
- 24866
 
- 威望
- 13 点
- 经验
- 712 点
- 积分
- 1746
- 帖子
- 205
|
anjun7107 发表于 2015-7-8 20:54 
+ s! _% g y. R ~5 b# \. G你的系统中,空压机出来只有冷冻干燥机是吗?如果是这样的系统设计,
6 j1 N9 _8 c# h2 {: W1.检查空压机自动排污阀,也就是压缩 ...
/ C7 P+ Q& ]5 T- G( |; a! L& _4 T谢谢你的回复。
" P! w, P" S9 g" k2 H) X1.我空压机出来还有个储气罐,储气罐我是安装了一个自动排水。并且让客户不定时去手动排水。( c; s0 `5 I& U' B1 e k
2.冷干机低压6kg是稍高一些,不知这对制冷除水影响大吗?, {/ ~. |8 y) q2 n A4 w2 o
3.车间里面是气枪打开,跟水龙头放水一样。楼下一直用气的车间,看了看没什么水,楼上用气稍少的,特别是过了一个晚上,液体水就特别多,不知这种情况是否正常。 |
|
|
英格索兰使技术进步,更加环保和节能
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 228 小时
- 经验
- 5655 点
- 威望
- 80 点
- 压缩币
- 147 ¥
- 最后登录
- 2024-9-29
- 注册时间
- 2002-10-22
- 帖子
- 1362
- 精华
- 5
- 积分
- 14951
- 阅读权限
- 100
- UID
- 258
  
- 威望
- 80 点
- 经验
- 5655 点
- 积分
- 14951
- 帖子
- 1362
|
你的系统中,空压机出来只有冷冻干燥机是吗?如果是这样的系统设计,
: f# Y5 V. t: P1.检查空压机自动排污阀,也就是压缩机油水分离器分离出来的水量。' a6 ^. T0 }0 }3 m) {
2.检查冷干机自身问题,低压在4kg以下好点,制冷剂多了,高压了一般不超过18kg,. W+ }# O8 d0 W* Q" p/ i* j) e- c
3.使用车间的环境温度,如果环境温度低于冷干机出口气体的温度,在车间使用时由于高速流体的喷射会造成周围空气的 凝露,但是这部分水是不会进入到压缩空气管路中的。以上只是个人的看法,实际情况请分析。