我厂的螺杆空气冷干机露点温度过高,经常处于报警状态。请问是什么原因?如何排除?多谢多谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

570

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
132 点
积分
570
帖子
69
6
发表于 2005-5-20 12:23 |只看该作者
以下是引用欧仕格在2005-5-19 23:28:32的发言:; }4 m: K/ V- `0 F$ a7 d ) M1 |& ~+ e7 t$ X1 e# h

别听那个硕士的听小学生的,但小学生说的前面也是废话,我告诉你就是缺冷媒介质。或者冷干机的压缩机烧毁,或冷媒管路不畅。因为:空气露点高报警取的是冷却之后的压力点。如果你选的低温型的就会出现空气入口温度过高报警。

; K+ [$ V9 ?* d, ^" a0 r

解决方法:1,开机摸压缩机是不是很冷,如果不冷或不是很冷请加佛,或检查冷媒循环管路。

3 C( m- w ]% j* S3 F/ B+ g

......

% K5 P0 K9 P, w4 q0 W: p

, C: \9 a* r. k- z. E) p , T( P+ ]4 m, q不是摸压缩机,是摸压缩机的冷媒进气口
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

58

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
58
帖子
4
5
发表于 2005-5-20 09:10 |只看该作者
多谢哥们,我们正在按照各位大侠的只是解决问题,请继续指教!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

82

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
82
帖子
8
4
发表于 2005-5-19 23:28 |只看该作者

别听那个硕士的听小学生的,但小学生说的前面也是废话,我告诉你就是缺冷媒介质。或者冷干机的压缩机烧毁,或冷媒管路不畅。因为:空气露点高报警取的是冷却之后的压力点。如果你选的低温型的就会出现空气入口温度过高报警。

解决方法:1,开机摸压缩机是不是很冷,如果不冷或不是很冷请加佛,或检查冷媒循环管路。

2,如果压缩机冷,就清理冷凝换热装置,还要同时检查排水排污是否畅通,如自动排水器等装置。将管路水分排干放静!就该可以。如果还不行,有可能是感应器问题。到最后还不行且确定以前检查步骤正确,应急可以把冷干机报警线短开! 实战策略!

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1716

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
400 点
积分
1716
帖子
160
3
发表于 2005-5-19 18:44 |只看该作者

兄弟1.先检查电流多少,确定压机是否满载或做手动能否加卸载,2.看高低压表压多少,是否缺少冷媒.3.再检查冷凝器换热效果咋样,进出水温差多少,确定冷却部分没有问题.

想做好事,就要先做好人;用心筑梦梦成真,无心筑梦梦成幻!
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

4847

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
9 点
经验
1211 点
积分
4847
帖子
518
2
发表于 2005-5-19 11:53 |只看该作者
你用的是低温冷干机吧,加前置冷却器啦。
+ Y0 P( O& f5 H你工厂在哪里?我可以去看看吗。
回复